Проходные 2 полюсные переключатели , Мерцает энергосберегающая лампа |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проходные 2 полюсные переключатели , Мерцает энергосберегающая лампа |
14.3.2012, 23:31
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 8.6.2009 Из: Великий Новгород Пользователь №: 14750 |
Доброго времени суток форумчанам, давно не появлялся здесь, но видно рано я себя почувствовал доком. И вопрос у меня в следующем, решил у себя поменять дома проводку, да с не большими "понтами" в виде проходных переключателей. Все сделал как пологается ( сложного в этом ничего нет). Но не давно заметил "прикол" в люстре находящейся в спальне, мерцают энергосберегающие лампы. В связи с этим вопрос, чего в друг это мерцание. Про "конфликт" выключатели с диодом и энергосберегающих ламп я в курсе, но с чего вдруг переключатели не дружат с этими же лампами для меня загадка
|
|
|
|
14.3.2012, 23:49
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Варианты:
- из-за протяжённости линии - переключатель не в цепи фазы - такие лампочки попались... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
14.3.2012, 23:59
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 8.6.2009 Из: Великий Новгород Пользователь №: 14750 |
Варианты: - из-за протяжённости линии - переключатель не в цепи фазы - такие лампочки попались... 1.Протяженность линии не большая метров 5 не больше 2. переключатель не в цепи( не совсем понял, а если честно то совсем не понял), это как? на переключателях всегда должна быть транзитная фаза( в моем случае 2 одноименые фазы т.к. 2х полюсной переключатель) 3. это шутка по поводу лампочек |
|
|
15.3.2012, 0:07
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
1. значит маловероятно
2. что есть "транзитная фаза" в переключателе, не знаю... речь о том, висит ли на лампе фаза постоянно или нет (три варианта схемы включения, однако) 3. есть и доля правды. некоторые лампочки не мигают даже с индикатором в выключателе... те, что с задержкой включения и с плавным розжигом -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
15.3.2012, 0:45
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 8.6.2009 Из: Великий Новгород Пользователь №: 14750 |
я даже затрудняюсь на словах описать что я подразумеваю под транзитной фазой, а схему скинуть у меня не получается... фаза на лампе постоянно не весит, так как рвется на одном из переключателей. По этому у меня и возник вопрос: с чего вдруг мерцание. Переключатели без подсветок, по этому мерцать лампе не с чего, но факт остается, мерцает
По поводу трех варинтов подключения: 2 я знаю а третий вы имеете в виду через реле? P.S. savelij спасибо за ответ |
|
|
15.3.2012, 19:48
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
это от наведенки. разность потенциалов при отключенных переключателях неизбежно возникает в проводе, соединяющем переключатели, а поскольку он не такой и короткий (5м), он срабатывает как конденсатор. ток в цепи конечно крайне мал, однако его хватает чтобы зарядить конденсатор лампы, и кратковременно запустить её - от сюда вспышка.
выход - параллельно лампе подсоединить конденсатор примерно 0,47мкф х 400В. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
15.3.2012, 21:49
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 8.6.2009 Из: Великий Новгород Пользователь №: 14750 |
это от наведенки. разность потенциалов при отключенных переключателях неизбежно возникает в проводе, соединяющем переключатели, а поскольку он не такой и короткий (5м), он срабатывает как конденсатор. ток в цепи конечно крайне мал, однако его хватает чтобы зарядить конденсатор лампы, и кратковременно запустить её - от сюда вспышка. выход - параллельно лампе подсоединить конденсатор примерно 0,47мкф х 400В. Огромное Спасибо вам за исчерпывающий ответ |
|
|
|
16.3.2012, 1:25
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
|
|
|
16.3.2012, 9:09
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
это не расчётное значение, поэтому розброс в +/- полбревна допускается
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
16.3.2012, 9:54
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
в целях повышения грамотности - как рассчитывали? как говорится - на глазок! методом научного тыка!) Цитата это не расчётное значение, поэтому розброс в +/- полбревна допускается угу. возможно даже полтора бревна) -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2024, 19:41 |
|