Ноль в УЗО , Для чего ноль разрывается в УЗО

ez81
сообщение 21.4.2012, 20:27
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Роман Д я высказал то, что было в моей практике. А это утешу ваше самолюбие один из ваших вариантов. ( АВДТ установленый на вводе-нет контакта ).

Сообщение отредактировал ez81 - 21.4.2012, 20:29


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.4.2012, 20:59
Сообщение #22


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11208
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ez81 @ 21.4.2012, 20:27) *
АВДТ установленый на вводе-нет контакта

Шпашибо, потешил старика...
Вопрос в другом, и он стоял с самого начала: почему в современном аппарате пропадает контакт нуля: недостаток конструкции или ошибка монтажа?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 21.4.2012, 21:27
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Плохо заточенные руки электромонтажника -нуль был не затянут изначально. (хозяину об этом не сказали иначе смерть монтажнику или год рабства.) А еще был случай, жилой дом, установка металлической двери в подъезде общедомовой контур заземления глухо приварен транзитом через эту дверь, монтажники отрезают старую дверь рвут цепь заземления, в двух подъездах выгорает бытовая техника. (причина - отгорел Давно нолевой проводник от РУ-0,4кВ ТП) дом фактически работал в аварийном режиме ,а суд признал виновными установщиков двери,с вытекающими последствиями.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.4.2012, 21:38
Сообщение #24


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11208
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Всё-таки мы далеко ушли от темы.
Для чего нужен ноль в УЗО?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 22.4.2012, 8:58
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



вопрос ко мне? Если да -то потому что система ТN.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.4.2012, 15:06
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18128
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ez81 @ 21.4.2012, 4:47)
Было такое на выходе УЗО 4х полюсного отгорел рабочий ноль

Цитата(Roman D @ 21.4.2012, 9:42) *
Собственно, УЗО не предназначено для защиты от неисправности №3 из сообщения #11. icon_lol.gif

Контакт N (как и прочие) в УЗО мог окислиться, козявка ненормативная могла заползти (IP20), пыли поднадуло, гармоники в N поперли сверх номинала контакта, может еще чего.. помимо "неисправности №3".
Роман, четырехполюсное УЗО при потере контакта в цепи N отключит линию? при несимметрии нагрузок?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 22.4.2012, 17:16
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Олега @ 22.4.2012, 15:06) *
Цитата(ez81 @ 21.4.2012, 4:47)
Было такое на выходе УЗО 4х полюсного отгорел рабочий ноль


Контакт N (как и прочие) в УЗО мог окислиться, козявка ненормативная могла заползти (IP20), пыли поднадуло, гармоники в N поперли сверх номинала контакта, может еще чего.. помимо "неисправности №3".
Роман, четырехполюсное УЗО при потере контакта в цепи N отключит линию? при несимметрии нагрузок?

Попытаюсь ответить опережая Романа -нет АВДТ не отключило нагрузку так как тока не хватило для отсечки(ни тепловая ни электромагнитная не сработали). Просто сгорела аппаратура там токовые цепи тонкие. В голых УЗО вооще нет защиты по току кз или перегрузки.

Сообщение отредактировал ez81 - 22.4.2012, 17:18


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.4.2012, 17:19
Сообщение #28


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11208
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Олега @ 22.4.2012, 14:06) *
Роман, четырехполюсное УЗО при потере контакта в цепи N отключит линию? при несимметрии нагрузок?

Вопрос риторический. icon_smile.gif

Но если расставить причины в порядке вероятности, то не знаю, что ставить на первое место: третью неисправность или низкое качество устройства.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.4.2012, 23:55
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18128
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Конечно, риторический icon_smile.gif
Думается, Артема Т. не интересовала (п.1) "третья неисправность", в принципе.
Кроме низкого качества устройства, возможны иные причины.
Видимо 4Р УЗО на вводе, к прим.в квартиру,офис, лучше не ставить. Лучше поставить три 2Р УЗО. Или в нужных группах.

Цитата(ez81 @ 22.4.2012, 17:16) *
..нет АВДТ не отключило ...

А в п.18 было УЗО кажись..

Цитата(ez81 @ 22.4.2012, 17:16) *
В голых УЗО вооще нет защиты по току кз или перегрузки.

А их без АВ и не ставят, к слову.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 23.4.2012, 7:37
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Олега @ 23.4.2012, 0:55) *
Конечно, риторический icon_smile.gif
Думается, Артема Т. не интересовала (п.1) "третья неисправность", в принципе.
Кроме низкого качества устройства, возможны иные причины.
Видимо 4Р УЗО на вводе, к прим.в квартиру,офис, лучше не ставить. Лучше поставить три 2Р УЗО. Или в нужных группах.


А в п.18 было УЗО кажись..


А их без АВ и не ставят, к слову.

Полагаю грамотным спецам это объяснять не требуется. Что как и с чем устанавливается. ВД и АВДТ для обывателя все одно.

Сообщение отредактировал ez81 - 23.4.2012, 7:39


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.4.2012, 10:10
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18128
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ez81 @ 23.4.2012, 7:37) *
Полагаю грамотным спецам это объяснять не требуется. Что как и с чем устанавливается. ВД и АВДТ для обывателя все одно.

Полагаю, не требовалось и пояснения "в голых УЗО вооще нет защиты по току кз или перегрузки".
А спецу однозначно называть свое погоревшее устройство не мешало бы.
Какие тут обыватели?
Артем обоснованно выразил обеспокоенность возможной ситуацией. К примеру, в цепях РЕ контакты не приемлемы именно ввиду ненадежности. Речь в теме не о человеческой жизни (хотя погоревший прибор может привести к пожару и гибели). Тем не менее и о материальной стороне думать не мешает. Можно однозначно утверждать, что N контакт (нагруженный) менее надежен, чем аналогичный (запрещенный) в цепи РЕ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 23.4.2012, 12:07
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 23.4.2012, 2:55) *
Видимо 4Р УЗО на вводе, к прим.в квартиру,офис, лучше не ставить. Лучше поставить три 2Р УЗО. Или в нужных группах.

Лучше после УЗО 4Р ставить 3 РН (1 фазных). ИМХО


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.4.2012, 14:53
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18128
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



РН может и не помешает. Только как эта "троица" (3 РН) будет работать? К примеру, сначала выключится нагрузка на фазе с повышенным напряжением.. "домино" не получим?
По-моему УЗО 4Р лучше ставить только на трехфазное оборудование. Меньше ненужных отключений однофазного.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Тольятти
сообщение 24.4.2012, 11:54
Сообщение #34


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Регистрация: 15.5.2010
Пользователь №: 18312



Именно о рациональности установки вводного УЗО на однофазные потребители и вытекает вся тема: Раз в УЗО разрывается ноль, и при установке 3-х фазного узо на вводе у однофазных потребителей повышается вероятностьь появления 380 в розетках из-за какой-нибудь букашки (пыли, качества апарата) как пишет Олега, на какой хр.. оно нужно, защищаем называется сеть от пожаров!? А какая-нибудь букашка, попавшая под нулевой размакаемый контакт может таких делов натворить например в большом офисном помещении, А ПОЛОЖЕНО УЗО, этот вопрос надо бы сочинителям пуэ еще проработать поподробнее я думаю, это называется менять шило на мыло.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.4.2012, 13:42
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18128
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Ставить УЗО на вводе в ПУЭ не "положено", а "рекомендовано" (7.1.84).
А коли ставишь, то с размыканием N (7.1.86). (Фазность не уточняется)
В СП 54.13330.2011 "7.3.5 Внутридомовые и внутриквартирные электрические сети должны оборудоваться устройствами защитного отключения (УЗО) согласно [1] и в соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и СП 6.13130."
"На вводе" - отсутствует.
[1] - это ПУЭ. В ТР о ТПБ и СП6.13130 ничего похожего про ввод.
Где можно прочесть о необходимости установки УЗО на трехфазном вводе?
Вернуться в начало страницы