Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Напряжение на заземляющем проводе , Напряжение на заземляющем проводе

jacky-11
сообщение 28.4.2012, 0:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 27.4.2012
Пользователь №: 27225



Здравствуйте, уважаемые.
Постараюсь лаконично изложить свой вопрос.
Сегодня в детской комнате переносил розетку в связи с перестановкой мебели для оборудования рабочего места для сына, ученика школы.
Проштробил стену от старой розетки, сделал углубление под установочную коробку для новой (не знаю как эти коробки правильно называются). Старую розетку решил демонтировать, поскольку она располагалась аккурат у детской кровати, напротив шаловливых ручек...
Выключил "пакетник" на розетки, тестером проверил напряжение- всё okey, можно убирать старую розетку, запитывать кабель для новой.
http://s019.radikal.ru/i641/1204/d6/4e8b17a60f15.jpg
Решил выковырять и старую коробку от розетки, поскольку она была утоплена в стену не полностью, оставался бугор. Коробка металлическая. При протаскивании проводов через отверстие коробки во всей квартире погас свет, вырубилось электричество на всю квартиру.
Утопив на щитке кнопку "возврат", включил общий "пакетник", отвечающий за розетки- не трогал. Проверил тестером- фазы нет. Перемкнул два провода- снова вырубается общий "пакетник". Включаю его.
Взял мультиметр - фаза-ноль напряжение отсутствует; фаза-заземляющий, либо ноль-заземляющий напряжение 0,4-0,6 В. И при перемыкании вырубается общий пакетник...Жуть какая-то.
Вопрос: это может быть чем-то чревато; нужно вызывать специалиста для поиска причины?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- jacky-11   Напряжение на заземляющем проводе   28.4.2012, 0:11
- - зелёный желторотик   "Фазы нет" - это вольтметром, или, всё-ж...   28.4.2012, 0:20
- - jacky-11   Такой как Вы рекомендуете у меня нет. Проверял нал...   28.4.2012, 0:25
- - зелёный желторотик   индикатор какой? у которого, когда одним щупом кас...   28.4.2012, 0:27
- - jacky-11   А на металлическую пимпочку с торца отвёртки пальч...   28.4.2012, 0:33
- - зелёный желторотик   Ну так это она и есть! Мысли у меня могут быт...   28.4.2012, 0:49
- - Sinus   1 Отключить все АД-2 и ВА 47-65. 2 Включить АД-2 3...   28.4.2012, 0:57
- - jacky-11   Всем СПАСИБО ! Завтра отпишусь.   28.4.2012, 1:01
- - push   Да все у вас нормально. На вводе УЗО при замыкани...   28.4.2012, 6:03
|- - savelij®   Цитата(push @ 28.4.2012, 7:03) Да все у в...   28.4.2012, 9:10
|- - Volt380   Цитата(savelij® @ 28.4.2012, 9:10) ибо ...   28.4.2012, 12:16
- - Костян челябинский   Цитата(jacky-11 @ 28.4.2012, 2:11) У...   28.4.2012, 12:55
- - jacky-11   Спасибо всем за участие и комментарии. Успокоился....   28.4.2012, 20:17
- - push   Учиться никогда не стыдно. Бывает что человек сход...   29.4.2012, 17:11
- - Костян челябинский   push, линейное еще называют Междуфазным. Так Я зап...   30.4.2012, 8:55
- - uvk2   Междуфазное и просто фазное - ещё больше путаницы ...   30.4.2012, 10:25
|- - зелёный желторотик   Цитата(uvk2 @ 30.4.2012, 11:25) Междуфазн...   30.4.2012, 10:35
- - uvk2   ЦитатаЕсть одна фаза, есть вторая. Между ними - ес...   30.4.2012, 14:02
- - push   Спасибо, коллеги! Просто как я уже не пытался,...   30.4.2012, 16:58


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 7:01