#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Тему создать не дает форум, видимо из-за отсутствия аккредитации
![]() N и РЕ в щитах только по одному, в ВРУ как правило по одному. Не-не-не. Вопрос об N & PE, как и о подключении групповых линий, не рассматривался. Там-то всё однозначно достаточно. ГОСТ прочел. Всё понял. Не более двух проводников. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
Тему создать не дает форум, видимо из-за отсутствия аккредитации ![]() Мы постоянно имеем дело с АВР по стороне 6(10 кВ). Технически решаемо достаточно просто. У нас это организуется на микропроцессорных реле напряжения. Под готовым решением вы имеете в виду блок со схемным решением АВР? Такие попадались только для быстродействующего АВР (БАВР). А так на промреле ну и, как уже говорил, на реле минимального напряжения. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Интересуют силовые переключатели в этом процессе. Какие принято ставить-то?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Да. Я хотел бы, чтобы мне рекомендовали выключатели, которые будут работать с мотор-приводами, к примеру. Или готовое решение, как у ASCO тех же. Переключатель уже оснащен мотор-приводом. В общем, мне пора поехать поспать, а вы не рсслабляйтесь. Подумайте и дайте совет
![]() Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 28.3.2012, 15:47 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Тему создать не дает форум, видимо из-за отсутствия аккредитации ![]() и что пишет форум, когда не дает? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
Да. Я хотел бы, чтобы мне рекомендовали выключатели, которые будут работать с мотор-приводами, к примеру. Или готовое решение, как у ASCO тех же. Переключатель уже оснащен мотор-приводом. В общем, мне пора поехать поспать, а вы не рсслабляйтесь. Подумайте и дайте совет ![]() Не мешало бы схемку набросать для ваших хотелок. ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Я рассказываю гораздо лучше, чем рисую. Тем более, черчу. Поэтому придется читать схемку
![]() Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 28.3.2012, 16:45 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 20.1.2012 Из: ХМАО, г.Нефтеюганск Пользователь №: 25791 ![]() |
Для реализации схемы АВР-10 как минимум нужен будет секционный выключатель, аналогичный вводному в вашей ТП. Для его установки нужна соответствующая ячейка, которая в вашей однотрансовой ТП отсутствует, как я понимаю. Ту "шикарную" КЛ, которая проходит куда-то мимо вас, придётся резать и сажать в ячейку выключателя, который будет называться Ввод-10-2, при этом соблюдаем фазировку с Ввод-10-1! Единственный выход в этой ситуёвине - установить двухвводное РУ-10, с ячейками СВ-10 (секционный выключатель) и СР-10 (секционный разъединитель). В готовых РУ такого типа схема АВР-10 идёт уже готовая. И ещё - владелец той самой "шикарной" КЛ в курсе о ваших планах?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
В двух словах расширю информацию о второй КЛ 10 кВ. Владельцем электроустановки является пожилой армянин. Поскольку людей с недвижимостью на набережной условно считают богатыми, мунициплитет и все службы, так или иначе приближенные к государственным резонно считают, что это могло бы быть и их собственностью, просто армяне всё купили. Ну, скажу честно, так оно и есть, поскольку к примеру для того, чтоб дать на эту электроустановку 15 кВт, ТУ дали с монтажем подстанции. Традиционное, собственно решение, поскольку ну где ж ты на набережной курорта свободных 15 кВт найдешь;)))))))))) Пожилой армянин вредничать не стал, выполнил ТУ, поставил контейнер с 630-м трансформатором, припер КЛ, разрыв пол-набережной и восстановив священн
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 29.3.2012, 8:25 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Прошу прощения, но я с 6-30 утра сегодня пятнадцать раз пытался донести мысль , а форум упорно не сохранял текст, резал и рубил его. Нет сил бороться. Вчера еще думал, может я чего-то не того делаю.....а сегодня, переписав сто раз пост понял, что "дело было не в бобине" (с). Привет админу и наилучшие пожелания. Абсолютно недружелюбный пользователю, моросящий интерфейс.
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 29.3.2012, 9:23 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вообще то глюки бывают не только здесь, для их исправления есть О сайте и форуме
пысы: а текст можно, написав, скопировать, если что то глючит -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
вообще то глюки бывают не только здесь, для их исправления есть О сайте и форуме пысы: а текст можно, написав, скопировать, если что то глючит Отвечу словами известного человека: "интереснее всего в этом вранье, то что оно враньё от первого до последнего слова". Можно скопировать. Только оно до такой степени глючит, что даже опубликовав пост, внешне полный....заходишь второй раз, а он наполовину урезанный. А так-то да. Сколько форумов, столько проблем. Полностью с вами согласен. Копировать научили в 87 году в высшей школе программирования, а прокатывает не всегда. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
Какие коммутационные аппараты у вас по стороне 10 кВ? Есть ли ТНы?
![]() Сообщение отредактировал се-ренький - 29.3.2012, 14:35 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Какие коммутационные аппараты у вас по стороне 10 кВ? Есть ли ТНы? ИМХО, должно получиться типа так. Красным цветом - новое оборудование. Так а нельзя поставить АВР по высокой стороне перед трансформатором? Напомню, подстанция-то однотрансформаторная..... Или так не поступают приличные пацаны? ААААА!!!! Понял-понял..... Тот трансформатор, второй, он дета в другом месте. Верно? Да нет, не в другом.....Ниччего не понимаю ![]() Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 29.3.2012, 15:51 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
Так а нельзя поставить АВР по высокой стороне перед трансформатором? Напомню, подстанция-то однотрансформаторная..... Или так не поступают приличные пацаны? А где по-вашему АВР у меня на схемке?! Логика работы схемы: имеется два ввода 10 кВ - основной (ныне существующий) и резервный (врезка в шикарный кабель). При пропадании напряжения на основном вводе его выключатель отключается и включается резервный ввод (если на нем есть напряжение). При появлении напряжения на основном вводе схем возвращается в исходное состояние. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 25.10.2009 Пользователь №: 15973 ![]() |
Интересуют силовые переключатели в этом процессе. Какие принято ставить-то? Я так понял, что Вы хотите питать одно ТП от 2 разных линий 10кВ с возможностью АВР. При условии, что договоритесь с армянином, по любому нужны 2 ячейки с В-10 (предпочтительно вакуумники ВВВ, ВБЭС, ВВ TEL), со стороны основной линии 10кВ ТН (предпочтительно НАМИ) для возможности возврата на основную линию при восстановлении питания, команду на включение 2-го В-10 (резервного) выполнить на промреле установленного на стороне 0,4кВ. Предусмореть вариант при отказе схемы на возврат, и запрещение возврата. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |