=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Хорошо, поисчу, ток не обещаю что найду, эт года 3 назад было, в почте нету, а вот на дисках могет и сохранилось. С ДГУ реализуется так же как и без него. По большому счету без разницы сколько вводов, в проге просто команды прописываются типа при отсутствии НЗ контактов на 2х вводах выдать команду (НЗ контакт ) на вкл. автомата ДГУ. Фишка в мех. блокировке. АВВ и Легранд есть прибамбасы с тросиками. При вкл. любого ввода блокируется автомат ДГУ. А по поводу небыло замечаний.... могло и не быть, смотря сколько раз переключения были. В Новосибе вылезло разов так ч/з 20 Пока настраивали все в норме было, как только заказчику сдавать (как всегда) питание отвалилось. Начали разбираться - релюха черная, а так как опыт чистого короткого по той же причине (управление без контроллера на релюшках 3х входовой АВР, причем на ДГУ переходит нормально, а обратно перекрывает контакты реле) имели, заменили реле на ИЭКовскую (у нее расстояние между переходными контактами больше), ну и вроде спасло положение. Кстати сказать в Казани контроллер стоял Сименсовский и вместо релюшек контакторы стояли, дык там ни разу проблем небыло. Там другая беда если полностью обесточить, то первоначально приходилось производить запуск в определенном порядке, автоматически работать не начинала, а так вроде без замечаний.
Вообчем попытаюсь найти выложу. контакты реле перекидные, извиняюсь |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Так может вся проблема именно в перекидных контактах, а с раздельными контактами, или тем же пускателем с проблемой справиться?
Мех.блокировка автоматов тросиками есть и у Moellera -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
не в контактах, точно. Проблема именно в переходных процессах. Если расстояние между контактами большое, то процессы успевают пройти до момента когда напруга с другого ввода придет. Я писал, нам 0,2 сек. хватило чтоб избавиться. Схему не искал (приболел малехи)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 ![]() |
Контроллер Siemens S7 1200 Для чего вам такой контроллер? Чтобы организовать переключение? Если для переключения, то достаточно...допустим сименс лого со встроенным аккумулятором, реле напряжения и промежуточное реле. Или я что-то не так понимаю, скиньте схему, я тоже хочу разобраться! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 16.9.2011 Из: Рамбова Пользователь №: 24315 ![]() |
Вот посмотрите мне кажется это вам поможет
![]() |
![]() |
|
Гость_эл3к7р1к_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
Для чего вам такой контроллер? Чтобы организовать переключение? Если для переключения, то достаточно...допустим сименс лого со встроенным аккумулятором, реле напряжения и промежуточное реле. Или я что-то не так понимаю, скиньте схему, я тоже хочу разобраться! В сименс лого намного меньше возможностей, да и монитора нет (панель управления). Хотим научиться программированию таких контроллеров, сделать пару экспериментальных установок. Если все получится то будем изготавливать по запросам заказчиков. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Действительно, S7-1200 предназначен для управления сложными технологическими цепочками с контролем десятков, или даже сотен параметров. Использовать его для банальной АВР, всё равно, что использовать компьютер для простейших арифметических операций.
Вы, как разработчик устройств автоматики, должны в первую очередь находить рациональные и разумные решения, а не пихать космические технологии в кремниевое ружъё. Вот подумайте, кому нужны в АВР-ке сенсорные панели с цветными картинками и прочие висюльки и прибамбасики? Да на эту АВР будут заглядывать раз в 100 лет, чтобы пыль смахнуть и дохлых крыс вытащить, и вашим S7-1200 будут любоваться лишь тараканы. ЛОГО, или подобных по классу устройств тут даже более чем достаточно. А ваш такой крутой и навороченый экспериментальный шкаф так и останется экспериментальным шкафом в единственном экземпляре, потому, что вряд ли вы его сможете продать. Ибо стоимость его будет на много выше любых других подобных устройство с необходимым типовым функционалом. А просто программирования S7 можно и без контроллера обучиться. Есть софтовые эмуляторы. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
|
Гость_эл3к7р1к_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
Действительно, S7-1200 предназначен для управления сложными технологическими цепочками с контролем десятков, или даже сотен параметров. Использовать его для банальной АВР, всё равно, что использовать компьютер для простейших арифметических операций. Вы, как разработчик устройств автоматики, должны в первую очередь находить рациональные и разумные решения, а не пихать космические технологии в кремниевое ружъё. Вот подумайте, кому нужны в АВР-ке сенсорные панели с цветными картинками и прочие висюльки и прибамбасики? Да на эту АВР будут заглядывать раз в 100 лет, чтобы пыль смахнуть и дохлых крыс вытащить, и вашим S7-1200 будут любоваться лишь тараканы. ЛОГО, или подобных по классу устройств тут даже более чем достаточно. А ваш такой крутой и навороченый экспериментальный шкаф так и останется экспериментальным шкафом в единственном экземпляре, потому, что вряд ли вы его сможете продать. Ибо стоимость его будет на много выше любых других подобных устройство с необходимым типовым функционалом. А просто программирования S7 можно и без контроллера обучиться. Есть софтовые эмуляторы. В принципе мы не только авр там будем реализовывать, а также контролировать все параметры приборов, что сможем вытащить по модбасу. По этому вопросу мы еще неконкретезировали. Начальство сказало мы делаем, а если он и будет где то пылиться то это уже не наши проблемы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 ![]() |
В принципе мы не только авр там будем реализовывать, а также контролировать все параметры приборов, что сможем вытащить по модбасу. По этому вопросу мы еще неконкретезировали. Начальство сказало мы делаем, а если он и будет где то пылиться то это уже не наши проблемы. Вы сразу выбрали очень крутой контроллер, хотя бы взяли бы ОВЕН ПЛК 100 (кстати у них тоже есть линейка ПЛК с экраном) а для начала учиться лучше на сименс лого, эмуляция более понятная. И пи этом действительно покупать контроллер не обязательно. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |