Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
push
сообщение 25.4.2012, 4:23
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Хорошо, поисчу, ток не обещаю что найду, эт года 3 назад было, в почте нету, а вот на дисках могет и сохранилось. С ДГУ реализуется так же как и без него. По большому счету без разницы сколько вводов, в проге просто команды прописываются типа при отсутствии НЗ контактов на 2х вводах выдать команду (НЗ контакт ) на вкл. автомата ДГУ. Фишка в мех. блокировке. АВВ и Легранд есть прибамбасы с тросиками. При вкл. любого ввода блокируется автомат ДГУ. А по поводу небыло замечаний.... могло и не быть, смотря сколько раз переключения были. В Новосибе вылезло разов так ч/з 20 Пока настраивали все в норме было, как только заказчику сдавать (как всегда) питание отвалилось. Начали разбираться - релюха черная, а так как опыт чистого короткого по той же причине (управление без контроллера на релюшках 3х входовой АВР, причем на ДГУ переходит нормально, а обратно перекрывает контакты реле) имели, заменили реле на ИЭКовскую (у нее расстояние между переходными контактами больше), ну и вроде спасло положение. Кстати сказать в Казани контроллер стоял Сименсовский и вместо релюшек контакторы стояли, дык там ни разу проблем небыло. Там другая беда если полностью обесточить, то первоначально приходилось производить запуск в определенном порядке, автоматически работать не начинала, а так вроде без замечаний.
Вообчем попытаюсь найти выложу.

контакты реле перекидные, извиняюсь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 25.4.2012, 10:17
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Так может вся проблема именно в перекидных контактах, а с раздельными контактами, или тем же пускателем с проблемой справиться?
Мех.блокировка автоматов тросиками есть и у Moellera


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 26.4.2012, 4:59
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



не в контактах, точно. Проблема именно в переходных процессах. Если расстояние между контактами большое, то процессы успевают пройти до момента когда напруга с другого ввода придет. Я писал, нам 0,2 сек. хватило чтоб избавиться. Схему не искал (приболел малехи)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flicker
сообщение 27.4.2012, 19:51
Сообщение #24


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 5.7.2011
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450



Цитата(эл3к7р1к @ 23.4.2012, 11:18) *
Контроллер Siemens S7 1200


Для чего вам такой контроллер? Чтобы организовать переключение? Если для переключения, то достаточно...допустим сименс лого со встроенным аккумулятором, реле напряжения и промежуточное реле. Или я что-то не так понимаю, скиньте схему, я тоже хочу разобраться!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexpetrov57
сообщение 27.4.2012, 21:26
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 16.9.2011
Из: Рамбова
Пользователь №: 24315



Вот посмотрите мне кажется это вам поможетПрикрепленный файл  ______________________________________________________________________Zelio_Logic.pdf ( 1.87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2111
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_эл3к7р1к_*
сообщение 28.4.2012, 6:27
Сообщение #26





Гости






Цитата(Flicker @ 27.4.2012, 19:51) *
Для чего вам такой контроллер? Чтобы организовать переключение? Если для переключения, то достаточно...допустим сименс лого со встроенным аккумулятором, реле напряжения и промежуточное реле. Или я что-то не так понимаю, скиньте схему, я тоже хочу разобраться!

В сименс лого намного меньше возможностей, да и монитора нет (панель управления).
Хотим научиться программированию таких контроллеров, сделать пару экспериментальных установок. Если все получится то будем изготавливать по запросам заказчиков.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 28.4.2012, 7:13
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Действительно, S7-1200 предназначен для управления сложными технологическими цепочками с контролем десятков, или даже сотен параметров. Использовать его для банальной АВР, всё равно, что использовать компьютер для простейших арифметических операций.
Вы, как разработчик устройств автоматики, должны в первую очередь находить рациональные и разумные решения, а не пихать космические технологии в кремниевое ружъё.
Вот подумайте, кому нужны в АВР-ке сенсорные панели с цветными картинками и прочие висюльки и прибамбасики? Да на эту АВР будут заглядывать раз в 100 лет, чтобы пыль смахнуть и дохлых крыс вытащить, и вашим S7-1200 будут любоваться лишь тараканы. ЛОГО, или подобных по классу устройств тут даже более чем достаточно.
А ваш такой крутой и навороченый экспериментальный шкаф так и останется экспериментальным шкафом в единственном экземпляре, потому, что вряд ли вы его сможете продать. Ибо стоимость его будет на много выше любых других подобных устройство с необходимым типовым функционалом.

А просто программирования S7 можно и без контроллера обучиться. Есть софтовые эмуляторы.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_эл3к7р1к_*
сообщение 28.4.2012, 10:40
Сообщение #28





Гости






Цитата(RomanNV @ 28.4.2012, 7:13) *
Действительно, S7-1200 предназначен для управления сложными технологическими цепочками с контролем десятков, или даже сотен параметров. Использовать его для банальной АВР, всё равно, что использовать компьютер для простейших арифметических операций.
Вы, как разработчик устройств автоматики, должны в первую очередь находить рациональные и разумные решения, а не пихать космические технологии в кремниевое ружъё.
Вот подумайте, кому нужны в АВР-ке сенсорные панели с цветными картинками и прочие висюльки и прибамбасики? Да на эту АВР будут заглядывать раз в 100 лет, чтобы пыль смахнуть и дохлых крыс вытащить, и вашим S7-1200 будут любоваться лишь тараканы. ЛОГО, или подобных по классу устройств тут даже более чем достаточно.
А ваш такой крутой и навороченый экспериментальный шкаф так и останется экспериментальным шкафом в единственном экземпляре, потому, что вряд ли вы его сможете продать. Ибо стоимость его будет на много выше любых других подобных устройство с необходимым типовым функционалом.

А просто программирования S7 можно и без контроллера обучиться. Есть софтовые эмуляторы.

В принципе мы не только авр там будем реализовывать, а также контролировать все параметры приборов, что сможем вытащить по модбасу. По этому вопросу мы еще неконкретезировали. Начальство сказало мы делаем, а если он и будет где то пылиться то это уже не наши проблемы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flicker
сообщение 28.4.2012, 15:38
Сообщение #29


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 5.7.2011
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450



Цитата(эл3к7р1к @ 28.4.2012, 11:40) *
В принципе мы не только авр там будем реализовывать, а также контролировать все параметры приборов, что сможем вытащить по модбасу. По этому вопросу мы еще неконкретезировали. Начальство сказало мы делаем, а если он и будет где то пылиться то это уже не наши проблемы.


Вы сразу выбрали очень крутой контроллер, хотя бы взяли бы ОВЕН ПЛК 100 (кстати у них тоже есть линейка ПЛК с экраном)
а для начала учиться лучше на сименс лого, эмуляция более понятная.
И пи этом действительно покупать контроллер не обязательно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2025, 5:07