прокладка СИП кабеля , СИП подвесить на трос |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
прокладка СИП кабеля , СИП подвесить на трос |
20.4.2012, 19:44
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Господа!
Сегодня в конце рабочего дня, один сотрудник задаёт такой вопрос: " А не произойдёт что-то страшное, если СИП дополнительно подвесить на трос?" Дело в том, что между двумя точками опоры, расстоние 55 метров, а промежуточную ставить совершенно негде. Вот он и спрашивает, мол с помощью доп.подвески на трос, облегчить механическую нагрузку на кабель. Какие могут быть проблемы, на что можно сослаться и чем можно аргументировать такой подход? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
|
20.4.2012, 19:53
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
С обывательско-эксплуатационной точки зрения не вижу проблем.
Кроме одной - 55 метров как ни натягивай, один хрен провис будет - мама не горюй... -------------------- |
|
|
20.4.2012, 20:10
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 26.1.2011 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 21249 |
Думаю,трос это лишнее.Во всяком случае до 25мм кв это точно.А с СИП 2 ваще легко-ноль несущий.
|
|
|
| Гость_ZavGar_* |
20.4.2012, 20:26
Сообщение
#4
|
|
Гости |
" А не произойдёт что-то страшное, если СИП дополнительно подвесить на трос?" Дело в том, что между двумя точками опоры, расстоние 55 метров, а промежуточную ставить совершенно негде. 1)Что из себя представляют эти точки опоры? Допускают ли они приложение изгибающей нагрузки? А то ещё и их укреплять придётся. 2)Есть ли возможность закрепить трос на несколько метров выше кабеля и применить цепную подвеску СИПа на струнах через равномерные промежутки, как это сделано на контактной сети железных дорог? 3)Если применение цепной подвески невозможно, придётся принимать серьёзные меры против истирания изоляции СИПа металлом троса. |
|
|
|
|
20.4.2012, 21:08
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Значит никаких недопущений и препятствий для такой реализации не имеется - я так понимаю?
А специфических требований по мех.нагрузке на СИП имеются (кроме радиуса изгиба)? Скажем есть ли ограничения (требования) СИПа к расстоянию между опор? Всё же несущая металлоалюминиевая жила то же не безпредельна по мех.нагрузкам на неё..... Как понимаю, в этом и кроется основной вопрос.... Цитата('Гость_ZavGar_*') Если применение цепной подвески невозможно, придётся принимать серьёзные меры против истирания изоляции СИПа металлом троса. Точно!Нужно будет напомнить ему об этом. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|