Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

ДСУП

Олега
сообщение 6.4.2012, 7:34
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17895
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 6.4.2012, 6:07) *
Не слишком ли самоуверенно рассчитывать на РЕ в 1,5мм2 (РЕ в составе кабеля)?

ink_elec, покажите конкретное место в текстах темы, где я предложил именно такое сочетание - "может быть в составе" и "1,5мм2"(единственный).
Про минимальные сечения защитных проводников забывать не рекомендовал (но и половину сечения РЕ-шины в месте подключения не предлагал).

Цитата(ink_elec @ 6.4.2012, 7:11) *
В закрытой лоджии при установке в ней электрооборудования, на этот счет что правила говорят?

А что там правила говорят?
Надеюсь общий принцип ДСУП не меняется:
"1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, .."

Сообщение отредактировал Олега - 6.4.2012, 7:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 6.4.2012, 8:19
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 6.4.2012, 10:34) *
ink_elec, покажите конкретное место в текстах темы, где я предложил именно такое сочетание - "может быть в составе" и "1,5мм2"(единственный).
Про минимальные сечения защитных проводников забывать не рекомендовал (но и половину сечения РЕ-шины в месте подключения не предлагал).
Тот же циркуляр:
9. Сечение проводников системы дополнительного уравнивания потенциалов, соединяющих РЕ шину щитка со сторонними проводящими частями, должно быть не менее половины расчетного сечения РЕ шины щитка. При наличии в помещении электрооборудования, соединенного защитным проводником с РЕ шиной щитка и включенным в систему дополнительного уравнивания потенциалов, соединять РЕ шину щитка со сторонними проводящими частями отдельным проводником не требуется....

ПУЭ
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе.


Похоже я был неправ, пока противопоставить мне нечего.



--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 6.4.2012, 9:14
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(ink_elec @ 6.4.2012, 10:11) *
Он ведь не сказал, что это запрещено. Экономически невыгодно.

Я решил с ним не спорить, т.к. заказчик кипятком писался!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_К
сообщение 4.9.2019, 22:15
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 30.10.2014
Пользователь №: 42208



Чтобы не создавать новой темы, напишу тут.
Такая ситуация - есть система порошкового пожаротушения (несколько щитков металических в одном помещении).
Необходимо заземлить корпуса этих щитов, отдельного заземляющего проводника в данное помещение не заведено, есть только питающий кабель - 3х2,5мм2, питает один из щитов.
Вопрос - можно ли для заземления корпуса остальных щитков (к которым не требуется подведение питания, там только управление) использовать жилу РЕ этого питающего кабеля? (выполнить шинку и к ней подключиться).
Вернуться в начало страницы