Здравствуйте, помогите выбрать марку кабеля и сечение для освещения холодного склада, будут использоваться подвесные светильники с лампами ДРЛ 125 в линии 5-6 светильников. На предприятии используем всегда ПВС, но думаю здесь это не уместно, поправьте меня если не прав.
|
|
|
|
|
27.4.2012, 21:08
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
А Вы в правом верхнем углу мышкой нажмите на "Кольчугинский завод", и наслаждайтесь зрелищами!
Я за пару минут там нашёл и ПВС с рабочей температурой от -40*С, и КГ, и ещё парочку! -------------------- |
|
|
27.4.2012, 21:53
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 |
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
27.4.2012, 22:04
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Из справочника по кабелям: ПВС "Назначение:
подвижное и неподвижное присоединение различных электрических машин, приборов, теле- и радиоаппаратуры, электроинструмента и других подобных установок бытового и промышленного назначения к электрическим сетям с номинальным напряжением до 380 В систем 380/380 или 380/660 В". |
|
|
|
|
27.4.2012, 22:09
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 |
выбрал МКШ 2х0,75
|
|
|
27.4.2012, 22:12
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Не помню конкретного номера пункта, но по ПУЭ на освещение кидается трёхжильный провод, даже если конструкцией светильника РЕ клемма не предусмотрена
-------------------- |
|
|
27.4.2012, 22:14
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 |
|
|
|
|
|
27.4.2012, 23:00
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
7.1.36!
Пока искал его, проскочил где-то (либо, в 1.7, либо в 2.1) требование о том, что в однофазных сетях групповая линия д.б. трёхпроводной. Как ни крути! -------------------- |
|
|
28.4.2012, 7:02
Сообщение
#9
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Здравствуйте.
Предлагаю взять для освещения просто АВВГ 3х2.5 или ВВГ3х1.5 (для взрывоопасного помещения, если склад по категории В1-В1А ПУЭ Россия п.7.3.93) Срок службы кабеля - 30 лет согласно гарантии Кольчугинского завода. ПВС - срок службы - 6 лет, в стационарной покладке в эксплуатации - 10 лет. Для ПВС при подключении надо жилы оконцовывать или залудить, чтобы обеспечить монолитность жил для надежности контактного соединения. (А много ли монтажников это соблюдают - другой вопрос) Для АВВГ (ВВГ) это не требуется, т.к. моножила. ПВС - удобен для монтажников и разорителен для Заказчика. АВВГ - 1 раз монтаж, ПВС - минимум 3 раза за 30 лет. Минимальное сечение групповой линии для меди 1.5 кв.мм, для алюминия - 2.5кв.мм И необходимо проверить по потере напряжения, с учетом пусковых токов для Ваших светильников. С уважением. Сообщение отредактировал OBON - 28.4.2012, 7:06 |
|
|
28.4.2012, 18:25
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 |
Спасибо за развернутый объект, помещение не взрывоопасное, может еще будут какие нибудь советы или тонкости установки(подвеса) светильников? Сообщение отредактировал savelij® - 28.4.2012, 19:34
Причина редактирования: не надо полностью цитировать предыдущий пост
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
28.4.2012, 19:18
Сообщение
#11
|
|
Гости |
выбрал МКШ 2х0,75 Назначение проводов МКШ: Кабели предназначены для фиксированного межприборного монтажа электрических устройств, работающих при номинальном переменном напряжении до 500В частоты до 400Гц, или постоянном напряжении до 750В Ну и где здесь о сетях освещения? |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|