Электроснабжение печного трансформатора для дуговой печи постоянного тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электроснабжение печного трансформатора для дуговой печи постоянного тока |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
5.4.2012, 8:25
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте! Хотелось бы узнать какие кабели, токопроводы должен использоваться для питания печного трансформатора, от трансформатора до дуговой печи? И по каким параметрам их следует выбирать и проверять.
|
|
|
|
5.4.2012, 8:32
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Здравствуйте! Хотелось бы узнать какие кабели, токопроводы должен использоваться для питания печного трансформатора, от трансформатора до дуговой печи? И по каким параметрам их следует выбирать и проверять. Все зависит от мощности печи! К примеру на ферросплавом производстве не кабели, а шины идут медные, т.к. тр-р стоит недалеко от печи. А гибкая связь между шинами и электродами собрана из гибких шин! Я думаю учебники по ферросплавным печам гляньте, легче будет подобрать оборудование! Сообщение отредактировал scasi - 5.4.2012, 8:33 |
|
|
5.4.2012, 8:34
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22833 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
и от расстояния
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
5.4.2012, 8:37
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
и от расстояния там расстояния не больше 50м., там же токи ого-го, не выгодно далеко ставить тр-р, т.к. опасно, ну и потери будут большие. По крайней мере, где я видел подобное, то там расстояние от печи до тр-ра было около 20-30м. Плюс вот тебе производителя печей http://www.toledo.su/part2/Dugovaya-pech-10/ спроси у него что они рекомендуют, лучше производителя печи тебе никто не скажет, т.к. они эти печи испытывали и сертифицировали. А если печь импортная, то производитель сам пишет чем осуществлять подключения. Сообщение отредактировал scasi - 5.4.2012, 8:45 |
|
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
5.4.2012, 8:39
Сообщение
#5
|
Гости |
Так от подстанции к печному трансформатору то точно кабель же должен, явно не шина. Просто там же в литейном цехе жесткие условия по температуры и пыли, так вот марка кабеля какая должна быть(изоляция)?
и еще по поводу шин. В ПУЭ п.7.5.32 что должны применяться шины из алюминия и алюминиевых сплавов. А медные только в обоснованных случаях. Я вот не могу понять почему медь то в обоснованных случах, а не наоборот, у неё же вроде и токопроводность лучше. Может я что-то не так понял |
|
|
5.4.2012, 8:46
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Так от подстанции к печному трансформатору то точно кабель же должен, явно не шина. Просто там же в литейном цехе жесткие условия по температуры и пыли, так вот марка кабеля какая должна быть(изоляция)? Скажи мощность печи я тебе гляну и напишу что использует реально работающие производство! |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
5.4.2012, 8:53
Сообщение
#7
|
Гости |
У меня тут две печи, одна на 0,24МВт, вторая на 0,63МВт. Просто мне надо все до мелочей обосновать: выбор кабелей, шин, выпремителей(диод или тиристор), нужны ли реакторы и конденсаторыне батареи. Толкого пока ничегоне могу найти именно для дуговых печей постоянного тока.
|
|
|
|
5.4.2012, 9:01
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Ну так вот схемку я глянул, коротко расскажу: от головной станции 110/10 от фидеров отходят кабели на РУ-10кВ. Каждый РУ-10кВ питает свой печной трансформатор и свой НОМ, кроме этого все РУ-10 соединены между собой перемычками. Т.е. РУ-10кВ №2 соединено с РУ-10кВ №1 и №3. Таким образом кабели идущие от ГПП до РУ печей выбраны по максимум, на схеме есть сечения от 185 до 630кв.мм., кабель тоже разносортный. Есть местами по 6ть одножильных сечением 630кв.мм., а есть и где 5шт. по СБ(3*185). Вот такая вот штука
У меня тут две печи, одна на 0,24МВт, вторая на 0,63МВт. Просто мне надо все до мелочей обосновать: выбор кабелей, шин, выпремителей(диод или тиристор), нужны ли реакторы и конденсаторыне батареи. Толкого пока ничегоне могу найти именно для дуговых печей постоянного тока. что то мелкий печки, ты с запятыми не ошибся??? |
|
|
Гость_Гость_* |
5.4.2012, 9:06
Сообщение
#9
|
Гости |
интересно... С кабелем хотяб появились просветы. Теперь с остальным разобраться надо
Нет, не ошибся. Какие есть: на 200 и 500 кг. |
|
|
5.4.2012, 9:13
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22833 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
что за кг?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
5.4.2012, 9:18
Сообщение
#11
|
Гости |
емкость печи в килограммах. В мощности не ошибся: 0,24 МВт и 0,63 Мвт
|
|
|
5.4.2012, 11:30
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
интересно... С кабелем хотяб появились просветы. Теперь с остальным разобраться надо Нет, не ошибся. Какие есть: на 200 и 500 кг. С остальным? С чем? Одни ребусы, не модель печи, ни какой информации! Какой вопрос такие и ответы! Так от подстанции к печному трансформатору то точно кабель же должен, явно не шина. Просто там же в литейном цехе жесткие условия по температуры и пыли, так вот марка кабеля какая должна быть(изоляция)? и еще по поводу шин. В ПУЭ п.7.5.32 что должны применяться шины из алюминия и алюминиевых сплавов. А медные только в обоснованных случаях. Я вот не могу понять почему медь то в обоснованных случах, а не наоборот, у неё же вроде и токопроводность лучше. Может я что-то не так понял Все правильно понял, почти везде шины из алюминия! Я бы тебе посоветовал кабель в броне, а вот почему: 1. печь является источником гармонических колебаний; 2. броня будет хорошим отводом негативных явлений от печи и транса, плюс она на контрольки меньше оказывает влияния; 3. охлаждаться должна получше. |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
5.4.2012, 12:13
Сообщение
#13
|
Гости |
1. А почему медные шины применять нельзя?
2. Когда и почему нужно ставить реактор и батареи конденсаторов? Печи ДППТ-0,24-1А (0,24 МВт, напряжение питающей сети 0,38) и ДППТ-0,63-1А (0,63 МВт, напряжение питающей сети 6/10 кВ). |
|
|
5.4.2012, 13:36
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Ну вот фотка подобной печи, приглядись, слева видны алюминиевые шины и гибкие шины на электроде!
Плюс ты спрашиваешь почему не медь, да потому что алюминий меньше подвержен процессу окисления. Насчет конденсаторов вопрос сложный и не простой. Вот если печь не окажет негатива на сеть, и за реактивку платить не надо то "можно" не устанавливать, хотя я бы советовал все таки установить! А то вдруг наше больное правительство примет какой-нибудь закон, а барыги воспользуются этим и поднимут стоимость, и вот тогда обойдется тебе ФКУ (или КРМ) не в 500тыс.р., а в 1000 000р. Так что тут не угадаешь Ну реактор снизит ток КЗ и стабилизирует его, а конденсаторы выправят напряжения и снимут нагрузку с линии. Я же выше писал что в печи нелинейная характеристика, т.к. дуга не всегда пробивает один и тот же контур, а значит постоянно плавает ток, сопротивление и напряжение. И вот как раз реактор с конденсатором стараются выравнять все параметры. Только пойми правильно, они не в печи это все делают Стабильность горения дуги зависит от многих факторов, и в первую очередь от физико-химических свойств шихты(влажность, однородность, температура, шероховатость и т.д.)! Сообщение отредактировал scasi - 5.4.2012, 13:42 |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
5.4.2012, 13:52
Сообщение
#15
|
Гости |
Это понятно что не в печи просто по идее должно регламентироваться или расчитываться где-то установка реакторов и конденсаторов в зависимоти от каких то факторов.
А то что алюминий меньше подвержен окислению это мне кажеться не решающий фактор здесь. И обратите внимание что гибкие шины все-таки медные. |
|
|
6.4.2012, 5:11
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Это понятно что не в печи просто по идее должно регламентироваться или расчитываться где-то установка реакторов и конденсаторов в зависимоти от каких то факторов. А то что алюминий меньше подвержен окислению это мне кажеться не решающий фактор здесь. И обратите внимание что гибкие шины все-таки медные. 1. Запроси у завода информацию, и они обязаны тебе ее предоставить. На основе ее можешь рассчитать. А лучше все таки запустить печь, померить параметры и затем уже произвести расчет так точнее будет 2. Я про гибкие шины ничего и не говорил, гибкие шины идут на электрод! Сообщение отредактировал scasi - 6.4.2012, 5:12 |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
6.4.2012, 7:39
Сообщение
#17
|
Гости |
Так если гибкие шины медные, то почему ошиновку к ним нельзя тоже выполнить медью, а не алюминием. Всю установку собирает наша организация, я в принципе тут недавно. До это электрическую часть делали другие люди. Вот как раз по шинам возник первый вопрос. Они выполнены медью, а в ПУЭ написано что надо алюминий. Вот и надо разобраться почему они взяли медь, чтобы понять и пояснить заказчику.
|
|
|
6.4.2012, 8:16
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22833 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ставьте медь, если обоснуете, ПУЭ дозволяет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
6.4.2012, 9:10
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Так если гибкие шины медные, то почему ошиновку к ним нельзя тоже выполнить медью, а не алюминием. Всю установку собирает наша организация, я в принципе тут недавно. До это электрическую часть делали другие люди. Вот как раз по шинам возник первый вопрос. Они выполнены медью, а в ПУЭ написано что надо алюминий. Вот и надо разобраться почему они взяли медь, чтобы понять и пояснить заказчику. Причины две: 1. Медные шины больше стоят 2. Ток по медным шинам бежит больше чем по алюм-м такого же сечения |
|
|
6.4.2012, 12:41
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22833 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
добавить в 1 . ..., а мне деньги некуда девать
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2024, 3:56 |
|