![]() система TN-C запрещена? , в каком норм.док написано |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() система TN-C запрещена? , в каком норм.док написано |
Гость_Гость_Виктория_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
То что при проектировании новых систем надо использовать систему TN-S или TN-C-S знаю, но не могу вспомнить в каком документе чётко написано, что запрещено не могу вспомнить.
На объекте Заказчик уперся и хочет TN-C, разъяснения что это не безопасно и что он просто не сможет согласовать проект не помогли. Хочет увидеть документ своими глазами, где написано "нельзя". |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
объект какой?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
с2н5он как всегда.. многословен
![]() Сообщение отредактировал savelij® - 25.3.2012, 11:40
Причина редактирования: ник на форуме - имя собственное, переводу не подлежит
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
с2н5он как всегда.. многословен ![]() Здравствуйте всем. Объект какой? Согласно ПУЭ (Россия) п.1.7.57 последний абзац: Цитата "...Требования к выбору систем TN-C, TN-S, TN-C-S для конкретных электроустановок приведены в соответствующих главах Правил." С уважением. Сообщение отредактировал OBON - 25.3.2012, 18:53 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Объект - цех. Там есть и производственное помещение и часть здания выделено под офисные помещения.
Проблема заключается в следующем: Есть здание - цех, весь объект существующий, проводка существующая, наша задача сделать проект по заземлению. Вот и встает вопрос разделять ли шину PEN на PE и N? Ведь в здании есть и офисные помещения, а для них проводка должна быть 3-х проводной. С другой стороны в помещении цеха проводка выполнена 4-х проводной и если мы в ГРЩ разделяем N и PE, то объединять их заново нельзя. Вот и ломаем голову как поступить. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
разделяйте в щитках, с которых подключены офисы
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 11.3.2012 Из: СПб Пользователь №: 26488 ![]() |
В ПУЭ глава 1.7.132
У меня такая-же проблема. Подскажите возможна ли организация системы TN-C для трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ?? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
как правило она там (на 0,4 и есть)
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18066 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
разделяйте в щитках, с которых подключены офисы Согласен. Здание в целом не является общественным. Разделение в любом месте по ходу распределения, можно и в офисных щитах (не забывая про сечение и фазность для разделения). Это соответствует ГОСТ 50571.1-2009 (Рисунок 31В1 - Система TN-C-S трехфазная четырехпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N где-то в электроустановке) ..в помещении цеха проводка выполнена 4-х проводной и если мы в ГРЩ разделяем .. Зона проектирования - офис? Тогда не трогайте ГРЩ и цех. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Нет, зона проектирования не офис. Надо сделать Проект всего здания с учётом старой проводки, которая 4-х, 2-ух проводная.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 ![]() |
Всем Здравствуйте!!!Инспектор написал предписание в дет.саде,что нужно с системы TN-C перевести в TN-S или TN-C-S (стиральные машины в прачечной),как это проще и лучше сделать?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Проложить от РЕN-шины щита по дополнительному защитному проводнику к нужным потребителям. Соблюдите правильность подключения этих проводников и сечение их согласно ПУЭ гл. 1.7
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а у Вас в садике реконструкция или прокладка новой проводки? если нет, то инспектор не вправе писать такое в предписании
а так дополинтельно к выше сказанному - д.б. контур заземления, от него идти проводник в ВРУ на шину ГЗШ и далее по щиткам -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 ![]() |
То есть контур надо монтировать?
а у Вас в садике реконструкция или прокладка новой проводки? если нет, то инспектор не вправе писать такое в предписании Реконструкции не было и проводка старая!а так дополинтельно к выше сказанному - д.б. контур заземления, от него идти проводник в ВРУ на шину ГЗШ и далее по щиткам |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если собираетесь выполнять предписание и контура нет, то да
а садик как запитан? ВЛ или КЛ? в предписании ссылка на ПУЭ? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ПУЭ
1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил. Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности. По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок. 1.1.17 " Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. " так можете и ответить -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 ![]() |
Понятно!
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущее сообщение
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
с2н5он
Если предписание вызвано использование электроприемников требующих питание по TN-C-S (TN-S)? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А какие приёмники в д/с могут диктовать какую систему применять?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |