При включении МКП-110 с пульта управления, срабатывает сигнализация, и выпадает блинкер "контроль изоляции 110В" и он не включается.Решил, что причина в приводе, т.к. соседний МКП-110 нормально включается и отключается... Визуально осмотрел привод- ничего подозрительного. Если включать "масляник" не с пульта управления, а непосредственно контактором, то он включается, но блинкер "контроль изоляции 110В" все равно выпадает и аварийная сигнализация все равно срабатывает. Еще на МКП производилась замена В\В вводов 110кВ на одной из фаз. Могло это стать и причиной? Если да, то каким образом? Что посоветуете сделать либо проверить? Заранее благодарен...
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Вопрос не совсем профессиональный. Больше бы к чайникам пошел. Какое отношение имеет замена вводов выключателя к земле в сети постоянного тока? Замерьте изоляцию ЩПТ до включения выключателя и пройдите с мегомметром по всей цепи. Скорее всего, "земля" прикрыта замыкающим контактом управляющего реле.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26556 ![]() |
Вы правы в этом деле пока еще чайник.Учусь только. А если при неаккуратной установке вводов была повреждена изоляция трансформаторов тока выключателя?
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
У-у-у, это вопрос более чем концептуальный. Действительно, установка ввода - очень сложный процесс и при непрофессиональном подходе можно повредить ТТ. Но повреждение ТТ может только при наличии нагрузки запустить защиту, должны сработать какие-то указательные реле (точнее не скажу, так как не знаю вашего набора защит). На холостом ходу это абсолютно не при делах.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26556 ![]() |
Спасибо за помощь.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Если будет повреждение ТТ сработает защита стороны 110кВ, в том числе и ДЗШ-110. Если от контактора включается и выпадает блинкер- скорее всего земля в цепях управления (+ШУ или -ШУ)выключателя.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 20.1.2012 Из: ХМАО, г.Нефтеюганск Пользователь №: 25791 ![]() |
Если будет повреждение ТТ сработает защита стороны 110кВ, в том числе и ДЗШ-110. Если от контактора включается и выпадает блинкер- скорее всего земля в цепях управления (+ШУ или -ШУ)выключателя. Как правило, в таких случаях прозвонка цепей ШУ и ШП давало результат (находили место замыкания). Дело в том, что цепи оперативного тока изолированы от "Земли" (как правило). Неплохо было-бы посмотреть ваши схемы. Блинкер "контроль изоляции 110В" - повод к выезду ЭТЛ. По крайней мере, я всегда так поступаю. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Может надо будет и привод отрегулировать...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26556 ![]() |
Сегодня разобрались.Земля была на включающей катушке привода.Она в ходе эксплуатации перетерлась о корпус."перебинтовали" катушку, подрегулировали немного КСА и все заработало...Ура!!!!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |