Не слишком ли самоуверенно рассчитывать на РЕ в 1,5мм2 (РЕ в составе кабеля)? ink_elec, покажите конкретное место в текстах темы, где я предложил именно такое сочетание - "может быть в составе" и "1,5мм2"(единственный). Про минимальные сечения защитных проводников забывать не рекомендовал (но и половину сечения РЕ-шины в месте подключения не предлагал). В закрытой лоджии при установке в ней электрооборудования, на этот счет что правила говорят? А что там правила говорят? Надеюсь общий принцип ДСУП не меняется: "1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, .." Сообщение отредактировал Олега - 6.4.2012, 7:45 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
ink_elec, покажите конкретное место в текстах темы, где я предложил именно такое сочетание - "может быть в составе" и "1,5мм2"(единственный). Тот же циркуляр:Про минимальные сечения защитных проводников забывать не рекомендовал (но и половину сечения РЕ-шины в месте подключения не предлагал). 9. Сечение проводников системы дополнительного уравнивания потенциалов, соединяющих РЕ шину щитка со сторонними проводящими частями, должно быть не менее половины расчетного сечения РЕ шины щитка. При наличии в помещении электрооборудования, соединенного защитным проводником с РЕ шиной щитка и включенным в систему дополнительного уравнивания потенциалов, соединять РЕ шину щитка со сторонними проводящими частями отдельным проводником не требуется.... ПУЭ 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток). Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Похоже я был неправ, пока противопоставить мне нечего. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 30.10.2014 Пользователь №: 42208 ![]() |
Чтобы не создавать новой темы, напишу тут.
Такая ситуация - есть система порошкового пожаротушения (несколько щитков металических в одном помещении). Необходимо заземлить корпуса этих щитов, отдельного заземляющего проводника в данное помещение не заведено, есть только питающий кабель - 3х2,5мм2, питает один из щитов. Вопрос - можно ли для заземления корпуса остальных щитков (к которым не требуется подведение питания, там только управление) использовать жилу РЕ этого питающего кабеля? (выполнить шинку и к ней подключиться). |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |