![]() Переход с труб на лотки , Как выглядит??? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Переход с труб на лотки , Как выглядит??? |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
[u]Кто может конкретно указать на норматив по переходу из трубной прокладки в метал.гофру до ввода технологического оборудования во взрывоопасной зоне... Здравствуйте. Посмотрите типовые альбомы Тяжпрома А608А, А629А, А632А вып.1 и вып.2. Возможно что-то и подберете для своего случая. С уважением. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
OBON спасибо ,ждем ответ проектного института там их много пусть подумают.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
Доброго времени суток! Строится здание. Монолитное. Проводка по стенам выполняется в трубах, разводка по потолку - в лотке. Не представляю как должен выглядеть переход из лотка к трубам... Переходник найти не могу. Поделитесь опытом как в таких случаях поступать... Хочется и красиво и качественно) Снова о точности в терминах, в частности ЛОТОК и КОРОБ: ПУЭ, 2.1.10. Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей. Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба должны иметь только сплошные стенки со всех сторон и не иметь крышек. Короба могут применяться в помещениях и наружных установках. 2.1.11. Лотком называется открытая конструкция, предназначенная для прокладки на ней проводов и кабелей. Лоток не является защитой от внешних механических повреждений проложенных на нем проводов и кабелей. Лотки должны изготовляться из несгораемых материалов. Они могут быть сплошными, перфорированными или решетчатыми. Лотки могут применяться в помещениях и наружных установках. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#25
|
Гости ![]() |
а значит все же могут иметь стеночки. ("у классического (?) кабельного лотка нет никаких стенок" п.12) Классический кабельный лоток действительно не имеет "стеночек", это, грубо говоря, конструкция типа "лесенка". А когда ведут речь о "сплошном" лотке, имеют ввиду то, что "ступеньки" лесенки не имеют отверстий, "перфорации". Сплошные кабельные лотки применялись, в основном, для укладки станционных кабелей АТС. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В соответствии с ПУЭ, лоток ("классический"
![]() В соответствии с определением ГОСТ: "Система кабельных лотков; система кабельных лестничных лотков: Совокупность опорных конструкций, предназначенная для прокладки кабелей, состоящая из секций кабельных лотков или секций кабельных лестниц (далее - кабельных лестниц).. Прямая секция кабельного лотка: Компонент системы, используемый в качестве опоры для кабелей, состоящий из основания с бортами, выполненными заодно, или из основания, соединенного с бортами. Примечание - Примеры типичных исполнений кабельных лотков представлены на рисунках... Прямая секция кабельной лестницы: Компонент системы, используемый в качестве опоры для кабелей, состоящий из несущих бортов, соединенных между собой перемычками. Примечание - Примеры типичных исполнений кабельных лестниц представлены на рисунках..." О том, что лестничные лотки это лоточная "классика" - в стандарте ни слова. ..когда ведут речь о "сплошном" лотке, имеют ввиду то, что "ступеньки" лесенки не имеют отверстий, "перфорации". Сплошные кабельные лотки применялись, в основном, для укладки станционных кабелей АТС. Когда ведут речь о сплошном лотке, то имеют ввиду не "лесенку" (приложение А, рис.А.4), а именно лоток (рис.А.1-А.3) и именно сплошной (рис.А.1). Сплошные кабельные лотки применимы для чего угодно. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#27
|
Гости ![]() |
В соответствии с ПУЭ, лоток ("классический" ![]() В соответствии с определением ГОСТ: "Система кабельных лотков; система кабельных лестничных лотков: Совокупность опорных конструкций, предназначенная для прокладки кабелей, состоящая из секций кабельных лотков или секций кабельных лестниц (далее - кабельных лестниц).. Прямая секция кабельного лотка: Компонент системы, используемый в качестве опоры для кабелей, состоящий из основания с бортами, выполненными заодно, или из основания, соединенного с бортами. Примечание - Примеры типичных исполнений кабельных лотков представлены на рисунках... Прямая секция кабельной лестницы: Компонент системы, используемый в качестве опоры для кабелей, состоящий из несущих бортов, соединенных между собой перемычками. Примечание - Примеры типичных исполнений кабельных лестниц представлены на рисунках..." О том, что лестничные лотки это лоточная "классика" - в стандарте ни слова. Когда ведут речь о сплошном лотке, то имеют ввиду не "лесенку" (приложение А, рис.А.4), а именно лоток (рис.А.1-А.3) и именно сплошной (рис.А.1). Сплошные кабельные лотки применимы для чего угодно. Уважаемый Олга! спасибо за Вашу информацию, НО! В соответствии с ПУЭ, лоток ("классический" ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В соответствии с ПУЭ, лоток ("классический" ![]() Раз "в соответствии с ПУЭ", значит читаем приведенные Вами определения из ПУЭ и делаем выводы. 1."Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба должны иметь только сплошные стенки со всех сторон и не иметь крышек". В любом случае короб имеет конструктивы (стеночки) с четырех сторон. Механически защищает. 2."Лотком называется открытая конструкция, ... могут быть сплошными, перфорированными или решетчатыми" Лоток - открытая конструкция, элементы конструкции с трех сторон. Механически не защищает. ..для маеня кабельная конструкция состоит из 3-х: кабельная стойка , полка и лоток - это классика.. Просто любите слово "классика"? ![]() Компоненты для систем кабельных лотков и систем кабельных лестниц перечислены подробно в том же ГОСТ. А зачем нам про другие компоненты? Кабельные короба начали применяться ... и получила дальнейшее широкое распространение. Спасибо за Вашу информацию. Сообщение отредактировал Олега - 21.3.2012, 17:45 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2025, 19:00 |
|
![]() |