17.4.2012, 19:12
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 28.11.2009 Пользователь №: 16378 |
Вопрос такой: нужно на освещение в доме поставить фотореле (допустим ФР601 iek), но 3 ветки на разных фазах. в ряд ставить три фотореле как-то не очень... какие есть решения? можно применить промежуточное реле РЭК77/3(LY3) 10А 220В АC тоже iek для таких целей? Спасибо.
|
|
|
|
|
17.4.2012, 19:31
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Подойдёт любой трёхфазный контактор серии КМ, КМИ или КТИ (ИЭК).
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
17.4.2012, 20:17
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
чем обусловлена разбивка групп освещения по фазам? если мощность не большая почему б не посадить всё на одну?
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
17.4.2012, 21:43
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 28.11.2009 Пользователь №: 16378 |
чем обусловлена разбивка групп освещения по фазам? если мощность не большая почему б не посадить всё на одну? ни чем не обусловлена, просто так есть, это МКД 2под. 9 эт., в основнам так во всех домах сделанно., нагрузка маленькая, на 1 фазе - освещение подвала + улица 2 ДРЛ по 250Вт., на 2 - освещение 1 подъезда (28 светильников), на 3 - освещение 2 подъезда (28 светильников). |
|
|
|
|
17.4.2012, 21:55
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Ставьте контактор КМИ-11810 (220В) и каждую группу освещения пропускайте через НО контакты. Выход ФР601 на обмотку КМИ. Вариант копеечный и работоспособный.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
17.4.2012, 21:59
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 28.11.2009 Пользователь №: 16378 |
|
|
|
17.4.2012, 22:04
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23187 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а ещё дешевле посадить на одну фазу
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
17.4.2012, 22:09
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Реле промежуточное с максимальным токов контактов 10А или контактор КМИ-11810 (250 руб) с током 18А, а можно и КМИ-22510 (300 руб) с током 25А... всех переживёт
а ещё дешевле посадить на одну фазу А зачем вешать всё на одну фазу, а потом чесать репу... "Почему это у меня контакты ФР601 пригорают?" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
17.4.2012, 22:12
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 28.11.2009 Пользователь №: 16378 |
а ещё дешевле посадить на одну фазу ))) я в курсе, но я всеж про другое. мне в принципе без разницы 150 или 250. главное чтоб работало. но если нет смысла платить лишние 100руб., то зачем?, + у реле, поменять в случае поломки проще, снял,поставил(и опять же дешевле в 2 раза) а можно и КМИ-22510 (300 руб) с током 25А... всех переживёт наверно и в самом деле надежней да и 18 там с запасом не плохим Сообщение отредактировал Dimok - 17.4.2012, 22:14 |
|
|
17.4.2012, 22:21
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Dimok, не стоит забывать при такой организации освещения, что на лестничной клетке должно постоянно светить эвакуационное освещение, если правда в доме окна не размером со стену...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
17.4.2012, 22:30
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 28.11.2009 Пользователь №: 16378 |
Dimok, не стоит забывать при такой организации освещения, что на лестничной клетке должно постоянно светить эвакуационное освещение, если правда в доме окна не размером со стену... во всех темных углах без управления, всегда горит (после домофона, 1 этаж у лифта) на какие контакты сажать фазу с ФР и 0? |
|
|
17.4.2012, 22:39
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
У ФР три провода: фаза и ноль питание и фаза выход. Последний провод от ФР к А1 КМИ, а А2 КМИ на ноль.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
17.4.2012, 22:47
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 28.11.2009 Пользователь №: 16378 |
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|