Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
mih1
сообщение 28.3.2012, 22:19
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 17.1.2008
Из: Москва
Пользователь №: 10262



Проблема в следующем: год назад на дачных участках сменили линии 220 на СИП и вынесли счетчики на опоры линий. Ежемесячные расхождения по сумме счетчиков на столбах и в КТП составляет 10-12 процентов. Заменили счетчики и ТТ в КТП - эфекта нет - сумма опять меньше чем КТП. Счетчики на столбах и в КТП Меркурий, ТТ 100\5, линии передач СИПОМ веером по 300- 500м. Старый счетчик сдавали в поверку все оказалось в норме, для потерь с новыми сетями вроде многовато подключения делались подрядной организацией вроде бы правильно а разность ежемесячно приходится оплачивать из других статей и выхода не вижу. Что может посоветовать уважаемое сообщество?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.3.2012, 22:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23112
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. самое простое кто то где то тырит ЭЭ
2. не верно подключен какой-либо из счетчиков
3. занижено сечение СИПа


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 29.3.2012, 7:59
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



3 пункт самый правильный Сечение и длинна основной источник потерь.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 29.3.2012, 13:47
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А собственное потребление счётчиков абонентов учитывали? Сколько домиков, оборудованных учётами? Перед счётчиками автоматические выключатели есть?

Сообщение отредактировал ЛЕША - 29.3.2012, 14:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mih1
сообщение 29.3.2012, 15:22
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 17.1.2008
Из: Москва
Пользователь №: 10262



собственные счетчики у абонентов остались и у кого они включены без автомата набегает где-то 1 квт.ч в месяц. На линиях по 30-50 домиков и СИПы 4х50 и4х25 квадратов. Как может быть включен счетчик (новый опломбированный!) чтобы он НЕПРАВИЛЬНО считал? Если только ставить контрольный счетчик для проверки на время. в течении года все показания растут, если только врет какой как обнаружить? Воровство вроде бы теперь не допустимо? или подскажете как могут?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 29.3.2012, 20:35
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



Меркурий на подстанции 3-х фазный, а у потребителей?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 30.3.2012, 4:41
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



На КТП учет активной и реактивной энергии (меркурии разные бывают какой именно?) а у потребителей учет активной, вот и разница. Потери в линиях (100м уже длина, а у вас 500), сами счетчики являются нагрузкой которая не учитывается. Возможно у вас есть потребители общего пользования без учета (прожектора, например).
Соберите собрание, объясните тему и раскидывайте разницу на всех, или тариф немного измените (только юр. сторону нужно проработать, типа постановление общего собрания или еще что...)
Да, кстати, классы точности приборов тоже разные. На КТП выше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.3.2012, 8:27
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23112
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вчера разговаривал с проектировщиком (работает давно по всей области) сказал что для 0,4 по опыту 300-400 м. нормально


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 30.3.2012, 9:37
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Потребителям счетчики сами покупали или они предоставили ? Я к тому что если счетчик потребитель в руках держал, могли запросто "поковыряться" в них через знающих спецов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 30.3.2012, 16:03
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1069
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Попробуйте сами просчитать потери на линиях, исходя из схемы подключения, разброса нагрузок по линиям и сечения СИПов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 30.3.2012, 17:59
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(ez81 @ 29.3.2012, 4:59) *
3 пункт самый правильный Сечение и длинна основной источник потерь.
И я такого же мнения и был бы удивлён, если показания примерно сошлись бы!....
Цитата('push')
Соберите собрание, объясните тему и раскидывайте разницу на всех, или тариф немного измените (только юр. сторону нужно проработать, типа постановление общего собрания или еще что...)
Ну конечно!.... Почему это я должен оплачивать то, что недополучил (не использовал)?
Тем более наверняка у потребителей напряжение занижено из-за этих потерь, так ещё за это и платить предлагается?
А в тарифах и без того эти дела уже заложены (как скажем в торговле "на бой").

Сообщение отредактировал Rezo - 30.3.2012, 18:05


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mih1
сообщение 30.3.2012, 18:55
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 17.1.2008
Из: Москва
Пользователь №: 10262



Спасибо за активное участие в теме! Пропишу уточнения:после обновления сетей думаю не должны быть потери в таком маленьком хозяйстве 10 процентов, потребителей мене 100, автоматы перед новыми счетчиками стоят 20А (не забалуешь!), счетчики в руках клиентов не были и стоят в коробках на столбах , их ставили монтажники(думается что правильно, каждый раз при снятии показаний пытаюсь проверять).Тип счетчика в КТП уточню, но по прошлому видел что в старой схеме учета с двумя счетчиками реактивный нисколько своих показаний не менял за все время (лет 10).Какие потери вы предлагаете посчитать? На падении в линиях и отводах? Думаю что не должны они быть более 3-5 процентов при качественных проводах и сжимах. Раньше , когда был голый ляминь да 15 -25 квадратов было заметно на концах линий понижение напряжения, особенно в сильно праздничные и выходные дни. Есть ли возможность как-то неправильно включить счетчик чтобы он считал неверно? Про собрание и раскидывание на всех - понятно но думаю что не такую сумму.Буду ставить контрольный счетчик на некоторых потребителей и выискивать разность, ЛИБО новый счетчик в КТП врет (?). Спасибо всем за участие, жду еще вариантов. Результат обещаю доложить сообществу, надеюсь он будет интересным и неожиданным т.к. многое что советовали я уже прошел. Насчет *тырят* думаю что не теперь или кто-то уж очень хитро--пый нашелся? 50 счетчиков по 1 квтч в месяц не дадут такой прибавки, освещение идр нагрузки идут через счетчики и суммируются

Сообщение отредактировал mih1 - 30.3.2012, 19:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 30.3.2012, 19:06
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



СИП какого сечения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 30.3.2012, 22:15
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



По мне так показания у Вас должны сходится практически 1:1. СИП обладает относительно небольшим реактивным сопротивлением, да и по активному R - участок небольшой. Поэтому ПОВТОРЯЮ вопрос из сообщения №6
ЗЫ: чем полнее начальная инфоормация - тем полнее ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 31.3.2012, 6:40
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Цитата(Rezo @ 30.3.2012, 22:59) *
И я такого же мнения и был бы удивлён, если показания примерно сошлись бы!.... Ну конечно!.... Почему это я должен оплачивать то, что недополучил (не использовал)?
Тем более наверняка у потребителей напряжение занижено из-за этих потерь, так ещё за это и платить предлагается?
А в тарифах и без того эти дела уже заложены (как скажем в торговле "на бой").


Ну конечно, привыкли при совке жить, моя хата с краю.... Вы же дома у себя не делите каждому члену семьи кто сколько потребил, а платите по входному счетчику. Здесь то же самое - общество одно, и платить все равно по входному придется и из кармана членов этого же общества, ток статья другая. А когда люди знают что переплачивают, они либо сами вычислят куда утекает (т.е. причина найдется), либо согласятся раскидывать излишек. Согласен что в тарифах это заложено, только заложено для потребителя, а потребителем в данном случае выступает общество. Сомневаюсь что у каждого есть договор с гарантированным поставщиком. Если бы такие имелись, то это была бы проблема сетивиков, а так эт внутренний вопрос
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.3.2012, 7:21
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23112
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Sinus @ 30.3.2012, 19:06) *
СИП какого сечения?

пост № 5

испрашивающему - была подобная ситуация в одной деревне
делали - ставили счетчики по фидерам и сравнивали с показаниями потребителей, нашли фидер где не сходится и в плотную с ним работали, оказалось один тырил с вводов, определили по нагару, у одного летний дом без учета (хитро было сделано под старым щитком), а в летнем домике плита


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 31.3.2012, 11:50
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(push @ 31.3.2012, 4:40) *
Ну конечно, привыкли при совке жить, моя хата с краю....
Ничего подобного и я не об этом, а о том, что оплачивать буду только то, что потребил!
А ошибки скажем по сечению кабеля, линии в километры (в Вашем случае 500 м) и потери пр этом, почему я должен оплачивать?
Цитата
Согласен что в тарифах это заложено, только заложено для потребителя, а потребителем в данном случае выступает общество.
Очень удобная позиция!
Под неё всё, что угодно можно "навесить" на людей.
Цитата
Сомневаюсь что у каждого есть договор с гарантированным поставщиком. Если бы такие имелись, то это была бы проблема сетивиков, а так эт внутренний вопрос
Это не внутренний вопрос людей, а как раз внутренний вопрос сетевиков!
И договор тут не при делах (у кого его нет), а есть утверждённые региональные тарифы!
И при попытке недостачу раскинуть на народ, можно через суд получить такие проблемы (убытки в виде штрафа), которые с лихвой перекроют полученную недостачу.
И примеров этому с каждым всё больше!
А если конкретно по теме, то когда вводили в утверждённые тарифы с коэффициентом на потери, то понимали, что это вызвано неизбежным несовпадением учёта ни истоке, с учётом (суммой) на потребителе(ях).
И коэффициент на потери взят совершенно не так не от "балды" (как вы хотите). Это некая средняя величина.
И если скажем в вашем случае в этом месте вы в "минусе", то в другом месте будете "в плюсе" по доле потерь, заложенных в тарифе!
Неужели непонятно из законов физики, что в принципе исключено полное совпадение 1:1 (источник-потребитель)?
Или Вы полагаете можно выполнить линию в 10 км. (сильно сэкономив конечно же), подать людям напряжение 160 Вольт, но при этом получить своё в полной мере за счёт "раскидывания" своих потерь на людей?
А они то тут при чём?
Они заплатили ровно за то, что взяли!
Так в чём здесь ваша правда?

PS: По секрету могу сказать, что подобного рода наглые попытки уже были - не советую!....



--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVB2012
сообщение 31.3.2012, 16:56
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 20.1.2012
Из: ХМАО, г.Нефтеюганск
Пользователь №: 25791



Отвечу разным авторам в одном посте (никого не цитирую, каждый найдёт сам): Подключить Меркурий неправильно, чтобы он считал меньше - такая возможность существует, для этого не надо лезть в "потроха" прибора. Как? Если опишу - это будет нарушение законодательства РФ. Но добавлю - можно сделать так, что светодиод будет моргать, счётчик будет "видеть" токи, напряжения, мгновенные значения мощности, углы векторов, косинус и прочие вещи (я про Меркурий-233), но при этом порядка 30% мощности будет проходить "мимо кассы". Буквально месяц назад столкнулся с такими вещами, и был сильно удивлён умением авторов обвязки счётчика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 31.3.2012, 18:03
Сообщение #19


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата
Это не внутренний вопрос людей, а как раз внутренний вопрос сетевиков!
И договор тут не при делах (у кого его нет), а есть утверждённые региональные тарифы!
И при попытке недостачу раскинуть на народ, можно через суд получить такие проблемы (убытки в виде штрафа), которые с лихвой перекроют полученную недостачу.
Тут надо смотреть кто и что. У кого с кем договора, что в чьей собственности находится. Все варианты наши законы предусматривают.
Если сети после головного счетчика в собственности кооператива, то потери ложаться на собственника. А тариф на точке ввода можно получить и свой собственный, индивидуальный (тяжко, муторно, но можно). Если каждый потребитель получает ээ на своем счетчике согласно договору со снабжающей организацией, то это проблемы снабжающей.
В первом случае принмает решение о необходимых действиях лицо, уполномоченное для этого общим собранием, либо общее собрание. А тут они могут решить что угодно - и принять решение о получении тарифа, и передать сети на обслуживание (есть организации, которые не только будут обслуживать ваши сети в лучшем виде, но еще и приплачивать вам за это). А так же принять решение о равномерном или пропорциональном раскидывании потерь на всех собственников.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 31.3.2012, 23:33
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(S-cream @ 31.3.2012, 15:03) *
Тут надо смотреть кто и что. У кого с кем договора, что в чьей собственности находится. Все варианты наши законы предусматривают.
Если сети после головного счетчика в собственности кооператива, то потери ложаться на собственника. А тариф на точке ввода можно получить и свой собственный, индивидуальный (тяжко, муторно, но можно). Если каждый потребитель получает ээ на своем счетчике согласно договору со снабжающей организацией, то это проблемы снабжающей.
В том-то и дело, что снабжающая (видимо в знак недоверия, что впрочем понятно) установила сама же выносные счётчики на столбы (и они у них на учёте и балансе), а теперь хотят ещё и разницу потерь "раскинуть" на народ.
Как такое назвать?
Кстати!.... Знаю случай, когда подобного рода образом обвиняли как раз снабжающую. Там потребитель пытался доказать, что снабжающая "химичит" с учётом на своей стороне, поэтому и не сходится с показаниями потребителя. Через несколько лет пришли компромиссному решению (из 1млн.200тыс. договорились на 300тыс.).
Так что..... всё в этом мире относительно!....

Сообщение отредактировал Rezo - 31.3.2012, 23:35


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы