![]() Автоматизация |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Автоматизация |
Гость_эл3к7р1к_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день!
Есть ли на этом сайте люди которые занимаются автоматизацией! Помогите с электрическими схемами. Авр (2 ввода, 1 секционник) Весь авр будет в контроллере. Как правильно начертить схемы, может у кого есть типовое решение? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 15.12.2010 Пользователь №: 20677 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Табе для чего? Если для дипломника, лучше сам покумекай, главное принцип пойми как работает, а начертание обычные 3 автомата 2 ввода и между ними секционник. Если для реального проекта пишешь ТЗ и запрашиваешь у поставщиков КП они те сами начертят
|
![]() |
|
Гость_эл3к7р1к_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Хотим организовать работу нашей установки от контроллера. Схема Авр на 2 ввода и секционник у меня есть, а вот как сделать схему через контроллер мало понимаю.
Тупо выводить каждый провод на контроллер, а потом в контроллере писать логику. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2435 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
А контроллер чей? от этого ведь и языки программирования пляшут, соответственно, и преобразование схемы тоже
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
http://robotix.com.ua/avr_v5_21.html
Если хочешь реальные схемы давай свою почту, сюда они не влезут. Схемы на основе EASY от Moeller (ныне EATON), программирование наверное можно найти на сайте Moeller для этого случая -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
Гость_эл3к7р1к_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Контроллер Siemens S7 1200
Ну и как вариант рассматриваем Phoenix Contact |
![]() |
|
|
Гость_эл3к7р1к_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
http://robotix.com.ua/avr_v5_21.html Если хочешь реальные схемы давай свою почту, сюда они не влезут. Схемы на основе EASY от Moeller (ныне EATON), программирование наверное можно найти на сайте Moeller для этого случая Не микроконтроллер будет использоваться. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Для таких целей именно микроконтроллеры подходят (EASY, Logo и т.д.). То если Вы кроме АВР туда еще что-то быдете навешивать тогда конечно.
Для справки Simatic S7 1200 производиться в Китае, сервисными службами Симменс обычно не ремонтируется, просто заменяется. Есть способность к зависанию. -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
Гость_эл3к7р1к_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Для таких целей именно микроконтроллеры подходят (EASY, Logo и т.д.). То если Вы кроме АВР туда еще что-то быдете навешивать тогда конечно. Для справки Simatic S7 1200 производиться в Китае, сервисными службами Симменс обычно не ремонтируется, просто заменяется. Есть способность к зависанию. Будем навешивать еще данные переданные по протоколу модбас |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Ну принцип подключения одинаков что для микроконроллера что для контроллера - питание (желательно через транформатор), входа, выхода. Контроллер и выбирается в первом шаге по числу входов/выходов.
Симменсы на сколько я помню работают по своим протоколам Profibus DP и для Modbusa Вам еще и конвертер в придачу. Очень желательно для схемы АВР иметь переключатель Ручное-Автомат и соответственно кнопки Вкл.-Откл. для каждого автомата + блокировки вне контроллера АВР и кнопки воздействуют на привод автомата помимо контроллера. Сообщение отредактировал Andrey59 - 23.4.2012, 12:45 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
Гость_эл3к7р1к_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Ну принцип подключения одинаков что для микроконроллера что для контроллера - питание (желательно через транформатор), входа, выхода. Контроллер и выбирается в первом шаге по числу входов/выходов. Симменсы на сколько я помню работают по своим протоколам Profibus DP и для Modbusa Вам еще и конвертер в придачу. Очень желательно для схемы АВР иметь переключатель Ручное-Автомат и соответственно кнопки Вкл.-Откл. для каждого автомата + блокировки вне контроллера АВР и кнопки воздействуют на привод автомата помимо контроллера. Может у вас есть вариант начерченной схемы такого АВР (хотя бы примерный)? Можете прислать, если есть? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Я же говорил что есть на EASY. Почту свою давайте, но Вы не пишите. И еще файлы DWG (автокад, нанокад) В ы раскроете или pdf только надо.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
Гость_эл3к7р1к_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Отправил по АВР, то что было на работе с различными добавками
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Есть в этой кухне мааааленькие такие приколюхи:
1. По питанию контроллера как правило делают мини АВР на контакторах или на реле. Дык вот при переключении с одного ввода на другой там встречаются 2 напряжения и релюхи залипают или выгорают, поэтому сразу учитывайте некое время задержки (нам хватило 0,2 сек, пришлось ставить реле задержки), но это было для 3х входового АВР (2ввода+ ДГУ), а вот в Новосибирске подобная логика работала без задержки, но периодически залипали контакты на релюхе. Оборудование импортное, так что надежное, тут именно переходные процессы. 2. Для полной автоматизации системы контроллеру постоянно необходимо питание, поэтому приходится бесперебойник ставить, или если где то установлен мощный ИБП тянуть от него. Смысл- при полном пропадании питания вырубается все и для первоначального запуска необходимо подать любую команду, тогда система приходит в работу. Сами понимаете, это придется делать вручную или гарантированное питание. Возможно каким то образом можно запрограммировать мозги, но ребята которые нам все это собирали (причем ваяли и в Москве и в Казани и в Новосибе) с данной задачей не справились, во всех случаях результат одинаковый - постоянное питание. Сам программированием не занимался, писали ТЗ, а схему и логику поставщики сами разрабатывали. Все АВР на 2 входа + ДГУ, везде вышеизложенные ошибки, дорабатывали по месту. Если шибко необходимо могу порыться, где то сохранял. |
![]() |
|
Гость_эл3к7р1к_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Я Вам послал стандартную рабочую схему, работающую на многих объектах (для вашего случая без ДГУ). Сейчас позвонил директору фирмы-изготовителя, уточнил были ли жалобы заказчиков на залипание К1. Их не было.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
Гость_эл3к7р1к_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_эл3к7р1к_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2025, 2:55 |
|
![]() |