Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 7.3.2006 Пользователь №: 5014 ![]() |
К своему стыду в голове не укладывается суть фазировки. Может быть кто-нибудь доступно объяснит принцип механизма проведения этой операции?
Например, возьмем КЛ 0,4 кВ: ТП - баня (например). Если в бане нет трехфазной нагрузки, то фазировать кабель (например после устранения повреждения) нужно или нет? А если есть трехфазные потребители? Как фазировать силовой кабель между ТП? Допустим есть ТП А и ТП Б - между ними КЛ 6 кВ на повреждении - пусть это будет первый ввод ТП Б. Повреждение устранили, нужно сфазировать - как, зачем? В ТП Б секция, питающаяся с этого кабеля обесточена. Включаем секционный. Подаем напряжение с ТП А. На вводной ячейке фазируем. Правильно ли я понял? Я понимаю что фазы могут встретиться, но не понимаю как и где. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 7098 ![]() |
Цитата Например, возьмем КЛ 0,4 кВ: ТП - баня (например). Если в бане нет трехфазной нагрузки, то фазировать кабель (например после устранения повреждения) нужно или нет? А если есть трехфазные потребители?
Если у вас в бане нету трехфазных потребителей, напряжение поступает только с одного кабеля, однофазная нагрузка распределена по фазам, то фазироваться нет смысла, да собственно говоря и не с чем фазироваться. Цитата Как фазировать силовой кабель между ТП? Допустим есть ТП А и ТП Б - между ними КЛ 6 кВ на повреждении - пусть это будет первый ввод ТП Б. Повреждение устранили, нужно сфазировать - как, зачем? В ТП Б секция, питающаяся с этого кабеля обесточена. Включаем секционный. Подаем напряжение с ТП А. На вводной ячейке фазируем. Правильно ли я понял? Я понимаю что фазы могут встретиться, но не понимаю как и где.
Всё правильно вы думаете. Ставим под напряжение кабель с ТП А, включаем секционник в ТП Б (если он ещё от АВРа не включился), проверяем фазировку вводной ячейки и секцией. Если фазировка совпала - включаем вводный выключатель в ТП Б,отключаем ВС, если не совпала - отключаем кабель в ТП А, перекидываем фазы, потом вводим в работу полностью и ТП А и в ТП Б. Если не сфазироватсья - то при включенном секционнике в ТП Б если включить вводный выключатель несфазированного кабеля, то получится междуфазное короткое замыкание (считайте накоротко замкнули допустим фазу А на Б). Ну и кроме этого, если нарушить чередование фаз, двигатели, питающиеся от этой секции, будут вращаться в другую сторону. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 7.3.2006 Пользователь №: 5014 ![]() |
Лёха большое спасибо за разъяснение, очень доходчиво, теперь все понятно.
|
![]() |
|
Гость_Cлавута_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Цитата(Лёха) Цитата Например, возьмем КЛ 0,4 кВ: ТП - баня (например). Если в бане нет трехфазной нагрузки, то фазировать кабель (например после устранения повреждения) нужно или нет? А если есть трехфазные потребители?
Если у вас в бане нету трехфазных потребителей, напряжение поступает только с одного кабеля, однофазная нагрузка распределена по фазам, то фазироваться нет смысла, да собственно говоря и не с чем фазироваться. Цитата Как фазировать силовой кабель между ТП? Допустим есть ТП А и ТП Б - между ними КЛ 6 кВ на повреждении - пусть это будет первый ввод ТП Б. Повреждение устранили, нужно сфазировать - как, зачем? В ТП Б секция, питающаяся с этого кабеля обесточена. Включаем секционный. Подаем напряжение с ТП А. На вводной ячейке фазируем. Правильно ли я понял? Я понимаю что фазы могут встретиться, но не понимаю как и где.
Всё правильно вы думаете. Ставим под напряжение кабель с ТП А, включаем секционник в ТП Б (если он ещё от АВРа не включился), проверяем фазировку вводной ячейки и секцией. Если фазировка совпала - включаем вводный выключатель в ТП Б,отключаем ВС, если не совпала - отключаем кабель в ТП А, перекидываем фазы, потом вводим в работу полностью и ТП А и в ТП Б. Если не сфазироватсья - то при включенном секционнике в ТП Б если включить вводный выключатель несфазированного кабеля, то получится междуфазное короткое замыкание (считайте накоротко замкнули допустим фазу А на Б). Ну и кроме этого, если нарушить чередование фаз, двигатели, питающиеся от этой секции, будут вращаться в другую сторону. Ну это метод в "горячую", а есть еще в "холодную" когда берется 2 телефоные трубки одна пустая с выведенными проводами и другая с выведенными концами и батарейкой типа "КРОНА"Принцип прост: Берется один конец провода с каждой трубки и подсодиняется к оболочке кабеля, далее на одном конце кабеля фиксируют оставшийся конц провода трубки закрепляют на конце любой жилы а с другого конца кабеля начинают отставшимся концом трубки "бегать" по жилам пока не услышатся голос оппнента с другого ТП. Если интересно могу скинуть схему этих трубок. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 7.3.2006 Пользователь №: 5014 ![]() |
Цитата Если интересно могу скинуть схему этих трубок.
Интересно, давайте. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 ![]() |
Цитата Ну это метод в "горячую", а есть еще в "холодную" когда берется 2 телефоные трубки
Vanja имейте ввиду, что "холодная фазировка" не отменяет горячей. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 10710 ![]() |
2 Cлавута
Трубки в действующих электроустановках - ЗЛО! На вертикальных сборках залететь под напряжение -- как нехрена делать, тем более, если еще есть деленые кабели. И тем более для человека, который не понимает до конца принципов фазировки. Есть такая штука (по крайней мере у нас в МКС)-- комплект штанг для холодной фазировки. На конце штанги есть контакт, к которому подключен резистор, другой конец резистора высоковольтным соединит. проводом идет к клемме, кот. сажают на землю. Всего штанг три-- Желтая, Зеленая и Красная, в каждой свой резистор. Ж- 0 Ом З - 1 МОм К- 10 Мом При монтаже вставка на поврежденной КЛ: ВДВОЕМ, как при уст. земли! 1)Клеммы всех трех штанг присоединяются к контуру 2) На линейниках повр. КЛ проверить отс. напр. 3) Штанги вешаются на линейники Далее из котлована мегером определяется по сопротивлению между оболочкой и жилой, какая жила к какой фазе идет, жилы помечаются цветной лентой. Затем штанги перевешиваются в другую ТП, и операция повторяется. Затем ставим колпаки/заземляем КЛ Затем монтируется вставок так, чтобы соединить соотв. цвета. В наряде в "Отдельных указаниях" пишется "С правом допускающего и производителя снять Диэл. колпаки\ откл. ЗН для установки комплекта УХФ" Если нужно сфазировать уже готовый кабель, то штанги ставяться на той сборке, где напр. есть, а там, где будут крутиться жилы, и напр. снято, мегером ищем цвета на жилах нашего кабеля. |
![]() |
|
|
Гость_Ринат К._* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Суть фазировки трехфазных сетей описана выше (телеф. трубки и спец. указатель для проверки совпадения фаз), я хочу вернуться к фазированию однофазной низковольтной тупиковой линии в баню, ответ конечно необходима фазировка, т.е. тут надо знать где фаза где ноль, т.к. никто не отменял требования ПУЭ насчет подключения патронов для ламп, где фаза должна подходить к центральному электроду, фаза должна разрываться выключателем и т.п.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Подождите то в баню идёт однофазный кабель или надо просто найти в четырёх проводном кабеле ноль?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 ![]() |
Ринат К.
Во намудрили, во намудрили, не хочу никого обидеть но к чему такие сложности (как я понял вопросы звучали для напряжения 0,4кВ)?. Для 6-10кВ проверяется очень просто: двумя УВНами с перемычкой, а здесь ваще вольтметром. Суть фазировки сводится к тому, тобы при включении на параллельную работу двух источников питания (трансформаторов) каждая фаза одного источника совпала с каждой фазой другого. Всего 3 фазы, т.е. вариантов немного. Проверяется на секционном выключателе (или кому как удобней). Для вашего случая подходящие с двух сторон кабели находящиеся под напряжением проверяются обычным вольтметром: один конец на любую фазу с одной стороны, другой на вторую сторону. Где между фазами покажет ноль напряжения, те фазы должны соединяться при включении. Думаю понятно. А в бане ни о какой фазировке не может быть и речи. При одностороннем притании фазировать НЕЧЕГО. Если питание 3фазное то единственное что может быть это вращение двигателей в другую сторону, исправляется перекидыванием двух любых проводов из трех (ну я так пишу чтоб понятней было) на клеммнике двигателя между собой или на пускателе. А при однофазном тем более. А фаза: если есть вольтметр - один конец на корпус другой на провод, где будет 220 там фаза; если индикатором - то где горит лампочка там фаза. PS а определение где фаза где ноль это не фазирование. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Ринат К._* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Сталкеру
Как мне кажется нельзя упрощать термин "фазирование" только к нахождению одноименных фаз в трехфазных сетях с двухсторонним питанием, там все просто. А как же назвать процесс обнаружения на тупиковой трехфазной линии при необходимости фазные провода (в качестве примера Вы привели перекинуть провода на эл. двигателе, а если необходимо точно знать куда будет крутиться двигатель при подаче напряжения), на однофазном кабеле фазы и нуля, я уже неговорю если как то надо соединить контрольные многожильные кабели. |
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Добрый день. Буду очень признателен если скините схему трубок.. Очень нужно. Заранее спасибо
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Добрый день. Буду очень признателен если скините схему трубок.. Очень нужно. Заранее спасибо В телефонной трубке два капсуля - телефоннй и микрофонный, соединяете их последовательно, имеете два вывода. К одному подключаете батарейку, к второму полюсу батарейки подключаете провод с "крокодилом", с первой трубкой всё! Во второй трубке соединяете так же последовательно микрофон и телефон и имеете два свободных конца от телефонного капсуля и микрофонного, со второй трубкой тоже всё, они готовы к работе. Соединяете трубки между собой и разговариваете. Как "прозвонить" кабель надо объяснять? Не стесняйтесь. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата а если необходимо точно знать куда будет крутиться двигатель при подаче напряжения то вот:
Эскизы прикрепленных изображений
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |