Доброго времени суток форумчанам, давно не появлялся здесь, но видно рано я себя почувствовал доком. icon_smile.gif И вопрос у меня в следующем, решил у себя поменять дома проводку, да с не большими "понтами" в виде проходных переключателей. Все сделал как пологается ( сложного в этом ничего нет). Но не давно заметил "прикол" в люстре находящейся в спальне, мерцают энергосберегающие лампы. В связи с этим вопрос, чего в друг это мерцание. Про "конфликт" выключатели с диодом и энергосберегающих ламп я в курсе, но с чего вдруг переключатели не дружат с этими же лампами для меня загадка help.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.3.2012, 23:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Варианты:
- из-за протяжённости линии
- переключатель не в цепи фазы
- такие лампочки попались... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
мегавольтик
сообщение 14.3.2012, 23:59
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 8.6.2009
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 14750



Цитата(savelij® @ 14.3.2012, 23:49) *
Варианты:
- из-за протяжённости линии
- переключатель не в цепи фазы
- такие лампочки попались... icon_wink.gif


1.Протяженность линии не большая метров 5 не больше
2. переключатель не в цепи( не совсем понял, а если честно то совсем не понял), это как? smoke.gif на переключателях всегда должна быть транзитная фаза( в моем случае 2 одноименые фазы т.к. 2х полюсной переключатель)
3. это шутка по поводу лампочек icon_eek.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.3.2012, 0:07
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



1. значит маловероятно
2. что есть "транзитная фаза" в переключателе, не знаю... речь о том, висит ли на лампе фаза постоянно или нет (три варианта схемы включения, однако)
3. есть и доля правды. некоторые лампочки не мигают даже с индикатором в выключателе... те, что с задержкой включения и с плавным розжигом


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
мегавольтик
сообщение 15.3.2012, 0:45
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 8.6.2009
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 14750



я даже затрудняюсь на словах описать что я подразумеваю под транзитной фазой, а схему скинуть у меня не получается... фаза на лампе постоянно не весит, так как рвется на одном из переключателей. По этому у меня и возник вопрос: с чего вдруг мерцание. Переключатели без подсветок, по этому мерцать лампе не с чего, но факт остается, мерцает icon_confused.gif
По поводу трех варинтов подключения: 2 я знаю а третий вы имеете в виду через реле?
P.S. savelij спасибо за ответ icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 15.3.2012, 19:48
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



это от наведенки. разность потенциалов при отключенных переключателях неизбежно возникает в проводе, соединяющем переключатели, а поскольку он не такой и короткий (5м), он срабатывает как конденсатор. ток в цепи конечно крайне мал, однако его хватает чтобы зарядить конденсатор лампы, и кратковременно запустить её - от сюда вспышка.
выход - параллельно лампе подсоединить конденсатор примерно 0,47мкф х 400В.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
мегавольтик
сообщение 15.3.2012, 21:49
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 8.6.2009
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 14750



Цитата(Volt380 @ 15.3.2012, 19:48) *
это от наведенки. разность потенциалов при отключенных переключателях неизбежно возникает в проводе, соединяющем переключатели, а поскольку он не такой и короткий (5м), он срабатывает как конденсатор. ток в цепи конечно крайне мал, однако его хватает чтобы зарядить конденсатор лампы, и кратковременно запустить её - от сюда вспышка.
выход - параллельно лампе подсоединить конденсатор примерно 0,47мкф х 400В.

Огромное Спасибо вам за исчерпывающий ответ icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 16.3.2012, 1:25
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Цитата(Volt380 @ 15.3.2012, 19:48) *
выход - параллельно лампе подсоединить конденсатор примерно 0,47мкф х 400В.

в целях повышения грамотности - как рассчитывали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.3.2012, 9:09
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



это не расчётное значение, поэтому розброс в +/- полбревна допускается


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 16.3.2012, 9:54
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(belok5 @ 16.3.2012, 1:25) *
в целях повышения грамотности - как рассчитывали?

как говорится - на глазок! методом научного тыка!)
Цитата
это не расчётное значение, поэтому розброс в +/- полбревна допускается

угу. возможно даже полтора бревна)


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.5.2024, 19:41
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены