Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Потери электроэнергии в освещении

lumeffect
сообщение 20.4.2012, 13:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 22.2.2012
Пользователь №: 26210



Господа, подскажите пожалуйста. Оценивается эффективность замены ЭмПРА на ЭПРА.
Представим ситуацию.
Имеется светильник с двумя ЛБ-40 и электромагнитной ПРА. Будут ли потери в ПРА только в моменты стартовых токов или на протяжении всего интервала времени? Сколько он потребит энергии в час по факту? 0,080 кВт*ч или за счет потерь ближе к 0,100 кВт*ч?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 20.4.2012, 16:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Вам скорее всего сюда нужно написать. http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=1

Цитата(lumeffect @ 20.4.2012, 17:44) *
Будут ли потери в ПРА только в моменты стартовых токов или на протяжении всего интервала времени?

Потери в ПРА или ЭПРА будут,человечество еше ничего не придумало с КПД 100 %

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 20.4.2012, 16:24


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 20.4.2012, 20:16
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(lumeffect @ 20.4.2012, 14:44) *
Господа, подскажите пожалуйста. Оценивается эффективность замены ЭмПРА на ЭПРА.

имхо, это экономия на спичках.. потерь в эпра конечно меньше, но не на столько, чтоб ставить их вместо дросселей для экономии..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 20.4.2012, 21:28
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



А как оно скажется на косинусе?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.4.2012, 23:03
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Volt380 @ 20.4.2012, 21:16) *
имхо, это экономия на спичках.. потерь в эпра конечно меньше, но не на столько, чтоб ставить их вместо дросселей для экономии..

Позвольте не согласиться. Выкладками математическими заниматься не хочется, но достаточно сравнить температуру ПРА и ЭПРА при использовании одинаковых ламп, а это показатель потерь (всё "лишнее" на нагрев воздуха).


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 21.4.2012, 8:08
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



нуу, потеря мощности в 40-ваттном дросселе около 10Вт, в таком же ЭПРА я думаю не меньше 5. так что имея потребление двухлампового светильника ок. 100Вт, при замене дросселей на ЭПРА получим потребление ок. 90Вт. так вот вопрос - когда такая замена окупится, учитывая то, что дешёвые ЭПРА крайне ненадёжны?
другой вопрос если вы хотите запенить ПРА с основной целью устранения стробоскопического эффекта и быстрого старта, то конечно замена просто необходима.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 21.4.2012, 8:36
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(Мастер Джу @ 20.4.2012, 18:24) *
Потери в ПРА или ЭПРА будут,человечество еше ничего не придумало с КПД 100 %

(На правах оффтопика)
Вобще-то придумало, и тем более приятно, что это изобретение относится к электротехнике icon_wink.gif
Угольный резистор при малых токах работает с КПД=100%.
Всю электроэнергию он преобразует в тепловую с КПД ровно в 100%.
При увеличении тока его КПД начинает падать, т.к. часть электроэнергии уже начинает преобразовываться в световую (когда уголь раскаляется).

Что касается темы, то автору топика можно взять с сайта "Световых технологий" каталог светильников, и сравнить там характеристики одинаковых светильников с ПРА и ЭПРА.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 21.4.2012, 10:17
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(RomanNV @ 21.4.2012, 12:36) *
(На правах оффтопика)
Вобще-то придумало, и тем более приятно, что это изобретение относится к электротехнике icon_wink.gif
Угольный резистор при малых токах работает с КПД=100%.
Всю электроэнергию он преобразует в тепловую с КПД ровно в 100%.

Тоже на првах оффтопика.
Вряд ли даже у сопротивления кпд равен 100%.
Часть энергии преобразуется в магнитное поле,т.ч.КПД будет очень близок к 100%,
но не КПД= 100%


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lumeffect
сообщение 21.4.2012, 12:21
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 22.2.2012
Пользователь №: 26210



Volt380, Ну по сути это экономия на освещении 10% сразу. Что не мало. Чтото такое я и хотел услышать. 10 Вт в этом случае очень важны.
А в тему оффтопа добавлю, что вот совсем не верю в кпд=100,000%. Я сам теплотехник, но в таком общем вопросе я ваще не сомневаюсь. А маркетинг он беспощаден. Производители тепловых насосов, к примеру, заявляют кпд до 7 аж. Хотя, по сути, это не кпд, а коэффициент преобразования энергии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 23.4.2012, 11:12
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Смотри!
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 