Живу в квартире(здание на 4 квартиры), здание новое, но находится в деревне, электрические линии от станции проведены 12-14 лет назад, так что тоже можно считать наверное новыми. Дома находится множество мощных приборов (Титан для нагрева воды, насос для подкачки воды, микроволновая печь, обогреватель), так же много ламп, минимально горит ~10, но если максимально ~50 . Свет поэтому дома тусклый, но когда включается нанос для подкачки воды то это становится заметно. Так как избежать пожара или "фейерверка" дома, подскажите что нужно сделать. Заранее благодарен. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Скорее всего комплекс проблем.
1 недостаточная мощность трансформатора на станции (ТП) 2 большое расстояние линии электропередачит (ТП-дом) 3 сечение линии электропередачи меньше чем требуется для передачи существующей мощности. Ну... решение проблемы, добиваться от энергопоставляющей компании\владельца сетей соблюдения ГОСТ Качаство электроэнергии. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 ![]() |
Свет поэтому дома тусклый, Дома - это у Вас в квартире или во всем здании.??? Может распределение по фазам не равномерное. Если львиная доля однофазных потребителей здания приходится на ту фазу к которой подключена Ваша квартира то удивляться нечему ![]() -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
так же много ламп, минимально горит ~10, но если максимально ~50 . Лампочек? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 28.11.2010 Из: тобольск Пользователь №: 20442 ![]() |
Напишите заявление в энергокомпанию обслуживающюю ваш дом(не ЖЭК или ТСЖ) о невыполнении условий договора электроснабжения( 220-+ 15(20)в).
Приедут люди.Обычно днем.Проверят напряжение на вводе.Напишут акт замера напряжения,вы поставите подпись...И все останется как было. Что бы этот сценарий не прокатил добивайтесь замеров в часы пиковой нагрузки(18.00-21.00) включите в момент замера все что можно включить(хотя тоже не увлекайтесь,а то нарветесь на установку ПЗРа). При негативном результате замера акт,скорее всего, составлять не станут.Пообещают подумать,что можно сделать.Что бы думалось лучше регулярно узнавайте в каком состоянии процесс обдумывания(если не удасться поднять напряжение за пару часов значит нужно вкладывать в сети какие то деньги,чего сегодня компании очень не любят). Дотянете до тепла-считайте что ваша заявка потеряна.Летом в любое время напряжение пройдет все замеры. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Напишите заявление в энергокомпанию обслуживающюю ваш дом(не ЖЭК или ТСЖ) о невыполнении условий договора электроснабжения( 220-+ 15(20)в). Приедут люди.Обычно днем.Проверят напряжение на вводе.Напишут акт замера напряжения, А если копнут, и выяснится несоблюдение договора абонентом по выделенной мощности (50 ламп - уже 2 кВт, это если лампа 40Вт), то такой акт напишут, что лучше бы они вообще не приезжали! -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
зелёный желторотик, А если ему 15 кВт выделено?
![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
я про 15 кВт помнил, когда по клаве стучал. Просто, если столько лампочек одновременно горит (минимум 10), то речь, наверное, о немаленьком помещении, в котором немало эл. приёмников. И обогревать эти площади тоже надо. А раз там эл. обогреватель применяется, то, как минимум, мощностей не_электрического источника не хватает.
Я не утверждаю, что превышение лимита, я так, предполагаю) -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
На кухне три светододных лампы свет включаеш чуть горят тускнеют и тухнут
До этого два дня горели нормально меняем местами с других комнат тоже самое |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2062 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Если светодиодки тухнут, совсем уже беда, остается около 160 В.
Ставьте стабилизатор хотя бы на освещение и мелочевку типа компа и ТВ, или просто вольтодобавочный трансформатор. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |