Есть ПЧ в руководстве написано 1-фазный 220В, там же смотрю схему и вижу, что на вводе вместо R(L1) и N написано R(L1) и S(L2) это как понимать, ведь буржуйские буквы эти значат две фазы, а не фаза-ноль?
www.ii4.ru/image-215527.html
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.4.2012, 9:40
Сообщение #2





Гости






Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 26.4.2012, 9:41
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Наверно этот ПЧ для Америки делался.
Там у них двухфазные электрические сети со средней точкой (нейтралью).
Т.е. между фазой и нейтралью 120В, а между фазами 240В.
Вот этот ПЧ между двумя фазами и включается.
Скорее всего должен нормально работать и от нашей сети 220В, если нет претензий к 50Гц, вместо 60Гц.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.4.2012, 9:44
Сообщение #4





Гости






Была такая мысль, но написано однофазный, и в том же руководстве описана следующая модель 3-х фазная 380В, так что это и заставило задуматься.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 26.4.2012, 11:29
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Должен работать. Может они с маркировкой клемм не заморачивались 3фазы-R,S,T 1фаза-R,S, для унификации производства. Вам важнее что двигатель надо включать на 220В (скорее всего треугольник)


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.4.2012, 11:49
Сообщение #6





Гости






Должен, но ПЧ не три копейки стоит и как бы должны и на таких мелочах заморачиваться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 26.4.2012, 11:55
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(Гость @ 26.4.2012, 11:44) *
Была такая мысль, но написано однофазный, и в том же руководстве описана следующая модель 3-х фазная 380В, так что это и заставило задуматься.

Ну это я не совсем корректно американскую сеть 2-фазной назвал.
Там фазы в "2-х фазах" совпадают. По этому в сумме и дают удвоенное напряжение.
Так что всё верно, даже подключаясь к двум фазным проводникам мы имеем однофазную сеть с удвоенным напряжением.

ПС. Недавно флюорограф от Дженерал Электрикс (америкосы) подключал, так прямо на вводной панели были 3 клеммы L1, L2, N.
Рабочее напряжение 220В. И перемычка 1Ф-2Ф.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 26.4.2012, 13:26
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Можно на частотник и по-другому посмотреть. У него на выходе 3 фазы, между которыми 220В отсюда вывод что аналогично и на входе. Так что все у Вас получится.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 20:44
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены