Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Один вентилятор и две лампочки , Помогите чайнику, знакомые не смогли

Майкопчанин
сообщение 1.4.2012, 19:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 1.4.2012
Пользователь №: 26762



Люди добрые, помогите!
Туалет и ванная расположены рядом, лампочки запитаны от одного провода. Хочу в общий канал вентиляции вставить вентилятор, чтобы он включался при включении любой из лампочек. Однако подозреваю, что, если я просто подведу к вентилятору провода (фазу) от обоих лампочек и подключу их к одной клеме на вентиляторе, то при включении любой из лампочек будут включаться и вентилятор, и вторая лампочка. Как сделать, чтобы каждый раз горела только одна лампочка и работал вентилятор? Т.е. каждая лампочка должна загораться только при нажатии на соответствующий ей выключатель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 2.4.2012, 3:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Это с использованием промежуточных реле на 220В АС. Приходилось решать подобную задачу также с помощью фотореле, установленного в питании вентилятора.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Current
сообщение 2.4.2012, 8:50
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 57
Регистрация: 5.2.2012
Из: Украина. Сумы
Пользователь №: 26000



Цитата(Майкопчанин @ 1.4.2012, 18:57) *
Люди добрые, помогите!
Туалет и ванная расположены рядом, лампочки запитаны от одного провода. Хочу в общий канал вентиляции вставить вентилятор, чтобы он включался при включении любой из лампочек. Однако подозреваю, что, если я просто подведу к вентилятору провода (фазу) от обоих лампочек и подключу их к одной клеме на вентиляторе, то при включении любой из лампочек будут включаться и вентилятор, и вторая лампочка. Как сделать, чтобы каждый раз горела только одна лампочка и работал вентилятор? Т.е. каждая лампочка должна загораться только при нажатии на соответствующий ей выключатель.

Провода уже проложены или в перспективе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 2.4.2012, 9:03
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Два двойных выключателя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 2.4.2012, 9:19
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Майкопчанин @ 1.4.2012, 16:57) *
Как сделать, чтобы каждый раз горела только одна лампочка и работал вентилятор? Т.е. каждая лампочка должна загораться только при нажатии на соответствующий ей выключатель.
ПРи штатной имеющийся разводке НИКАК!
В Вашем случае следует подходить другим способами, которые здесь уже советовали, но.... вряд ли они Вас устроят, поскольку сомневаюсь в их самостоятельной реализации.

Сообщение отредактировал Rezo - 2.4.2012, 9:19


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 3.4.2012, 12:45
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



одно реле с перекидным контактом в нормальном режиме питание вентилятора ч/з НЗ от одной лампочки, при включении другой реле перекидывает контакт и питает ч/з НО
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 3.4.2012, 12:53
Сообщение #7





Гости






Цитата(push @ 3.4.2012, 12:45) *
одно реле с перекидным контактом в нормальном режиме питание вентилятора ч/з НЗ от одной лампочки, при включении другой реле перекидывает контакт и питает ч/з НО


Если поставить вентилятор постоянного тока (типа компьютерного, только есть ли такие на 220 вольт?) то развязать цепи можно диодными мостами, подключёнными к каждой лампочке, с запараллеленными выходами.
Если использовать вентиляторы на 12-24 вольта, то параллельно каждой лампочке - трансформатор (ОСМ с диодным мостом, или даже сетевой адаптер 220/12).
Выходы тоже запараллелить.
Вопрос к знающим: современные бесщёточные бытовые вентиляторы, они с асинхронником 220/50 Гц или с выпрямителем-инвертором (как кулеры)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 3.4.2012, 13:43
Сообщение #8





Гости






Цитата(Майкопчанин @ 1.4.2012, 19:57) *
лампочки запитаны от одного провода. Хочу в общий канал вентиляции вставить вентилятор, чтобы он включался при включении любой из лампочек.
Как сделать, чтобы каждый раз горела только одна лампочка и работал вентилятор? Т.е. каждая лампочка должна загораться только при нажатии на соответствующий ей выключатель.


В порядке "постебаться":
Если обе лампочки - 40 ватт и более, включите вентилятор между фазным выводом одной лампочки и фазным выводом другой!
Он будет работать при включении или одного, или другого выключателя, но НЕ будет работать и при выключенных обоих, и при включённых icon_wink.gif !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 3.4.2012, 14:43
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Например так.
На модульном реле фирмы АВВ.

Прикрепленное изображение



--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Майкопчанин
сообщение 3.4.2012, 22:09
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 1.4.2012
Пользователь №: 26762



Всем спасибо за советы. Задача решена.