Добрый день. Вопрос следующий. Сколько проводников можно подключить на один болт? Насколько я помню, не более трех. Подключение через разделительные шайбы. Но мне необходима ссылка на нормативную документацию по этому вопросу. Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 28.3.2012, 11:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Не более двух.
http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/10434-82/


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.3.2012, 12:21
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.

в приниципе можете и три и больше с вытекающими последствиями


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
дедсаша
сообщение 28.3.2012, 13:24
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 1.2.2012
Пользователь №: 25961



N и РЕ в щитах только по одному, в ВРУ как правило по одному.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 29.3.2012, 22:45
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Это бы ладно, если проводники с наконечниками. А если нет? А разделительные шайбы - это лишние переходные контакты, которые в принципе не нужны. К тому же возникает проблема при отключении одного проводника из кучи. Если позволяет конструкция я бы наставил несколько болтов и сажал по одному проводу.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 30.3.2012, 6:11
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(uvk2 @ 29.3.2012, 23:45) *
А разделительные шайбы - это лишние переходные контакты, которые в принципе не нужны. К тому же возникает проблема при отключении одного проводника из кучи. Если позволяет конструкция я бы наставил несколько болтов и сажал по одному проводу.

Несмотря на лишние переходные сопротивления контактов, разновалентные металлы, как известно......Впрочем, не стану в тысячный раз об одном и том же, поскольку это лишнее в обществе грамотных людей. (Я о вас, уважаемые форумчане). О конструкции. Если бы она позволяла, не возникло бы вопроса. Спасибо за мнения.icon_wink.gif

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 30.3.2012, 6:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.5.2013, 14:40
Сообщение #7





Гости






Здравствуйте, в некоторых случаях используются переходные шинки на которые уже подключаются отдельно наконечники кабельных линий, не могу найти нормы про данный переход
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 30.5.2013, 16:13
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



для 3-х и более проводников есть хорошая штука - распред. блок с одного конца вводится толстый кабель с другого 6 - меньшего сечения у АВВ называется - BRU расчитаны от 80А до 400А помоему...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения