![]() Подключение ПЧ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение ПЧ |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Есть ПЧ в руководстве написано 1-фазный 220В, там же смотрю схему и вижу, что на вводе вместо R(L1) и N написано R(L1) и S(L2) это как понимать, ведь буржуйские буквы эти значат две фазы, а не фаза-ноль?
www.ii4.ru/image-215527.html |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Наверно этот ПЧ для Америки делался.
Там у них двухфазные электрические сети со средней точкой (нейтралью). Т.е. между фазой и нейтралью 120В, а между фазами 240В. Вот этот ПЧ между двумя фазами и включается. Скорее всего должен нормально работать и от нашей сети 220В, если нет претензий к 50Гц, вместо 60Гц. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Была такая мысль, но написано однофазный, и в том же руководстве описана следующая модель 3-х фазная 380В, так что это и заставило задуматься.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Должен работать. Может они с маркировкой клемм не заморачивались 3фазы-R,S,T 1фаза-R,S, для унификации производства. Вам важнее что двигатель надо включать на 220В (скорее всего треугольник)
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Должен, но ПЧ не три копейки стоит и как бы должны и на таких мелочах заморачиваться.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Была такая мысль, но написано однофазный, и в том же руководстве описана следующая модель 3-х фазная 380В, так что это и заставило задуматься. Ну это я не совсем корректно американскую сеть 2-фазной назвал. Там фазы в "2-х фазах" совпадают. По этому в сумме и дают удвоенное напряжение. Так что всё верно, даже подключаясь к двум фазным проводникам мы имеем однофазную сеть с удвоенным напряжением. ПС. Недавно флюорограф от Дженерал Электрикс (америкосы) подключал, так прямо на вводной панели были 3 клеммы L1, L2, N. Рабочее напряжение 220В. И перемычка 1Ф-2Ф. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Можно на частотник и по-другому посмотреть. У него на выходе 3 фазы, между которыми 220В отсюда вывод что аналогично и на входе. Так что все у Вас получится.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.8.2025, 20:44 |
|
![]() |