Ну так проблему вы не устранили, вы устранили только симптомы.
Теперь у вас кабели не "кипят", но ваши наведённые 300В никуда не делись, и рано, или поздно кому то может очень неповезти.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 19.3.2012, 7:56
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(ez81 @ 15.3.2012, 23:11) *
Как устранить данную проблему?(схема собрана верно, экран кабеля сидит на защитном проводнике с одной стороны ).

Все гениальное просто icon_smile.gif запитать катушку управления от другого источника питания, либо рвать контакты через импульсное реле времени!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 19.3.2012, 8:11
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(scasi @ 19.3.2012, 7:56) *
Все гениальное просто icon_smile.gif запитать катушку управления от другого источника питания, либо рвать контакты через импульсное реле времени!
Источник питания один ТП250кВА другого нет.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 19.3.2012, 8:54
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(ez81 @ 19.3.2012, 11:11) *
Источник питания один ТП250кВА другого нет.

от щита попробуйте другого.
А можно начать с самого начала. Что мы имеем: длинную линию и нелинейную нагрузку. Длинная линия представляет собой проводник с емкостью, индуктивностью и сопротивлением, нагрузка потребляет активную и реактивную энергию. Кроме этого рядом с одним проводником лежит еще один проводник с подобной ситуацией. Я бы начал бы так: глянул прибором ПКЭ нагрузки на этих двух кабелях, возможно в одном имеется постоянный перекос и нелинейность, тем самым происходит одним кабелем зарядка другого кабеля. Борьба с подобными явлениями в теории лечится точно также как и борьба с блуждающими токами. Читаем тут, возможно что то прояснится http://www.ngpedia.ru/id291402p1.html ну и тут конечно же http://plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=22&t=17139
P.S. Мои изъяснения, как панацею не считать, тут надо измерять, смотреть схемы, что то пробовать! Как победите обязательно скажите как, обмен опытом.

Сообщение отредактировал scasi - 19.3.2012, 9:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 19.3.2012, 17:40
Сообщение #25


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



Вопрос. У стоповой кнопки нормально-закрытый контакт задействован, а есть Н.О. контакт?

Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 19.3.2012, 17:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 19.3.2012, 19:21
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



У стоповой кнопки и НЗ и НР задействованы , на объекте еще не был, план работ накидал для себя ,землить свободные незадействованные жилы,поставить емкости в цепь катушки. Запитывать с других щитов или тп нет возможности да и объект вновь вводимый, чтобы не было галдежу нужно все по чертежу. Да и еще одна проблема была но вылезла позже, (к ночи ближе нашли,а так весь день скакало напряж) по высокой одна фаза на РЛНД нож выгорал и трансформатор работал как бульдозер возможно что и с этим есть связь.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 20.3.2012, 3:58
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



RomanNV согласен полностью, но я ж говорил что привожу чистый пример, и не совсем мы устраняли, да и давненько это было
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 24.3.2012, 6:46
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Проблему устранил установкой конденсаторов 0,47мкф в цепь катушек пускателей .


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 24.3.2012, 7:48
Сообщение #29


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(ez81 @ 24.3.2012, 9:46) *
Проблему устранил установкой конденсаторов 0,47мкф в цепь катушек пускателей .

Здравствуйте уважаемый "ez81" Если не затруднит, поделитесь подробнее, как и что предпринимали и какие результаты проб были от других вариантов, прежде чем поставили конденсаторры? Как подбирали емкость, расчетом или методом перебора?
С уважением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 24.3.2012, 10:18
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(ez81 @ 24.3.2012, 6:46) *
Проблему устранил установкой конденсаторов 0,47мкф в цепь катушек пускателей .
А кто то говорил, что кондер не пойдет icon_wink.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 24.3.2012, 12:07
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Беру слова обратно. Спасибо за участие. Конденсаторы не подбирал приобрел на радиорынке интуитивно, конструкцию взял с длинными выводами (типа К73-17 400в) другие методы не пробовал как только установил сразу все заработало как надо . Установил на НЗ контакт стоповой кнопки за 390м от самих катушек на корпус щита управления.

Сообщение отредактировал ez81 - 24.3.2012, 12:15


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 30.3.2012, 10:51
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(ez81 @ 24.3.2012, 15:07) *
Беру слова обратно. Спасибо за участие. Конденсаторы не подбирал приобрел на радиорынке интуитивно, конструкцию взял с длинными выводами (типа К73-17 400в) другие методы не пробовал как только установил сразу все заработало как надо . Установил на НЗ контакт стоповой кнопки за 390м от самих катушек на корпус щита управления.

А кондер на что разряжается?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 31.3.2012, 6:56
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(ez81 @ 24.3.2012, 13:07) *
Беру слова обратно. Спасибо за участие. Конденсаторы не подбирал приобрел на радиорынке интуитивно, конструкцию взял с длинными выводами (типа К73-17 400в) другие методы не пробовал как только установил сразу все заработало как надо . Установил на НЗ контакт стоповой кнопки за 390м от самих катушек на корпус щита управления.



--------------------
Вернуться в начало страницы