Системы АВР на напряжение 10 кВ

OVB2012
сообщение 30.3.2012, 4:57
Сообщение #21


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 20.1.2012
Из: ХМАО, г.Нефтеюганск
Пользователь №: 25791



Гм.... никогда не видел такие схемы, где отсутствует секционный выключатель. Вы пытаетесь здесь применить схему АВР-0,4 на двух пускателях, но допустимо-ли это на 10кВ? Все двухвводные РУ-10 от производителя идут с секционником, а товарищу Организму придётся покупать готовое РУ, как ни крути. Допуск в эксплуатацию от энергонадзора ещё никто не отменял.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 30.3.2012, 6:18
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Здравствуйте. У нас АВР стоял по 6кВ, АВР осуществляется по 0,4кВ, питание осуществляется с ячеек с ТН. АВР управляет высоковольтными вводными ячейками! Кроме этого стоит реле времени на секционном выключателе, вдруг напряжение восстановится на кабеле после провала или отключения. Нам такую ТП комплектовал завод САМАРАЭЛЕКТРОЩИТ!
Вот фотка тп, на фотке в самом конце напротив, возле двери,. стоит как раз шкаф АВР!

Сообщение отредактировал scasi - 30.3.2012, 7:10
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 30.3.2012, 7:28
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(buvial1 @ 29.3.2012, 22:40) *
Я так понял, что Вы хотите питать одно ТП от 2 разных линий 10кВ с возможностью АВР. При условии, что договоритесь с армянином, по любому нужны 2 ячейки с В-10 (предпочтительно вакуумники ВВВ, ВБЭС, ВВ TEL), со стороны основной линии 10кВ ТН (предпочтительно НАМИ) для возможности возврата на основную линию при восстановлении питания, команду на включение 2-го В-10 (резервного) выполнить на промреле установленного на стороне 0,4кВ. Предусмореть вариант при отказе схемы на возврат, и запрещение возврата.

Благодарю. Пойду гляну указанное оборудование в интернете. Таких устройств не выпускают комплекиных, случайно? Ну, то есть будка типоконтейнер....а в ней уже два выключателя с мотор-приводом, соединенных механической блокировкой от одновременного включения....Заводишь на эту будку две кабельных линии и отходящую линию цепляешь к трансформатору? А саму будку прям над ТП ставишь в виде голубятни, ёлы. Ну по принципу КТП вот этих, что в дачных товариществах всяких стоят. Только оно б не на четырех ногах стояло, а прям на крыше контейнерного ТП. Я отчего вопросы-то задаю глупые.... От невладения ситуацией в целом. Был бы опыт работы, так я б уже и оборудование знал и нормативную документацию. Поэтому заранее спешу огорчить любителей подколоть тупилку красивым словцом. Прокляну до седьмого колена. Имейте в виду. А за хороший совет запомню ник, от благодарности не уйдетеicon_wink.gif


Цитата(OVB2012 @ 30.3.2012, 5:57) *
Гм.... никогда не видел такие схемы, где отсутствует секционный выключатель. Вы пытаетесь здесь применить схему АВР-0,4 на двух пускателях, но допустимо-ли это на 10кВ? Все двухвводные РУ-10 от производителя идут с секционником, а товарищу Организму придётся покупать готовое РУ, как ни крути. Допуск в эксплуатацию от энергонадзора ещё никто не отменял.

Дружище, товарищ Организм как раз и орал "Хелп!!!" в поиске решения проблемы. Ру- так Ру. Кто ж против? Инспектору - так инспектору сдавать. Никаких проблем пока с этим не возникало. Еще раз спрошу. Это РУ можно сверху ТП контейнерной водрузить? И ориентировочная стоимость самого водружаемого девайса, если можно. Я не о копейках, а о порядке цен. Спасибо.

Цитата(scasi @ 30.3.2012, 7:18) *
Нам такую ТП комплектовал завод САМАРАЭЛЕКТРОЩИТ!

Благодарю. Записал. СА-МА-РА-ЭЛЕКТРО-СЧИД... Найду сегодня же. Пусть тока на работу поскорее выходят их менеджеры. icon_wink.gif

Кхм. Я требую администратора форума! Немедленно!!! В опасности Права Человека! Требую большую кнопку "ПЛЮСАНУТЬ" прямо под ником писателя!!! А то буду спасибкать в теме, как человек благодарный и, тем самым изгажу всю ветку. Или обязательно надо зайти в профиль, ткнуть звездочку? Проделать ряд несложных операций, чтоб отблагодритьicon_wink.gif)))))) Похоже на российскую реализацию премьерского решения работы принципа "В одно окно";))))))))) В одно. Только в конце, когда пакет соберешь по 118-ти окнам. Ну и, наконец вопрос новичка..... Чачу кто-то пьет? А то прям не знаю, чем отблагодарить за советы.... Или даже запах чачи - нон грата на форуме?icon_wink.gif

Вопрос к Специалистам, Модераторам, Бывалым, Супермемберам от Заглянувшего. Как тут оффтопик выделять? Ну, то есть флуд-то куда девать? Чего-то не нашел кнопочек....

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 30.3.2012, 6:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 30.3.2012, 8:02
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Вот фотку нарыл самого щкафа! Внутренности все фирмы шнайдер, глянь у них в каталоге, там даже есть готовые решения! Ничего сложного нет, делаешь правильное тех.задание и тебе соберут шкафы, монтажникам надо лишь будет соединить правильно провода и выставить защиты и временные задержки срабатывания защит. У нас монтаж такой КТП занял около 1,5-2мес. с учетом установки салазок, сбора секций помещения (состоит из 6ти здоровых отсеков), монтажа оборудования!
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.3.2012, 8:08
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(ORGANIZM® @ 30.3.2012, 7:28) *
А то прям не знаю, чем отблагодарить за советы....

в личку или на мыло, а там насчет вознаграждения договоритесь
кстати попробуйте еще Таврида электрик посмотреть


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 30.3.2012, 9:35
Сообщение #26


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



У Тавриды Электрик Украина есть малогабаритные шкафы КРУ с вакуумными выключателями, на базе которых можно реализовать систему АВР. Габариты такого устройства будут 1770х550х2000 (ДхШхВ, мм). Вот посмотрите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 30.3.2012, 9:48
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



http://tavrida-ua.com/products/vacuumrecloser.html Я посмотрел по любезно предоставленным ссылкам.... Ребята, а не эта ли фигня мне нуждна? На крышу подстанции ее водрузить, подключить 2 Воздушных ввода высоковольтных.....подключить к трнсформатору .....ОДНОМУ.... и порядок? Там написано, в мануале, что оно способно АВТОМАТИЧЕСКИ переключать ВЛ.....

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 30.3.2012, 9:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 30.3.2012, 10:01
Сообщение #28


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Цитата(ORGANIZM® @ 30.3.2012, 9:48) *
http://tavrida-ua.com/products/vacuumrecloser.html Я посмотрел по любезно предоставленным ссылкам.... Ребята, а не эта ли фигня мне нуждна? На крышу подстанции ее водрузить, подключить 2 Воздушных ввода высоковольтных.....подключить к трнсформатору .....ОДНОМУ.... и порядок? Там написано, в мануале, что оно способно АВТОМАТИЧЕСКИ переключать ВЛ.....

В целом это оборудование как решение проблемы сгодится, но нужно понимать, что эти шкафы КРУ/TEL только с кабельными подключениями. Имхо, лучше прозондировать вопрос об установке этих шкафов в РУ высокого напряжения существующей КТП. К тому же они должны устанавливаться в помещение.

Сообщение отредактировал се-ренький - 30.3.2012, 10:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 30.3.2012, 10:05
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(се-ренький @ 30.3.2012, 10:01) *
В целом это оборудование как решение проблемы сгодится, но нужно понимать, что эти шкафы КРУ/TEL только с кабельными подключениями. Имхо, лучше прозондировать вопрос об установке этих шкафов в РУ высокого напряжения существующей КТП. К тому же они должны устанавливаться в помещение.

Да ну нет же. Ты ссылку-то мою ткни. Там на картинке рогатая фигня для воздушных линий!!! Оно называется РЕКЛОУЗЕР!!! Вот этот реклоузер не пойдет в роли переключателя?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 30.3.2012, 10:15
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(ORGANIZM® @ 30.3.2012, 13:05) *
Да ну нет же. Ты ссылку-то мою ткни. Там на картинке рогатая фигня для воздушных линий!!! Оно называется РЕКЛОУЗЕР!!! Вот этот реклоузер не пойдет в роли переключателя?

А обслуживать их есть кому? А секционирование как производить будешь?
Плюс, что ты мучаешься? Изготовители есть, опиши им свою проблему, возьми коммерческие предложения с них и думай потом, что лучше icon_smile.gif По мне так лучше ковыряться в шкафу, чем на столбе!

Сообщение отредактировал scasi - 30.3.2012, 10:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 30.3.2012, 10:21
Сообщение #31


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Цитата(ORGANIZM® @ 30.3.2012, 10:05) *
Да ну нет же. Ты ссылку-то мою ткни. Там на картинке рогатая фигня для воздушных линий!!! Оно называется РЕКЛОУЗЕР!!! Вот этот реклоузер не пойдет в роли переключателя?

Ну вообще-то изначально речь шла о кабельных линиях... К тому же, на мой взгляд, лучше использовать помещение существующей КТП. А реклоузер также справится с поставленной задачей, но это интеллектуальное оборудование, и потребует соответствующей подготовки персонала.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 30.3.2012, 10:42
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(се-ренький @ 30.3.2012, 11:21) *
Ну вообще-то изначально речь шла о кабельных линиях... К тому же, на мой взгляд, лучше использовать помещение существующей КТП. А реклоузер также справится с поставленной задачей, но это интеллектуальное оборудование, и потребует соответствующей подготовки персонала.
Речь, которая шла о кабельных линиях, так и осталась, никуда не делась. Другое дело, что с кабеля мы влегкую можем перейти на воздушную линию и, не заходя в ТП, в котором, разумеется нет лишнего места, реализовываем переключени е в воздухе. А модуль управления в РУ-0,4 ставим, в верхние секции, куда обычно лепят учет.


Цитата(scasi @ 30.3.2012, 11:15) *
А обслуживать их есть кому? А секционирование как производить будешь?
Плюс, что ты мучаешься? Изготовители есть, опиши им свою проблему, возьми коммерческие предложения с них и думай потом, что лучше icon_smile.gif По мне так лучше ковыряться в шкафу, чем на столбе!

А что такое СЕКЦИОНИРОВАНИЕ в нашем случае? Ввод от каждой ВЛ у нс будет через предохранители на переключатель. Верно? И от переключателя к высокой стороне трансформатора. Так? А куда секционирование тогда, если питание осуществляется от выбранного переключателем ввода? Или на этот реклоузер приводится только одна линия и он ее либо отключает, либо подключает....и надо еще какое-то устройство между двумя реклоузерами? Изготовителям проблему опишу обязательно, но прежде всего ваши мнения выслушаю, чтоб не выглядеть дураком перед менеджером. А перед вами так выглядеть мне абсолютно не стыдно, поскольку я честно сказал, что не имел дела с решениями выше 1 кВ. Как говорится Бог миловал ранее. По поводу обслуживания. А зачем мне об этом думать? У каждой электроустановки есть ответственный.....пусть он и думает. А я - монтажная организация. Ну и, наконец по поводу "По мне уж лучше ковыряться в помещении, чем н столбе". Это дело личных проедпочтений, в конце концов.icon_wink.gif Напомню, что в г.Геленджик, аренда 4 кв.м. площади на летние месяцы (2 месяца) составляет 750 тысяч рублей. На муниципальных торгах выкупают ДО СЕЗОНА. Оплати и можешь хоть вообще не работать. Исходя из нового знания, кто куда предложит помещение под устройства влупить? Мой вариант был - на крышу. Она ничего не стоит.

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 30.3.2012, 10:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 30.3.2012, 10:54
Сообщение #33


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



ORGANIZM®, а зачем вам предохранители, коль будут полноценные выключатели с защитой? Свое видение решения я уже представил ранее картинкой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 30.3.2012, 10:57
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(се-ренький @ 30.3.2012, 11:54) *
ORGANIZM®, а зачем вам предохранители, коль будут полноценные выключатели с защитой? Свое видение решения я уже представил ранее картинкой.

Зачем предохранители мне? Ну не знаю. Те устройства ВВ, которые я видел ранее, были с предохранителями, потому и предположил. То видение, что на картинке, требует помещения. Верно? А там просто такая застройка, что лепить некуда;( Ну и, уж если быть совершенно честным... скажу. Если мы поставим рядом еще одну будку, то армянину некуда будет ставить дизельный генератор, который мы ему предложили. Иначе говоря, тут еще и вопрос денихъ как бы.icon_wink.gif

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 30.3.2012, 11:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 30.3.2012, 11:06
Сообщение #35


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Цитата(ORGANIZM® @ 30.3.2012, 10:57) *
Зачем предохранители мне? Ну не знаю. Те устройства ВВ, которые я видел ранее, были с предохранителями, потому и предположил. То видение, что на картинке, требует помещения. Верно? А там просто такая застройка, что лепить некуда;(

Я уже спрашивал, а в помещение РУ-10 кВ существующей КТП не влезет? Габариты озвучил ранее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 30.3.2012, 11:11
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(се-ренький @ 30.3.2012, 12:06) *
Я уже спрашивал, а в помещение РУ-10 кВ существующей КТП не влезет? Габариты озвучил ранее.
Тут такая штука.....эээ...ммм..... во-первых не известен БЫЛ размер устройства, который мы туда хотели б впереть....во-вторых мы его не открывали, это РУ-10. Боимся, ёлы. Но сама подстанция маленькая, РУ-0,4 кВ всего на 4 рубильника... и я представляю, что там еле трансформатор впихнули, а самого РУ-10 вообще нет. Вопрос по схемке последней. Это чего за значки, которые как лого Ауди? Ну, три колечка.... Что обозначают? Типо трансформатор где очень много Вольт?icon_wink.gif

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 30.3.2012, 11:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 30.3.2012, 11:35
Сообщение #37


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Цитата
Это чего за значки, которые как лого Ауди? Ну, три колечка.... Что обозначают?

Это ТНы - измерительные трансформаторы напряжения, они же - датчики присутствия-отсутствия напряжения в сети 10 кВ для реализации работы системы АВР.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 30.3.2012, 11:40
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(се-ренький @ 30.3.2012, 12:35) *
Это ТНы - измерительные трансформаторы напряжения, они же - датчики присутствия-отсутствия напряжения в сети 10 кВ для реализации работы системы АВР.

Лабадарю. (Масяня (с))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.3.2012, 12:04
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



у нас стоит реклоузер на воздушке, не осблуживается
действительно поставьте им задачу, за Вас все посчитают, расчитают (С)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 30.3.2012, 15:10
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Друзья! (Прошу прощения за высокопарное обращение)...... У меня вопросов пока больше нет, поскольку далее пойдет активное общение с пожилым армянином и менеджером......а прощаться с вами жаль. Хорошие люди, хороший форум.....кнопки "Плюсануть" канешна нет, что явный минус....но, видимо такова политика владельца ресурса..... И глючить отправка, редакция перестали.....Если не возражаете, я задам тогда какой-нить вопрос....чтоб чисто остаться в кругу друзей? Итак..... каким образом работает душ светящийся? Принцип получения электричества из воды, достаточного для питания светодиодов? Как на этом заработать на квартиру в Москве, не продавая Калужскую область? Можно вкратце. Но я тогда быстро найду другой вопросicon_wink.gif http://www.svetodush.ru/catalog_view.php?id=8
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения