Значит так, у нас в деревне проходит электрификация, за зиму воткнули столбы и провели провода по ним.
Подозреваю, что трансформатор и прочее они будут ставить летом. В договоре указаны требования к моему оборудованию: 1. Вводное распред устройство (ВРУ) 0,22 кВ Должно иметь повторное заземление и вводной автомат, обеспечивающий требуемое время автоматического отключения питания, с УЗО. 2. Провод от точки присоединения к Сетевой организации до ВРУ. Тип и сечение определить по ПУЭ. 3. Счетчик однофазный счетчик прямого включения классом точности 2,0 и выше. 4. Для защиты оборудования предусмотреть установку автомата номиналом 40А с тепловым расцепителем. Мне как чайнику в электросетях непонятно почти все, а главное я не знаю что купить и как всегда хочется предусмотреть все и еще купить хорошее оборудование. У вас наверно есть и опыт и знания, прошу помочь. Вопросы: 1. Какую взять коробку, если можно с маркировкой. Установка на улице на столбе или щите. Требование распред компании. 2. Какой взять счетчик? А одной фазы не мало ли? Ну и конечно де он должен быть двух тарифным. Посоветуйте хороший, надежный и чтобы при -50 -40 доскался к установке. 3. Я подал заявление на 7кВ, возможно в будущем буду просить увеличение. Какое УЗО и Автомат брать? Если можно то посоветуйте с маркировкой, производитель какой, они же тоже все разные по качестве. 4. Какой взять провод от столба распред компании до счетчика? Мне в МРСК сказали АВК-16, хотя сами ставят СИП-2. Какая разница? Может лучше СИП-2 взять? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Ответы: (как один из вариантов)
1 Щит материал сталь, ЩРНУ под однофазный счетчик (IP 54 и более) 2 Меркурий 200 (201) и тд. , Энергомера...... да их мульён (главное что бы в ваш ЩРНУ влез) 3 УЗО и автомат, а лучше два в одном, называется диффавтомат изготовитель АВВ, Легранд. Номинальный ток 40 Ампер, дифф ток 100 (300)мили Ампер. 4 СИП-2 2х16 СИП-4 2х16, только покупайте сразу с крепежами и прокалывающими зажимами. Цитата Должно иметь повторное заземление например комплект Zandz 15-30 метров Цитата обеспечивающий требуемое время автоматического отключения питания, А вот тут надо считать токи короткого замыкания. Для этого нужно знать марку, мощность, напряжение короткого замыкания трансформатора; протяженность, сечение воздушной линии до вашего родового поместья. Сообщение отредактировал Sinus - 5.4.2012, 10:09 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
АВК не берите, упирайтесь в МРСК сколько получиться. СИП проблем не будет, с АВК постоянно ждать аварии (ноль обрывается в нем).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 5.4.2012 Пользователь №: 26801 ![]() |
Sinus, классный ответ, да уж у нас наврено только родовые поселения в России не электрифицированы
![]() Меркурий 200 я себе домой ставил, мне нравиться. Раз советуете его значит будем его ставить. И я тоже думал, что лучше купить СИП, спасибо ![]() Про трансформатор уточню, протяженность узнаю только летом, когда они этот трансформатор воткнут. Провода от трансформатора СИП-2 3х95+1х95 - 0,6/1 Мне сотрудник по работе с потребителями РЭС нарисовал схемку, где УЗО перед счетчиком, а автомат после. Цитата упирайтесь в МРСК сколько получиться АВК-16 ставить не заставляют, просто посоветовали потому как дешевле, но я склонялся все равно к СИП-2. Спасибо, про уточнение о обрывах! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Ну и конечно де он должен быть двух тарифным. собираетесь вести ночной образ жизни? ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 5.4.2012 Пользователь №: 26801 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 5.4.2012 Пользователь №: 26801 ![]() |
Остался всего один вопрос:
Мне в РЭС нарисовали схему подключения УЗО - Счетчик - Автома Верна ли она? Что должно стоять перед счетчиком? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Нужно предусматреть защиту от сверхтоков перед счетчиком. Бывают КЗ в счетчиках, и если УЗО без встроенного автомата - будет пожар (замыкание L-N). Предохранители в СИП РЭСовцы поставят? Если да, можно и просто УЗО перед счетчиком.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Остался всего один вопрос: Мне в РЭС нарисовали схему подключения УЗО - Счетчик - Автома Верна ли она? Что должно стоять перед счетчиком? Ну если нарисовали значит они знают что делают. Вы спрашивали выше про мощность ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 5.4.2012 Пользователь №: 26801 ![]() |
Вы спрашивали выше про мощность ![]() Фишка в том, что там за каждый киловат нужно 195руб отвалить. Я бы написал больше, да ведь еще и строиться нужно. Расходов немеряно. То есть, 10 кВт - с комиссией банка будет 2000 рублей. Все равно я ближайшее время не будут столько одновременно ипсользовать, а коль уж понадобиться, так лучше напишу заявление на увеличение ) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 6.4.2012 Пользователь №: 26822 ![]() |
2. Какой взять счетчик? А одной фазы не мало ли? Если собираешься пользоваться чем-то типа однофазной сварки, то при заявленной мощности 7,5 кВт (2,5 кВт на фазу, 11А на фазу, а однофазной сварке нужно хотя бы 25А) трех фазный счетчик с такой заявкой мощности сварку не потянет, а однофазный потянет. А вот если фаза исчезнет, то с трехфазным эта проблема решаема, а с однофазным (без РЭС) нет. Если нужно решить обе проблемы, то делай заявку на мощность в два с лишним раза большую и ставь трехфазный счетчик. Или ставь трехфазный счетчик с заявкой на 10кВт и покупай двухфазную сварку. Сообщение отредактировал Оглядач - 6.4.2012, 19:22 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Мне в РЭС нарисовали схему подключения УЗО - Счетчик - Автома Верна ли она? Что должно стоять перед счетчиком? Не верна.. Перед счетчиком по ПУЭ д.б. "рубильник" , т.е. ВН, но , имхо, и АВ не возбранится... а вот уже УЗО в купе с защищаемым АВ ... после.. но никак не ДО -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 6.4.2012 Пользователь №: 26822 ![]() |
Не верна.. Перед счетчиком по ПУЭ д.б. "рубильник" , т.е. ВН, но , имхо, и АВ не возбранится... а вот уже УЗО в купе с защищаемым АВ ... после.. но никак не ДО Попутоно (ни разу не ставил): УЗО защищает только от утечки тока (10мА-300мА) или все же и от перегрузок по току (как обычный автоамт 1А ........)? Сообщение отредактировал Оглядач - 6.4.2012, 19:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 5.4.2012 Пользователь №: 26801 ![]() |
Оглядач, спасибо за исчерпывающий ответ по поводу числа фаз на счетчике!
haramamburu, спасибо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Перед счетчиком по ПУЭ д.б. "рубильник" , т.е. ВН, но а УЗО не м.б. рубильником? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
УЗО защищает только от утечки тока (10мА-300мА) или все же и от перегрузок по току (как обычный автоамт 1А ........)? Только от утечки... Но есть и комбинированный девайс - дифавтомат - УЗО и АВ в одном флаконеа УЗО не м.б. рубильником? Чисто технически - да, работать будет, НО1. не по пую, имхо 2. В виду того, что УЗО сложнее и АВ и ВН, то и вероятность отказа выше.. далее - опломбированное УЗО уже не "отсечь" (например при поиске неисправности и т.д.) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Перед счетчиком надо поставить автомат, можно однополюсной(на фазу), можно двухполюсной(на ноль и на фазу). Лучше фирмы АВВ, его контакты более всего подходят для хорошей фиксации СИП.
Требовать установку УЗО, как и делать повторное зазамление при однофазном подключении не имеют права. Все что находится за клеммами счетчика ваше, и вам решать как оборудовать свой щит. Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 7.4.2012, 23:08 -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ну не совсем "Вам решать " есть ещё ПУЭ и другая НТД
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|