Ну так проблему вы не устранили, вы устранили только симптомы.
Теперь у вас кабели не "кипят", но ваши наведённые 300В никуда не делись, и рано, или поздно кому то может очень неповезти. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Все гениальное просто Источник питания один ТП250кВА другого нет.
![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Источник питания один ТП250кВА другого нет. от щита попробуйте другого. А можно начать с самого начала. Что мы имеем: длинную линию и нелинейную нагрузку. Длинная линия представляет собой проводник с емкостью, индуктивностью и сопротивлением, нагрузка потребляет активную и реактивную энергию. Кроме этого рядом с одним проводником лежит еще один проводник с подобной ситуацией. Я бы начал бы так: глянул прибором ПКЭ нагрузки на этих двух кабелях, возможно в одном имеется постоянный перекос и нелинейность, тем самым происходит одним кабелем зарядка другого кабеля. Борьба с подобными явлениями в теории лечится точно также как и борьба с блуждающими токами. Читаем тут, возможно что то прояснится http://www.ngpedia.ru/id291402p1.html ну и тут конечно же http://plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=22&t=17139 P.S. Мои изъяснения, как панацею не считать, тут надо измерять, смотреть схемы, что то пробовать! Как победите обязательно скажите как, обмен опытом. Сообщение отредактировал scasi - 19.3.2012, 9:03 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
Вопрос. У стоповой кнопки нормально-закрытый контакт задействован, а есть Н.О. контакт?
Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 19.3.2012, 17:43 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
У стоповой кнопки и НЗ и НР задействованы , на объекте еще не был, план работ накидал для себя ,землить свободные незадействованные жилы,поставить емкости в цепь катушки. Запитывать с других щитов или тп нет возможности да и объект вновь вводимый, чтобы не было галдежу нужно все по чертежу. Да и еще одна проблема была но вылезла позже, (к ночи ближе нашли,а так весь день скакало напряж) по высокой одна фаза на РЛНД нож выгорал и трансформатор работал как бульдозер возможно что и с этим есть связь.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
RomanNV согласен полностью, но я ж говорил что привожу чистый пример, и не совсем мы устраняли, да и давненько это было
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Проблему устранил установкой конденсаторов 0,47мкф в цепь катушек пускателей .
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Проблему устранил установкой конденсаторов 0,47мкф в цепь катушек пускателей . Здравствуйте уважаемый "ez81" Если не затруднит, поделитесь подробнее, как и что предпринимали и какие результаты проб были от других вариантов, прежде чем поставили конденсаторры? Как подбирали емкость, расчетом или методом перебора? С уважением. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Проблему устранил установкой конденсаторов 0,47мкф в цепь катушек пускателей . А кто то говорил, что кондер не пойдет ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Беру слова обратно. Спасибо за участие. Конденсаторы не подбирал приобрел на радиорынке интуитивно, конструкцию взял с длинными выводами (типа К73-17 400в) другие методы не пробовал как только установил сразу все заработало как надо . Установил на НЗ контакт стоповой кнопки за 390м от самих катушек на корпус щита управления.
Сообщение отредактировал ez81 - 24.3.2012, 12:15 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Беру слова обратно. Спасибо за участие. Конденсаторы не подбирал приобрел на радиорынке интуитивно, конструкцию взял с длинными выводами (типа К73-17 400в) другие методы не пробовал как только установил сразу все заработало как надо . Установил на НЗ контакт стоповой кнопки за 390м от самих катушек на корпус щита управления. А кондер на что разряжается? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Беру слова обратно. Спасибо за участие. Конденсаторы не подбирал приобрел на радиорынке интуитивно, конструкцию взял с длинными выводами (типа К73-17 400в) другие методы не пробовал как только установил сразу все заработало как надо . Установил на НЗ контакт стоповой кнопки за 390м от самих катушек на корпус щита управления. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |