Последовательное соединение ТТ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Последовательное соединение ТТ |
20.4.2012, 3:27
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.4.2012 Пользователь №: 27125 |
Возникла необходимость подключения ТТ с двух линий (фазы совпадают) к одному прибору. Токи в двух линиях не будут присутствовать одновременно. По какой схеме это лучше сделать? И не будет ли второй ТТ вносить большую погрешность?
|
|
|
|
|
20.4.2012, 7:13
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
колхоз, не забудьте закорачивать надо будет
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
20.4.2012, 7:14
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Нельзя так трансформаторы подключать. У вас прибор начнёт что угодно считать, но только не то, что нужно.
При последовательном соединении вы увеличиваете сопротивление вторичной обмотки, а значит ток в неё упадёт. при параллельном соединении вы наоборот дополнительно нагрузите вторичку и опять получите на выходе непонятно что. Кроме того класс точности уменьшится вдвое. Единственное, что приходит на ум, это пропустить через 1 ТТ две КЛ, если конструкция ТТ позволяет и КЛ работают попеременно. Но тоже не факт, что будет всё правильно и красиво. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
20.4.2012, 13:29
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 |
Чрезвычайно сложно это будет реализовать, один из ТТ (в нерабочей линии) должен быть закорочен, другой - в работе.
Смотря как организован режим работы Ваших линий, если они включаются в работу в ручном режиме, то и переключение цепей ТТ необходимо производить одновременно со сменой "рабочей" линии. А вот если они "меняются" БЕЗ участия человека, то надо разрабатывать схему автоматики... В принципе, это, конечно, возможно. Главное, чтобы обмотка "неработающего" ТТ была закорочена, никаких дополнительных погрешностей она в этом случае не привнесет. но не забудьте, кроме того, что, согласно ПУЭ, один из концов обмотки ТТ должен быть заземлен.. Так что сложностей очень много, лучше поставить еще один прибор. -------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
|
|
|
|
20.4.2012, 14:16
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Чрезвычайно сложно это будет реализовать Ой да шо ми такое говогим... Переключатели для амперметров давно изобретены. Сами замыкают, сами размыкают. Другое дело, стоят недёшево. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
20.4.2012, 17:12
Сообщение
#6
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
Ой да шо ми такое говогим... Переключатели для амперметров давно изобретены. Сами замыкают, сами размыкают. Другое дело, стоят недёшево. век живи век учись, не встречал таких на практике ( Сообщение отредактировал prude - 20.4.2012, 17:12 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
20.4.2012, 21:22
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
век живи век учись, не встречал таких на практике ( В железных КТПэшках стоят. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
21.4.2012, 13:13
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Да никаких проблем! Только не последовательно, а параллельно. Хоть одна, хоть вторая линия включена, хоть обе линии параллельно, прибор будет показывать суммарный ток двух линий.
|
|
|
22.4.2012, 10:20
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 6.4.2012 Пользователь №: 26822 |
|
|
|
22.4.2012, 11:03
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Вопрос в том, для каких целей это будет использовано.
Если для личного любопытства, то оно осуществимо. Если это будет использовано например в приборах коммерческого учёта, то подключать ТТ можно только так, как описано в документации на этот прибор, к которому эти ТТ подключаются. В противном случае данные, показываемые этим прибором, никто не примет в расчёт. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 13:44 |
|
|
|
|