Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Так мы работаем - исправление косяков , Критика и самокритика

antno
сообщение 30.3.2012, 3:50
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



Так и быть, создам новую тему....

На первом снимке щит как гласит штамп от 14 ноября прошлого года, видны 3 жутких скрутки с полуистлевшей изоляцией.

На втором снимке щит тот же, но уже сегодня..3 скрутки ушло, вместо них 2 ореха и одна фаза просто напрямую в стояк, без всяких промежуточных клемм, 1 справа..ну пакетник увы прикрепить не к чему. ибо все сгнило. Еще осталась скрутка в фазе С1 до пакетника, ее планирую заменить позже и нарастить не гнилым алюминием а нормальной медью через орех. Да и я ошибся, в соседней ветке, скрутки эти горели не с 2003 а с 2006 года, с февраля. А так кулюторно тогда накосячили, не будем показывать пальцем, fig.gif монтеры с МРЭП Голицыно совместно с Одинцовскими электросетями

Сообщение отредактировал antno - 30.3.2012, 3:51
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.3.2012, 8:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23386
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



это критика или самокритика?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 30.3.2012, 8:47
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



А зачем их восстанавливать? Делаем экспертную оценку и списываем, как не пригодные для использования!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 30.3.2012, 9:16
Сообщение #4


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Последствия ошибочного включения ЗН вместо ВН. 10 кВ.

Работы выполнялись без контролирующего-наблюдающего, в одиночку. Слава богу работнику, т.е. мне, не пришло в голову наблюдать за процессом включения - дверь ячейки была закрыта.

Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал S-cream - 30.3.2012, 9:19


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.3.2012, 12:50
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23386
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ну это мелочи года три назад подобная ситуация, монтер воткнул ВН, с другой стороны КЛ-10 сам же ночью (авария была) включил ЗН (не ведомо зачем), ВН в пыль, у монтера глаза больше чем колёса у БелАЗа, тоже обошлось. дверка заперта была
теперь самокритика, лет 10 назад отключил раздел 10 кВ. в КСО без снятия нагрузки, повезло что глубокой ночью дело было


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 30.3.2012, 15:18
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Композиция называется "Сапожник без сапог или Нафига в системнике зеркало?".

Прикрепленное изображение


Случались перебои у компа - зависал частенько, особенно, когда я в игрушку Trainz играю. Потом узнал, что у семейства видео-карт есть болезнь: пропадает питание кулера. У меня - таже самая проблема. Перебросил питание кулера на линию питания корпусных вентиляторов. Как соединял - сам и выделил: мулиметров 5 зачищенной изоляции - котэ своим хвостом постоянно скрутку "обрывает". Вот и поглядываю в зеркальце.

Так и стоИт уже недели три. Достать паяльник и спаять всё по уму - да Вы что, у меня других, более глобальных задач полным-полно. Например, нажать F5 в Одноклассниках, и прочие меры по спасению Галактики!

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 30.3.2012, 15:51


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.3.2012, 15:40
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23386
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



год назад дома собрал щиток, большая часть дифов ИЭК, один из них где то через полгода начал с завидной непостоянностью (на водогрей) срабатывать, больше всего любит ночью и когда дома жена, на этой неделе принёс мегер..сижу думаю определю в выходные из-за чего или ну его нафик...


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 30.3.2012, 15:43
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1861
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Была в моём ведение подстанция.Субарендаторов контор 15. Воздушка по высокой километра 1,5. через болото, через огороды частного сектора. Под воздушкой деревья, тополя большие такие.. шеф денег на прорежевание денег не давал. Решай так. А как решить без денег? Вот и я не знаю как. Как ночью сильный ветер у меня бессоница.. жду вызова. Два года на нервах, пока не уволился.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 30.3.2012, 20:24
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 515
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



да бляха муха Вы аntno в какой шараге работаете ? Я извиняюсь но я даже в подвале стараюсь лучше сделать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 30.3.2012, 20:36
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



Цитата(элкъ @ 30.3.2012, 21:24) *
да бляха муха Вы аntno в какой шараге работаете ? Я извиняюсь но я даже в подвале стараюсь лучше сделать.



шарага моя называется строгановка, а щиток на фотке ето у меня в доме где живу, и я к нему почти никакого отношения не имею


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 30.3.2012, 20:51
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 515
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



что то я не понимаю. Вы же этот щиток отревизировали ? на фотке что было и что стало. Я правильно понял ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 30.3.2012, 21:01
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



Цитата(элкъ @ 30.3.2012, 20:51) *
что то я не понимаю. Вы же этот щиток отревизировали ? на фотке что было и что стало. Я правильно понял ?



Ну не совсем так...Этот щит стоит в моем подъезде на первом этаже, живу на втором...но изза этих горелых скруток у меня 6 лет просаживалось напряжение зимой по вечерам..Сколько я не жаловался в ЖЭК, еще когда группы допуска не имел, чинить это они отказывались, ждали пока сгорит совсем, ну или замкнет, я же до сегодняшней ночи только подматывал новую изоленту по ночам, по мере обугливания старой...Но вот на днях терпение иссякло..и решил всетаки поставить орехи. Просто в открытую днем не могу ничего делать, тут один сосед с сетей с высоковольтки, мы всегда с ним ругаемся. В одном совпадаем: оборудование надо менять. Но если я готов хоть сейчас пойти купить за свой счет материалы, тем боле что цена вопроса всего 6000 рублей, и перетянуть стояк, то он на государство надеется, что оно когданибудь найдет электрика, разбогатеет и поменяет стояк. Короче ни себе ни людям. А у самого техники бытовой дофига, и каждый год ченить у него выгорает...А вроде 6 разряд., 5 группа..


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 30.3.2012, 21:20
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 515
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



понятно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 30.3.2012, 21:32
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



офф-топом:

Я бы лично за 6 т.р. удавился - на эти деньги я целый месяц буду питаться. Пошёл бы к главному инженеру ДЕЗа, со своими корочками - чтоб понятно было, что не пальцем делан, и в красках расписал бы положения УК - в части ответственности за предоставление услуг, не соответствующих требованиям безопасности; халатности. А чтоб в ДЕЗе не забыли про разговор - заявление по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

До Путина бы дошёл, и добился бы, чтобы он вместе с генеральным прокурором и министром энергетики сами лично лезли в щиток и устраняли, раз их подчинённые нифига не могут.

Просто поднадоела такая фигня: относительно новые счётчики, и в такой рухляди - как Мисс Вселенная в обнимку с пьяным обоссаным бомжом.. Хоть и понимаю, что счётчики - энергосбыта, а щиток - жэковский.

Кстати говоря, удостоверение по электробезопасности действует только в ЭУ организации, которая его выдала и поставила печать на первой странице - т.е., за пределом строгановки никакой группы у Вас нету!


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 30.3.2012, 21:51
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 515
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



а гл. инженер Вам бы ответил что на этом доме нет денег и значит никто и ничего делать не будет. а если щит сгорит, то комиссия сразу определит что жильцы во всём виноваты. Нельзя прикасаться к общедомовому инженерному эл.оборудованию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 30.3.2012, 22:02
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



а другого ответа от домоуправления, исправно взимающего плату на текущий ремонт, ожидать не следует. Вот поэтому пусть письменно отвечают на письменную претензию, и дальше посмотрим, что надзорные инстанции на это скажут. А над надзорными инстанции другие надзорные инстанции стоят. Сколько верёвочке не виться....

Имею опыт разбора полётов с Мосгортрансом и РЖД. В первом случае - письменный ответ с извинениями за собственноручной подписью первого зам. руководителя ДТиС Москвы Николаева, во втором - также извинения от РЖД (после пинка Северной транспортной прокуратуры)

Добавлено: самым стойким оказался МегаФон - письменная жалоба + многочисленные обращения в колл-центр + досудебная претензия - зашевелились потихоньку (2 т.р. списали, и сами не знают, за что!) - вернули со скрипом на счёт.

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 30.3.2012, 22:04


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 30.3.2012, 22:18
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 515
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



и что полегчало от извинений ? А для энергонадзора в журналах всё написано правильно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 30.3.2012, 22:32
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



извинения мне нафиг не нужны - просто те работники, которые допустили ситуацию, приведшую к такого рода претензии, получили по шапке, и в следующий раз будут уже думать тем местом, по которому получили.

Самая жесть связана с "Мосгортрансом" - я не за то деньги плачу, чтоб вывалиться на ходу из автобуса и влететь башкой в недалеко стоящий столб!
Прикрепленное изображение

Извиняюсь за офф-топ, но пока мы будем молчать - дескать, там баре, а нам, холопам, и за такую фигню кланяться надо, ничего хорошегно не будет!


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 30.3.2012, 23:56
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



Цитата(зелёный желторотик @ 30.3.2012, 22:32) *
офф-топом:

Я бы лично за 6 т.р. удавился - на эти деньги я целый месяц буду питаться. Пошёл бы к главному инженеру ДЕЗа, со своими корочками - чтоб понятно было, что не пальцем делан, и в красках расписал бы положения УК - в части ответственности за предоставление услуг, не соответствующих требованиям безопасности; халатности. А чтоб в ДЕЗе не забыли про разговор - заявление по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

До Путина бы дошёл, и добился бы, чтобы он вместе с генеральным прокурором и министром энергетики сами лично лезли в щиток и устраняли, раз их подчинённые нифига не могут.

Просто поднадоела такая фигня: относительно новые счётчики, и в такой рухляди - как Мисс Вселенная в обнимку с пьяным обоссаным бомжом.. Хоть и понимаю, что счётчики - энергосбыта, а щиток - жэковский.

Кстати говоря, удостоверение по электробезопасности действует только в ЭУ организации, которая его выдала и поставила печать на первой странице - т.е., за пределом строгановки никакой группы у Вас нету!



Зеленый, я знаю что оно не действительно это удостоверение, но в ЖЭКе про корку знают, и впринципе последний раз когда я их видел они мне на ремонт щита намекали...сказали если не лень и деньги есть на материалы, али сами материалы, то делай


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 31.3.2012, 0:07
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



... а потом в энергосбыте намекнут: купи гену, поставь его до счётчика, и обслуживай - а мы будем за твою энергию с тебя же бабки стричь. Потом водоканал с тепловиками припрётся - купи пару вёдер и котёл....

Ну да ладно, мне тоже не сложно. Сам такой же - постоянно на работу бегаю то с дрелью, то с болгаркой. В одной руке. В другой - пакет с ручным инструментом и оснасткой. Ладно, я не учитываю амортизацию электроинструмента, я не спрашиваю за свёрла, диски и прочие расходники. И крепежа мне тоже своего не жалко.
Но чтоб материал за свои покупать....


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 1:44
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены