Суть вопроса довольно интересная и пожалуй будет актуальной для любых времен и народов.
Скажите пожалуйста господа испытатели какими средствами и приспособлениями вы пользуетесь для испытаний средств защиты. Наиболее интересуют инструмент с изолирующими рукоятками так, как имеют разную длину; штанги (методы обхвата рукояток); электроинструмент и УНН (способы заворачивания корпусов и рукояток). ПОхвастайтесь своими наработками и изобретениями. А то вечно приходиться лепить из ггг пульки и пытать их. Тем более что поток СЗ большой от 800-1200 за месяц. Хотелось бы ускорить эти работы, что очень актуально в условиях повышенной оптимизации рабсилы. Хотелось бы увидеть фото сих изобретений. У меня тож есть некоторые выложу как только смогу. -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Ну, отвертки-пассатижи ручками в воду. На изоляторе стоит баклажка с водой, к ней подводится ВН. Над ней заземленный химический штатив с держателем, который может двигаться вверх-вниз, к нему крепится отвертка. Что нельзя кинуть в воду заворачивали в мягкую алюм. фольгу. На штанги и УВНы полоска из медной фольги и поверх неё прищипывался большой крокодил. Электроинструмент не испытывал никогда.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
Ну, отвертки-пассатижи ручками в воду. На изоляторе стоит баклажка с водой, к ней подводится ВН. Над ней заземленный химический штатив с держателем, который может двигаться вверх-вниз, к нему крепится отвертка. Что нельзя кинуть в воду заворачивали в мягкую алюм. фольгу. На штанги и УВНы полоска из медной фольги и поверх неё прищипывался большой крокодил. Электроинструмент не испытывал никогда. А эта фольга не переламывалась после нескольких заворачиваний разворачиваний Кстати еще такой вопрос ко всем: Есть какие-нибудь особые указания или методы по испытаниям УНН типа ПИН и тому подобных, которые снабжены всякими примочками наподобии прозвонки, определения фазы и т.д. Сообщение отредактировал dimone493 - 3.4.2012, 6:28 -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Хрен с ней, пусть переламывается. У нас были рулончики фольги из комплекта кабельных муфт, кабельшики их не использовали, и мы у них отбирали. ПИН никогда не попадались. Думаю, если в паспорте на них не указано, то по общей методике.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
разобрали пару косинусных конденсаторов на 6кВ фольги навалом. кондеры с ПХБ?? Сообщение отредактировал dimone493 - 14.4.2012, 11:08 -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 12.12.2012 Пользователь №: 29646 ![]() |
А кто то может подсказать или показать фотографиями часть измерительной установки, где смотрится ток утечки, как реализовано переключение амперметра? не поштучно же все испытывать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
А кто то может подсказать или показать фотографиями часть измерительной установки, где смотрится ток утечки, как реализовано переключение амперметра? не поштучно же все испытывать. Последовательно каждой перчатке подклюается милиамперметр относительно земли это в СВС-12. напряжение подается через 5-6 контакторов вКлюченых последовательнои при достижении тока 6 мА отрубаются, какие остались - прошли испытание. В СВС-100 стоит итвр-4, который по радио частоте передает в БУ инфу про токи утечек через каждёую ИЗ ПЕРЧАТОК. Но сдесь надо прекращать испытание и вынимать испорченную, а потом продолжать испытание. Ну как-то так. Спрашива.йте -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 12.12.2012 Пользователь №: 29646 ![]() |
Мы собираемся попробовать собрать его самостоятельно. Возникают вопросы.
Где взять газоразрядные лампы для индикации и как подключить амперметр чтобы видеть ток утечки на каждой единице. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.8.2010 Из: Нижний Пользователь №: 19311 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Как отличается изолированный инструмент с многослойной изоляцией от однослойного, выпускаются ли в у нас в РФ такие инструменты? А то хотим купить такие инструменты для школ,чтоб каждый год не испытывать это накладно для школ.Инспекторы при проверке забраковали наши инструменты ,хотя они были испытаны лабораторией,оказалось не соответствуют ГОСТ, без маркировки,упоры не по ГОСТ, отвертки с кембриками; сказали что назначат начальнику лаборатории внеочередную поверку
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23060 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
отличается кол-ом слоёв изоляции
насчет инспекторов хотелось бы видеть предписание -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Инспектора правы однако...
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Я бы не был таким категоричным. Хотелось бы взглянуть на этот инструмент.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Обыкновенные отвертки с пластмассовой ручкой, отвертки -индикаторы(каж за 15 руб), кусачки ,плоскогубцы небольшие ,длина где то 12 см; что дешевле то и купил завхоз,10 комплектов для щитовых
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Чего на них взглядывать - отвертки с одетым на стержень кембриком сто раз видели. На пассатижах и пр. изготовителеи должно быть указано рабочее напряжение. Если его нет - в ЭУ использовать нельзя. Насчет ГОСТов на упоры не знаю, возможно и развод. А как у нас лаборатории "испытывают" знаю не по наслышке.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
п.1.7.3. ПТЭЭП ссылка в предписании ростехнадзора
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23060 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1.7.3. Средства защиты, инструмент и приспособления, применяемые при обслуживании и ремонте электроустановок, должны удовлетворять требованиям соответствующих государственных стандартов и действующих правил применения и испытания средств защиты.
Средства защиты, инструмент и приспособления должны подвергаться осмотру и испытаниям в соответствии с действующими правилами. вода без конкретики - каким правилам не соответствует ваш инструмент? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата каким правилам не соответствует ваш инструмент? Как каким - вот этим:Цитата требованиям соответствующих государственных стандартов Вот и чешите репу - соответствуют они "соответствующим" или не соответствуют. Жаль не приписали еще в конце "и другим НТД" ![]() -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |