Существуют две опоры , разность в отметках 20м, кабель прокладывается на троссе Подскажите существуют ли кабельные подвески с фиксацией, тип кабеля АВВГ 3х95+1х50 мм^2, диаметр 36,5мм. Угол наклона тросса от горизонта 20 град, боюсь будут съезжать обычные.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.4.2012, 15:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23215
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если ещё не сделано - не легче СИП кинуть?
а насчет съезжать - вроде на опоре д.б. крепление кабеля к опоре, которое не даст съехать


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_buritas_*
сообщение 17.4.2012, 16:27
Сообщение #3





Гости






CИП завод незакажет зажопится.
Я насколько знаю кабель крепится к троссу подвесками, или проволкой прикручивают.
Блин а тут угол наклона 30 град, а то и больше... чего придумать не знаю...карабины какие нибудь цеплять
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 17.4.2012, 18:39
Сообщение #4





Гости






Цитата(buritas @ 17.4.2012, 16:27) *
CИП завод незакажет зажопится.
Я насколько знаю кабель крепится к троссу подвесками, или проволкой прикручивают.
Блин а тут угол наклона 30 град, а то и больше... чего придумать не знаю...карабины какие нибудь цеплять

Крепите обычными стальными скобками или хомутами (кто как их обзывает), для них хорошо подходят ленты кабельной брони, ни что не куда не съедет. Если есть возможность, посмотрите как закреплены на ТРОСЕ старые кабели связи (сейчас они крепятся на проволочной спирали). А вообще, как сказано выше, лучше СИП, не думаю, что цена вопроса, по сравнению с кабелем, будет сильно отличаться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 17.4.2012, 22:54
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цена кабеля выше чем сипа и монтаж проще .

Сообщение отредактировал ez81 - 17.4.2012, 22:55


--------------------