Добрый день!
Возникла у нас такая проблема. Производим замену ГРЩ в школе, необходимо установить 3 счетчика. По смете были прописаны счетчики 3ф,1тар.акт ЦЭ 2727 У 5-50А, 220/380В, при заказе поставщик допустил ошибку, которую мы не сразу заметили, и привезли нам счетчики на 5-7,5 А. Нужна консультация, есть ли вариант непрямого подключения такого счетчика, через трансформатор например, без потери точности и тп? Покупать новые счетчики накладно, решили попробовать побороться Заранее спасибо |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23122 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если не ошибаюсь 5-7,5 А это и есть ТТ включения, а 5-50 А прямого
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.4.2012 Пользователь №: 26880 ![]() |
в смысле?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23122 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в смете у Вас прописаны счетчики прямого (5-50 А) включениЯ, привезли Вам - трансформаторного (5-7,5 А)
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.4.2012 Пользователь №: 26880 ![]() |
ну это можно было предполагать. а что нам с ним делать? насколько я понимаю, погуглив немного, что нужно просто согласовывать с поставщиком энергии, чтобы они свои показания умножали на коэффициент трансформации. тобишь ставим транс 50/5 и они умножают показания на 10. но не уверен в этом, может есть какие-то тонкости (я просто не электрик по образованию, и вообще случайно коснулись этого). хотелось бы знать мнение профессионалов
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
У Вас получится не просто замена прямоточных счётчиков, а замена схемы учёта. Если можете согласовать изменение схемы включения, если схема и конструкция ЩУ позволяет внести изменения, если есть дополнительные средства на приобретение ТТ (по 3 шт. на каждый счётчик) ..., то почему бы и нет.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Обычно дешевле выходит приобрести ещё раз счётчики, которые необходимы.
Согласовывать схему учёта будет не просто, поскольку всё и везде нужно утверждать (как правило не бесплатно конечно же), покупать трансформаторы, ИКК и проччие уже мелочи..... Дело в том, что при малых нагрузках, энергоснабжающая схему прямого включения и очень неохотно идут на установку ТТ при таких нагрузках. Цитата ...при заказе поставщик допустил ошибку, которую мы не сразу заметили, и привезли нам счетчики на 5-7,5 А. Нужна консультация... А разве не обменять обратно?Если они так и остались в коробках и нет следов установки, то в чём может быть проблема с обменом? Номера счётчиков зафиксированы (у них или у вас), так почему обратный обмен не провести? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А разве не обменять обратно? Если они так и остались в коробках и нет следов установки, то в чём может быть проблема с обменом? Это, к сожалению, не является аргументом... Исправные счётчики не возвращаются и не обмениваются. По моему, даже в паспорте есть такая инфа... или показалось. ![]() Но то, что не меняют, это точно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 16.9.2011 Из: Рамбова Пользователь №: 24315 ![]() |
Еще надо будет трансформаторы каждые 4 года поверять(а по сути менять кто будет ждать пока поверят).А пересогласование проекта
я думаю будет дороже 3 прямоточных счетчиков. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23122 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
пробуйте трясти с поставщика, если заказывали одно, а поставлено другое
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
В заявке тип указан конкретно? Если да, то это косяк поставщика однозначно и он его просто обязан исправить, если хочет сохранить добрые отношения.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 22.10.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 19945 ![]() |
Попросите согласовать включение ТТ ответственного за эл. хоз-ва школы. Я думаю в сетях ему не откажут. Что к гос. учреждению докапываться? И денег не попросят, если вопрос с покупкой ТТ можно решить.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |