Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Павел В.
сообщение 2.4.2012, 19:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 2.4.2012
Пользователь №: 26767



http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=38

От щита до щита в доме проложен Алюм.5*16 кабель 60 метров длинной.В доме стоит трёхфазный автомат 25А.
Согластно расчётам по этой ссылке автомат выдержит нагрузку в 9500 Вт.
Если вместо 380 прописываем 220 то можно на фазу грузить 5500 Вт.

Вопрос,не понимаю,так сколько в доме я могу повесить на каждую фазу в отдельности ? 5500 Вт , 3160 Вт или 9500 Вт.?



Переместите пожалуйста в раздел для чайников...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Павел В.   Сколько можно нагрузить   2.4.2012, 19:52
- - savelij®   ЦитатаВ доме стоит трёхфазный автомат 25А Значит м...   2.4.2012, 20:03
- - Павел В.   Спасибо,а 0,66 это что?   2.4.2012, 20:12
- - savelij®   фазное линейное напряжение, умноженное на корень и...   2.4.2012, 20:14
|- - protector   Цитата(savelij® @ 2.4.2012, 20:14) фазное...   2.4.2012, 22:42
|- - зелёный желторотик   Цитата(protector @ 2.4.2012, 23:42) Извин...   2.4.2012, 23:18
|- - savelij®   Цитата(зелёный желторотик @ 3.4.2012, 0:1...   2.4.2012, 23:28
|- - protector   Цитата(savelij® @ 2.4.2012, 23:28) Сорри,...   3.4.2012, 0:32
|- - зелёный желторотик   Цитата(protector @ 3.4.2012, 0:32) Вы по ...   3.4.2012, 0:51
|- - protector   Цитата(зелёный желторотик @ 3.4.2012, 0:5...   3.4.2012, 1:07
|- - зелёный желторотик   Цитата(protector @ 3.4.2012, 1:07) А може...   3.4.2012, 1:15
|- - protector   Цитата(зелёный желторотик @ 3.4.2012, 1:1...   3.4.2012, 1:50
- - зелёный желторотик   Я с Вами, в принципе, согласен насчёт упрощения, н...   3.4.2012, 2:05
- - protector   Число 3 это и есть три фазы. И то, что отношение м...   3.4.2012, 2:55
- - зелёный желторотик   Ну не знаю, не знаю... 180 - это противофаза, а в ...   3.4.2012, 4:00
- - protector   Если сдвиг 90 градусов, то напряжение между двумя ...   3.4.2012, 9:18
|- - savelij®   Цитата(protector @ 3.4.2012, 10:18) .... ...   3.4.2012, 9:52
|- - protector   Цитата(savelij® @ 3.4.2012, 9:52) А то чт...   3.4.2012, 11:26
- - uvk2   Ещё вопросик задам, типа сколько можно нагрузить. ...   18.4.2012, 19:48
|- - Roman D   Цитата(uvk2 @ 18.4.2012, 19:48) Ещё вопро...   18.4.2012, 20:15
- - uvk2   Да нет, Roman D, мне нужен не допустимый ток, а до...   19.4.2012, 5:46
- - с2н5он   ПУЭ таб. 1.3.3. РД 34.20.508 http://www.ruscable.r...   19.4.2012, 7:59
- - uvk2   Спасибо, это то, что нужно. Но ссылка на РД не раб...   19.4.2012, 16:42
- - Roman D   Кабель обязан нагреться до максимальной рабочей те...   19.4.2012, 17:40
- - с2н5он   действительно не работает, а утром была   19.4.2012, 22:03
- - Гость   Температура изоляции кабеля указывается в ТУ на эк...   26.12.2012, 8:14
- - Тотенто   Скажите Пожалуйста множат на 220вольт получают 38...   24.1.2024, 11:02
- - Тотенто   Скажите Пожалуйста множат √3 на 220вольт по...   24.1.2024, 11:05
- - с2н5он   конкретнее вопрос задайте   24.1.2024, 16:54
- - Ваня Иванов   Цитата(Тотенто @ 24.1.2024, 11:05) Скажит...   25.1.2024, 15:34


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему