Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выбор кабеля

Flicker
сообщение 27.4.2012, 19:57
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 5.7.2011
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450



Здравствуйте, помогите выбрать марку кабеля и сечение для освещения холодного склада, будут использоваться подвесные светильники с лампами ДРЛ 125 в линии 5-6 светильников. На предприятии используем всегда ПВС, но думаю здесь это не уместно, поправьте меня если не прав.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 27.4.2012, 21:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



А Вы в правом верхнем углу мышкой нажмите на "Кольчугинский завод", и наслаждайтесь зрелищами!

Я за пару минут там нашёл и ПВС с рабочей температурой от -40*С, и КГ, и ещё парочку!


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flicker
сообщение 27.4.2012, 21:53
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 5.7.2011
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450



Цитата(зелёный желторотик @ 27.4.2012, 21:08) *
А Вы в правом верхнем углу мышкой нажмите на "Кольчугинский завод", и наслаждайтесь зрелищами!

Я за пару минут там нашёл и ПВС с рабочей температурой от -40*С, и КГ, и ещё парочку!


да, я часто там смотрю, но хотел узнать какой лучше выбрать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.4.2012, 22:04
Сообщение #4





Гости






Из справочника по кабелям: ПВС "Назначение:
подвижное и неподвижное присоединение различных электрических машин, приборов, теле- и радиоаппаратуры, электроинструмента и других подобных установок бытового и промышленного назначения к электрическим сетям с номинальным напряжением до 380 В систем 380/380 или 380/660 В".

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flicker
сообщение 27.4.2012, 22:09
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 5.7.2011
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450



выбрал МКШ 2х0,75
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 27.4.2012, 22:12
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Не помню конкретного номера пункта, но по ПУЭ на освещение кидается трёхжильный провод, даже если конструкцией светильника РЕ клемма не предусмотрена


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flicker
сообщение 27.4.2012, 22:14
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 5.7.2011
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450



Цитата(зелёный желторотик @ 27.4.2012, 22:12) *
Не помню конкретного номера пункта, но по ПУЭ на освещение кидается трёхжильный провод, даже если конструкцией светильника РЕ клемма не предусмотрена

Ну вот, теперь придется читать ПУЭ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 27.4.2012, 23:00
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



7.1.36!

Пока искал его, проскочил где-то (либо, в 1.7, либо в 2.1) требование о том, что в однофазных сетях групповая линия д.б. трёхпроводной. Как ни крути!


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 28.4.2012, 7:02
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Здравствуйте.
Предлагаю взять для освещения просто АВВГ 3х2.5 или ВВГ3х1.5 (для взрывоопасного помещения, если склад по категории В1-В1А ПУЭ Россия п.7.3.93) Срок службы кабеля - 30 лет согласно гарантии Кольчугинского завода.
ПВС - срок службы - 6 лет, в стационарной покладке в эксплуатации - 10 лет. Для ПВС при подключении надо жилы оконцовывать или залудить, чтобы обеспечить монолитность жил для надежности контактного соединения. (А много ли монтажников это соблюдают - другой вопрос) Для АВВГ (ВВГ) это не требуется, т.к. моножила. ПВС - удобен для монтажников и разорителен для Заказчика. АВВГ - 1 раз монтаж, ПВС - минимум 3 раза за 30 лет.
Минимальное сечение групповой линии для меди 1.5 кв.мм, для алюминия - 2.5кв.мм И необходимо проверить по потере напряжения, с учетом пусковых токов для Ваших светильников.
С уважением.

Сообщение отредактировал OBON - 28.4.2012, 7:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flicker
сообщение 28.4.2012, 18:25
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 5.7.2011
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450





Спасибо за развернутый объект, помещение не взрывоопасное, может еще будут какие нибудь советы или тонкости установки(подвеса) светильников?

Сообщение отредактировал savelij® - 28.4.2012, 19:34
Причина редактирования: не надо полностью цитировать предыдущий пост
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.4.2012, 19:18
Сообщение #11





Гости






Цитата(Flicker @ 27.4.2012, 22:09) *
выбрал МКШ 2х0,75

Назначение проводов МКШ:
Кабели предназначены для фиксированного межприборного монтажа электрических устройств, работающих при номинальном переменном напряжении до 500В частоты до 400Гц, или постоянном напряжении до 750В
Ну и где здесь о сетях освещения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 10:00
Rambler's Top100     