Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Последовательное соединение ТТ

a939
сообщение 20.4.2012, 3:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 20.4.2012
Пользователь №: 27125



Возникла необходимость подключения ТТ с двух линий (фазы совпадают) к одному прибору. Токи в двух линиях не будут присутствовать одновременно. По какой схеме это лучше сделать? И не будет ли второй ТТ вносить большую погрешность?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 20.4.2012, 7:13
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



колхоз, не забудьте закорачивать надо будет


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 20.4.2012, 7:14
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Нельзя так трансформаторы подключать. У вас прибор начнёт что угодно считать, но только не то, что нужно.
При последовательном соединении вы увеличиваете сопротивление вторичной обмотки, а значит ток в неё упадёт. при параллельном соединении вы наоборот дополнительно нагрузите вторичку и опять получите на выходе непонятно что.
Кроме того класс точности уменьшится вдвое.

Единственное, что приходит на ум, это пропустить через 1 ТТ две КЛ, если конструкция ТТ позволяет и КЛ работают попеременно. Но тоже не факт, что будет всё правильно и красиво.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joker
сообщение 20.4.2012, 13:29
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 13.6.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831



Чрезвычайно сложно это будет реализовать, один из ТТ (в нерабочей линии) должен быть закорочен, другой - в работе.
Смотря как организован режим работы Ваших линий, если они включаются в работу в ручном режиме, то и переключение цепей ТТ необходимо производить одновременно со сменой "рабочей" линии. А вот если они "меняются" БЕЗ участия человека, то надо разрабатывать схему автоматики...
В принципе, это, конечно, возможно. Главное, чтобы обмотка "неработающего" ТТ была закорочена, никаких дополнительных погрешностей она в этом случае не привнесет.
но не забудьте, кроме того, что, согласно ПУЭ, один из концов обмотки ТТ должен быть заземлен..
Так что сложностей очень много, лучше поставить еще один прибор.


--------------------
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.4.2012, 14:16
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11222
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Joker @ 20.4.2012, 12:29) *
Чрезвычайно сложно это будет реализовать

Ой да шо ми такое говогим... icon_cool.gif
Переключатели для амперметров давно изобретены. Сами замыкают, сами размыкают. Другое дело, стоят недёшево.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 20.4.2012, 17:12
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Цитата(Roman D @ 20.4.2012, 12:16) *
Ой да шо ми такое говогим... icon_cool.gif
Переключатели для амперметров давно изобретены. Сами замыкают, сами размыкают. Другое дело, стоят недёшево.

век живи век учись, не встречал таких на практике (

Сообщение отредактировал prude - 20.4.2012, 17:12


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 20.4.2012, 21:22
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата(prude @ 20.4.2012, 18:12) *
век живи век учись, не встречал таких на практике (

В железных КТПэшках стоят.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.4.2012, 13:13
Сообщение #8





Гости






Да никаких проблем! Только не последовательно, а параллельно. Хоть одна, хоть вторая линия включена, хоть обе линии параллельно, прибор будет показывать суммарный ток двух линий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Оглядач
сообщение 22.4.2012, 10:20
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 6.4.2012
Пользователь №: 26822



Цитата(Гость @ 21.4.2012, 14:13) *
Да никаких проблем! Только не последовательно, а параллельно. Хоть одна, хоть вторая линия включена, хоть обе линии параллельно, прибор будет показывать суммарный ток двух линий.

Набросай схемку.
Охота оценить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 22.4.2012, 11:03
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Вопрос в том, для каких целей это будет использовано.
Если для личного любопытства, то оно осуществимо.
Если это будет использовано например в приборах коммерческого учёта, то подключать ТТ можно только так, как описано в документации на этот прибор, к которому эти ТТ подключаются. В противном случае данные, показываемые этим прибором, никто не примет в расчёт.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."