![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Роман Д я высказал то, что было в моей практике. А это утешу ваше самолюбие один из ваших вариантов. ( АВДТ установленый на вводе-нет контакта ).
Сообщение отредактировал ez81 - 21.4.2012, 20:29 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11208 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
АВДТ установленый на вводе-нет контакта Шпашибо, потешил старика... Вопрос в другом, и он стоял с самого начала: почему в современном аппарате пропадает контакт нуля: недостаток конструкции или ошибка монтажа? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Плохо заточенные руки электромонтажника -нуль был не затянут изначально. (хозяину об этом не сказали иначе смерть монтажнику или год рабства.) А еще был случай, жилой дом, установка металлической двери в подъезде общедомовой контур заземления глухо приварен транзитом через эту дверь, монтажники отрезают старую дверь рвут цепь заземления, в двух подъездах выгорает бытовая техника. (причина - отгорел Давно нолевой проводник от РУ-0,4кВ ТП) дом фактически работал в аварийном режиме ,а суд признал виновными установщиков двери,с вытекающими последствиями.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11208 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Всё-таки мы далеко ушли от темы.
Для чего нужен ноль в УЗО? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
вопрос ко мне? Если да -то потому что система ТN.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Цитата(ez81 @ 21.4.2012, 4:47)
Было такое на выходе УЗО 4х полюсного отгорел рабочий ноль Собственно, УЗО не предназначено для защиты от неисправности №3 из сообщения #11. ![]() Контакт N (как и прочие) в УЗО мог окислиться, козявка ненормативная могла заползти (IP20), пыли поднадуло, гармоники в N поперли сверх номинала контакта, может еще чего.. помимо "неисправности №3". Роман, четырехполюсное УЗО при потере контакта в цепи N отключит линию? при несимметрии нагрузок? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Цитата(ez81 @ 21.4.2012, 4:47) Было такое на выходе УЗО 4х полюсного отгорел рабочий ноль Контакт N (как и прочие) в УЗО мог окислиться, козявка ненормативная могла заползти (IP20), пыли поднадуло, гармоники в N поперли сверх номинала контакта, может еще чего.. помимо "неисправности №3". Роман, четырехполюсное УЗО при потере контакта в цепи N отключит линию? при несимметрии нагрузок? Попытаюсь ответить опережая Романа -нет АВДТ не отключило нагрузку так как тока не хватило для отсечки(ни тепловая ни электромагнитная не сработали). Просто сгорела аппаратура там токовые цепи тонкие. В голых УЗО вооще нет защиты по току кз или перегрузки. Сообщение отредактировал ez81 - 22.4.2012, 17:18 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11208 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Роман, четырехполюсное УЗО при потере контакта в цепи N отключит линию? при несимметрии нагрузок? Вопрос риторический. ![]() Но если расставить причины в порядке вероятности, то не знаю, что ставить на первое место: третью неисправность или низкое качество устройства. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Конечно, риторический
![]() Думается, Артема Т. не интересовала (п.1) "третья неисправность", в принципе. Кроме низкого качества устройства, возможны иные причины. Видимо 4Р УЗО на вводе, к прим.в квартиру,офис, лучше не ставить. Лучше поставить три 2Р УЗО. Или в нужных группах. ..нет АВДТ не отключило ... А в п.18 было УЗО кажись.. В голых УЗО вооще нет защиты по току кз или перегрузки. А их без АВ и не ставят, к слову. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Конечно, риторический ![]() Думается, Артема Т. не интересовала (п.1) "третья неисправность", в принципе. Кроме низкого качества устройства, возможны иные причины. Видимо 4Р УЗО на вводе, к прим.в квартиру,офис, лучше не ставить. Лучше поставить три 2Р УЗО. Или в нужных группах. А в п.18 было УЗО кажись.. А их без АВ и не ставят, к слову. Полагаю грамотным спецам это объяснять не требуется. Что как и с чем устанавливается. ВД и АВДТ для обывателя все одно. Сообщение отредактировал ez81 - 23.4.2012, 7:39 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Полагаю грамотным спецам это объяснять не требуется. Что как и с чем устанавливается. ВД и АВДТ для обывателя все одно. Полагаю, не требовалось и пояснения "в голых УЗО вооще нет защиты по току кз или перегрузки". А спецу однозначно называть свое погоревшее устройство не мешало бы. Какие тут обыватели? Артем обоснованно выразил обеспокоенность возможной ситуацией. К примеру, в цепях РЕ контакты не приемлемы именно ввиду ненадежности. Речь в теме не о человеческой жизни (хотя погоревший прибор может привести к пожару и гибели). Тем не менее и о материальной стороне думать не мешает. Можно однозначно утверждать, что N контакт (нагруженный) менее надежен, чем аналогичный (запрещенный) в цепи РЕ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Видимо 4Р УЗО на вводе, к прим.в квартиру,офис, лучше не ставить. Лучше поставить три 2Р УЗО. Или в нужных группах. Лучше после УЗО 4Р ставить 3 РН (1 фазных). ИМХО -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
РН может и не помешает. Только как эта "троица" (3 РН) будет работать? К примеру, сначала выключится нагрузка на фазе с повышенным напряжением.. "домино" не получим?
По-моему УЗО 4Р лучше ставить только на трехфазное оборудование. Меньше ненужных отключений однофазного. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18312 ![]() |
Именно о рациональности установки вводного УЗО на однофазные потребители и вытекает вся тема: Раз в УЗО разрывается ноль, и при установке 3-х фазного узо на вводе у однофазных потребителей повышается вероятностьь появления 380 в розетках из-за какой-нибудь букашки (пыли, качества апарата) как пишет Олега, на какой хр.. оно нужно, защищаем называется сеть от пожаров!? А какая-нибудь букашка, попавшая под нулевой размакаемый контакт может таких делов натворить например в большом офисном помещении, А ПОЛОЖЕНО УЗО, этот вопрос надо бы сочинителям пуэ еще проработать поподробнее я думаю, это называется менять шило на мыло.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ставить УЗО на вводе в ПУЭ не "положено", а "рекомендовано" (7.1.84).
А коли ставишь, то с размыканием N (7.1.86). (Фазность не уточняется) В СП 54.13330.2011 "7.3.5 Внутридомовые и внутриквартирные электрические сети должны оборудоваться устройствами защитного отключения (УЗО) согласно [1] и в соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и СП 6.13130." "На вводе" - отсутствует. [1] - это ПУЭ. В ТР о ТПБ и СП6.13130 ничего похожего про ввод. Где можно прочесть о необходимости установки УЗО на трехфазном вводе? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |