Системы АВР на напряжение 10 кВ

ORGANIZM®
сообщение 28.3.2012, 13:45
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Тему создать не дает форум, видимо из-за отсутствия аккредитацииicon_wink.gif Вопрос следующий. Существуют ли системы АВР на напряжение 10 кВ, аналогичные АВР низкого напряжения? Никогда не имел дела с напряжением выше 1 кВ, а сейчас возникла необходимость решить задачу Заказчику по организации категорийности энергоснабжения. Одна подстанция стоит прямо на его территории......то есть с одним вводом вопрос решен... от второй подстанции КЛ 10 кВ проходит прямо через его подстанцию. Интересует не документальная часть вопроса, а техническая. Есть какие-то готовые решения, чтобы можно было в случае пропадания питания первой подстанции, подключать автоматически питание с КЛ 10 кВ. Заранее благодарен и хочу заметить, что напрасно правила форума запрещают благодарить за хорошие советы публично. Это недемократично, т.к. плюсануть в репутацию и высказать вслух разные вещи. Пардон за флуд. Не могу без него.

Цитата(дедсаша @ 28.3.2012, 13:24) *
N и РЕ в щитах только по одному, в ВРУ как правило по одному.

Не-не-не. Вопрос об N & PE, как и о подключении групповых линий, не рассматривался. Там-то всё однозначно достаточно. ГОСТ прочел. Всё понял. Не более двух проводников.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 28.3.2012, 15:07
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Цитата(ORGANIZM® @ 28.3.2012, 13:45) *
Тему создать не дает форум, видимо из-за отсутствия аккредитацииicon_wink.gif Вопрос следующий. Существуют ли системы АВР на напряжение 10 кВ, аналогичные АВР низкого напряжения? Никогда не имел дела с напряжением выше 1 кВ, а сейчас возникла необходимость решить задачу Заказчику по организации категорийности энергоснабжения. Одна подстанция стоит прямо на его территории......то есть с одним вводом вопрос решен... от второй подстанции КЛ 10 кВ проходит прямо через его подстанцию. Интересует не документальная часть вопроса, а техническая. Есть какие-то готовые решения, чтобы можно было в случае пропадания питания первой подстанции, подключать автоматически питание с КЛ 10 кВ.


Мы постоянно имеем дело с АВР по стороне 6(10 кВ). Технически решаемо достаточно просто. У нас это организуется на микропроцессорных реле напряжения. Под готовым решением вы имеете в виду блок со схемным решением АВР? Такие попадались только для быстродействующего АВР (БАВР). А так на промреле ну и, как уже говорил, на реле минимального напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 28.3.2012, 15:27
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Интересуют силовые переключатели в этом процессе. Какие принято ставить-то?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 28.3.2012, 15:30
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Цитата(ORGANIZM® @ 28.3.2012, 15:27) *
Интересуют силовые переключатели в этом процессе. Какие принято ставить-то?

Дык, рабочее напряжение у вас - 10 кВ! Коммутационные аппараты должны соответствовать этому напряжению, то бишь выключатели высоковольтные (масляные, вакуумные, элегазовые...)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 28.3.2012, 15:33
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(се-ренький @ 28.3.2012, 15:30) *
Дык, рабочее напряжение у вас - 10 кВ! Коммутационные аппараты должны соответствовать этому напряжению, то бишь выключатели высоковольтные (масляные, вакуумные, элегазовые...)

Вот об этих выключателях я и спрашивал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 28.3.2012, 15:40
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Цитата(ORGANIZM® @ 28.3.2012, 15:33) *
Вот об этих выключателях я и спрашивал.

Я не совсем понял, вы хотите, чтобы я рекомендовал вам выключатели?! icon_lol.gif Если у вас есть распредустройство 6(10) кВ, значит есть и выключатели (вводные, секционный). Вот на них и нужно собирать АВР.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 28.3.2012, 15:43
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Да. Я хотел бы, чтобы мне рекомендовали выключатели, которые будут работать с мотор-приводами, к примеру. Или готовое решение, как у ASCO тех же. Переключатель уже оснащен мотор-приводом. В общем, мне пора поехать поспать, а вы не рсслабляйтесь. Подумайте и дайте советicon_wink.gif

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 28.3.2012, 15:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.3.2012, 15:43
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23143
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(ORGANIZM® @ 28.3.2012, 13:45) *
Тему создать не дает форум, видимо из-за отсутствия аккредитацииicon_wink.gif

и что пишет форум, когда не дает?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 28.3.2012, 15:49
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(с2н5он @ 28.3.2012, 15:43) *
и что пишет форум, когда не дает?

А просто при нажатии "Отправить"..... скидывает на несуществующую страницу. А!! Нет. Вот сейчас скинула на "Соединение закрыто удаленным сервером"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 28.3.2012, 15:50
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Цитата(ORGANIZM® @ 28.3.2012, 15:43) *
Да. Я хотел бы, чтобы мне рекомендовали выключатели, которые будут работать с мотор-приводами, к примеру. Или готовое решение, как у ASCO тех же. Переключатель уже оснащен мотор-приводом. В общем, мне пора поехать поспать, а вы не рсслабляйтесь. Подумайте и дайте советicon_wink.gif

Не мешало бы схемку набросать для ваших хотелок. icon_lol.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 28.3.2012, 16:42
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Я рассказываю гораздо лучше, чем рисую. Тем более, черчу. Поэтому придется читать схемкуicon_wink.gif Итак...... красивая однотрансформаторная подстанция в контейнерном исполнении расположена в одном из самых дорогих курортов Краснодарского Края. На берегу самого теплого из российских морей, Черного. Буквально в 30 метрах от пляжа. От нее как раз и запитана электроустановка "Океанариум", установленной мощностью 400 кВа. Рядом с подстанцией проходит шикарная КЛ из сшитого полиэтилена..... идущая от другого фидера и, таким образом, в случае нахождения отимального технического решения, способная обеспечить первой категорией энергоснабжения этот объект. А то рыбы да акулы в Океанариуме пока дождуться аварийку, весело летящую переключать питание на другую подстнцию.......повсплывают н�

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 28.3.2012, 16:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVB2012
сообщение 29.3.2012, 4:51
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 20.1.2012
Из: ХМАО, г.Нефтеюганск
Пользователь №: 25791



Для реализации схемы АВР-10 как минимум нужен будет секционный выключатель, аналогичный вводному в вашей ТП. Для его установки нужна соответствующая ячейка, которая в вашей однотрансовой ТП отсутствует, как я понимаю. Ту "шикарную" КЛ, которая проходит куда-то мимо вас, придётся резать и сажать в ячейку выключателя, который будет называться Ввод-10-2, при этом соблюдаем фазировку с Ввод-10-1! Единственный выход в этой ситуёвине - установить двухвводное РУ-10, с ячейками СВ-10 (секционный выключатель) и СР-10 (секционный разъединитель). В готовых РУ такого типа схема АВР-10 идёт уже готовая. И ещё - владелец той самой "шикарной" КЛ в курсе о ваших планах?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 29.3.2012, 6:37
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



В двух словах расширю информацию о второй КЛ 10 кВ. Владельцем электроустановки является пожилой армянин. Поскольку людей с недвижимостью на набережной условно считают богатыми, мунициплитет и все службы, так или иначе приближенные к государственным резонно считают, что это могло бы быть и их собственностью, просто армяне всё купили. Ну, скажу честно, так оно и есть, поскольку к примеру для того, чтоб дать на эту электроустановку 15 кВт, ТУ дали с монтажем подстанции. Традиционное, собственно решение, поскольку ну где ж ты на набережной курорта свободных 15 кВт найдешь;)))))))))) Пожилой армянин вредничать не стал, выполнил ТУ, поставил контейнер с 630-м трансформатором, припер КЛ, разрыв пол-набережной и восстановив священн

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 29.3.2012, 8:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 29.3.2012, 8:30
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Прошу прощения, но я с 6-30 утра сегодня пятнадцать раз пытался донести мысль , а форум упорно не сохранял текст, резал и рубил его. Нет сил бороться. Вчера еще думал, может я чего-то не того делаю.....а сегодня, переписав сто раз пост понял, что "дело было не в бобине" (с). Привет админу и наилучшие пожелания. Абсолютно недружелюбный пользователю, моросящий интерфейс.

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 29.3.2012, 9:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.3.2012, 10:25
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23143
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вообще то глюки бывают не только здесь, для их исправления есть О сайте и форуме
пысы: а текст можно, написав, скопировать, если что то глючит


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 29.3.2012, 10:52
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(с2н5он @ 29.3.2012, 11:25) *
вообще то глюки бывают не только здесь, для их исправления есть О сайте и форуме
пысы: а текст можно, написав, скопировать, если что то глючит

Отвечу словами известного человека: "интереснее всего в этом вранье, то что оно враньё от первого до последнего слова". Можно скопировать. Только оно до такой степени глючит, что даже опубликовав пост, внешне полный....заходишь второй раз, а он наполовину урезанный. А так-то да. Сколько форумов, столько проблем. Полностью с вами согласен. Копировать научили в 87 году в высшей школе программирования, а прокатывает не всегда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 29.3.2012, 14:43
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Какие коммутационные аппараты у вас по стороне 10 кВ? Есть ли ТНы?



ИМХО, должно получиться типа так. Красным цветом - новое оборудование.

Сообщение отредактировал се-ренький - 29.3.2012, 14:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 29.3.2012, 15:45
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(се-ренький @ 29.3.2012, 14:43) *
Какие коммутационные аппараты у вас по стороне 10 кВ? Есть ли ТНы?

ИМХО, должно получиться типа так. Красным цветом - новое оборудование.

Так а нельзя поставить АВР по высокой стороне перед трансформатором? Напомню, подстанция-то однотрансформаторная..... Или так не поступают приличные пацаны? ААААА!!!! Понял-понял..... Тот трансформатор, второй, он дета в другом месте. Верно? Да нет, не в другом.....Ниччего не понимаюicon_wink.gif))))))))))))))))))

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 29.3.2012, 15:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 29.3.2012, 15:52
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Цитата(ORGANIZM® @ 29.3.2012, 14:45) *
Так а нельзя поставить АВР по высокой стороне перед трансформатором? Напомню, подстанция-то однотрансформаторная..... Или так не поступают приличные пацаны?

А где по-вашему АВР у меня на схемке?! Логика работы схемы: имеется два ввода 10 кВ - основной (ныне существующий) и резервный (врезка в шикарный кабель). При пропадании напряжения на основном вводе его выключатель отключается и включается резервный ввод (если на нем есть напряжение). При появлении напряжения на основном вводе схем возвращается в исходное состояние.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
buvial1
сообщение 29.3.2012, 21:40
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 25.10.2009
Пользователь №: 15973



Цитата(ORGANIZM® @ 28.3.2012, 15:27) *
Интересуют силовые переключатели в этом процессе. Какие принято ставить-то?

Я так понял, что Вы хотите питать одно ТП от 2 разных линий 10кВ с возможностью АВР. При условии, что договоритесь с армянином, по любому нужны 2 ячейки с В-10 (предпочтительно вакуумники ВВВ, ВБЭС, ВВ TEL), со стороны основной линии 10кВ ТН (предпочтительно НАМИ) для возможности возврата на основную линию при восстановлении питания, команду на включение 2-го В-10 (резервного) выполнить на промреле установленного на стороне 0,4кВ. Предусмореть вариант при отказе схемы на возврат, и запрещение возврата.
Вернуться в начало страницы