Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

4 страниц V  « < 2 3 4  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Бьет током при прикосновении к крану

элкъ
сообщение 14.3.2012, 10:28
Сообщение #61


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 513
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



Цитата(Sist @ 13.3.2012, 19:20) *
Был случай мужчина одной рукой держался за раковину второй коснулся газовой плиты и получил удар током трубы были из пластика стал разбиратся и обнаружил при пробое с плиты ток тёк по трубе канализации (из пластика) по поверхности от жира, отходов.

и что, отмыл трубу от жира и проблема исчезла ? ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 14.3.2012, 19:30
Сообщение #62


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 459
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Цитата(элкъ @ 14.3.2012, 10:28) *
и что, отмыл трубу от жира и проблема исчезла ? ))

Проблема была в электрике газовой плиты просто автор пытался понять почему он попал под напряжение хотя водяные трубы полиэтиленовые не токопроводящие
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 14.3.2012, 19:48
Сообщение #63


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Sist @ 14.3.2012, 16:30) *
Проблема была в электрике газовой плиты просто автор пытался понять почему он попал под напряжение хотя водяные трубы полиэтиленовые не токопроводящие
Заземлять (занулять) нужно бытовые эл.приборы и проблем не будет!
Только Ваш пример думаю не подходит к проблеме автора.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 18.3.2012, 9:21
Сообщение #64


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1860
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Никогда не думал что подобное произойдёт со мной, но тем не менее.
В квартире оставшейся после смерти матери, вылетела из стены розетка, дом 1961 года постройки, класическая хрущовка.
Решил установить её на место, отключил вводые автоматы, раньше были АЕ ,года три назад провели ремонт щитков этажных и установили ИЕКовские,заодно обязали всех жителей заменить старые счётчики на новые,лет 10 назад в во всём доме заменили люминь на медяху . Индикатора ссобой не было,да и на фига он нужен, если перемычек на автоматах нет, логично, по привычке тыльной стороной тронул провода, всё нормуль, устанавливаю розетка , пришлось сесть на коленки, и в наклонку не удобно, работал в майке, тут я коснулся плечом батареи отопления и млять ,млять, млять! aaa.gif Сначала подумал, что автоматы перепутал, после ремонта могли местами перекинуть, на всякий случай соседскую квартиру обесточил, сделал контрольку, батарею зачистил до металлического блеска , автоматы отключил замеряю относительно батареи контролька не горит, но искрит провод в месте контакта хорошо так искрит! Хрен с ним думаю, будем дальше разбираться, на другой день принёс с собой индикатор и прибор,. Отключил напругу зпроаеряю индикатор, в одном проводнике наводка, слабое свечение, в другом яркое, мощное такое icon_mrgreen.gif Змеряю прибором относительно батареи ХВС - 230 вольт, icon_lol.gif
Пестую в ЖЭК к монтёрам,
-Парни, такая беда. icon_confused.gif
- Дядя! тебе показалось icon_wink.gif
- Кому показалось, мене! Я 30 лет на трассе, и фаза от нуля отличаю icon_eek.gif И ежемесячно оплачиваю ваши услуги, так что , ищите где липездричество воруют!
Пришли , индикатором потыкали , светится !Млять! воруют!
-Мой вопрос ,кто и где? остался без ответа, оно и понятно без проникновения в квартиру воришки ничего утверждать нельзя! Зашёл к главному инженеру ЖЭКа, обрисовал всю ситуацию, сказал что если что grobovschik.gif , то она сядет она будет zek.gif первой. Она ситуацию просекла быстро, давай звонить электрикам и т.д. и т.п. Я с чувчтвом исполненого долга удалился. На другой день прихожу, первым делом проверяю напряжение, Нету!! На другой день прихожу, млять, снова есть фаза! Завтра, в понедельник, снова пойду замерять . icon_confused.gif


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 18.3.2012, 10:40
Сообщение #65


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Мда-а!.... Кто-то через батарею балуется, а батарея как земля - плохая (большое сопотивление), вот и сидит потенциал.
У меня неолько случаев было так же. Однажды весь дом обесточил, а меня всё равно "кусает". В итоге оказалось, что "химики" с соседнего дома себя подпольно через розетку запитали (видимо в период ремонта).
В наше время беспредела, нужно быть очень аккуратным с электричеством, иначе наша профф. уверенность может сыграть злую шутку!
Отпишиесь потом, что и как в финале оказалось (если возможно будет)....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.3.2012, 12:57
Сообщение #66


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11187
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Коллега рассказывал.
Работал он на ГРЩ жилого дома. Как положено, отключили, сняли предохранители. Видимый разрыв... Работаем.
И тут ХАСЬ!!! Напряжение на фазе. Настоящая, не наведёнка какая.

Откуда?

Чемпионат по футболу. Сосед соседу в доме напротив: Вася, у тебя свет есть? - нету! - На, лови соплю!
И соединяют шнуром с вилками на концах (кстати, подозрительный девайс!) свою розетку и розетку друга.
А в это время электрик в подвале прыгает, но не от счастья...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
transformatop
сообщение 18.3.2012, 16:39
Сообщение #67


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 3.1.2012
Пользователь №: 25589



Тоже думаю кто-то ворует. Выходит в доме не выполнена ОСУП, а так же ДСУП. Иначе не было бы таких последствий. (не было бы такой разницы потенциалов).


--------------------
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 19.3.2012, 8:15
Сообщение #68


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Что касаемо труб, то током ударить может в одном случае, если трубы не заземленны на вводе на ГЗШ. А потенциал на трубах бывает иногда так: при работе с перфоратором повреждается ноль, кулибин который работал с перфоратором знает что труба должна быть заземлена на ГЗШ, и берет ноль с трубы. Каких только дибилойдов не встретишь, и что только не встретишь в наших квартирах icon_smile.gif
Хоз-ка устранила интересно проблему или нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 19.3.2012, 11:21
Сообщение #69





Гости






Цитата(Roman D @ 18.3.2012, 12:57) *
Чемпионат по футболу. Сосед соседу в доме напротив: Вася, у тебя свет есть? - нету! - На, лови соплю!
И соединяют шнуром с вилками на концах (кстати, подозрительный девайс!) свою розетку и розетку друга.
А в это время электрик в подвале прыгает, но не от счастья...


Не верится что-то.
Или сопля расплавилась бы, или выбило автомат у донора. Ведь Вася через свою квартиру, получается, питал всех в доме, кто был на его фазе. А это - сколько десятков ампер?
Я, бывало, запитывал свою квартиру от UPSа через шнур с двумя вилками, но перед этим, понятно, отрубал свой вводной двухполюсник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 19.3.2012, 11:55
Сообщение #70


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата
Не верится что-то.
Или сопля расплавилась бы, или выбило автомат у донора. Ведь Вася через свою квартиру, получается, питал всех в доме, кто был на его фазе. А это - сколько десятков ампер?
А кто мешал отключить свою квартиру на время просмотра автоматом в щитке? А... хотя да, тогда бы электрик в подвале не почувствовал всех прелестей жизни...

Сообщение отредактировал S-cream - 19.3.2012, 11:56


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.3.2012, 19:35
Сообщение #71


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11187
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ZavGar @ 19.3.2012, 10:21) *
Не верится что-то.

За что купил, за то и продаю. icon_smile.gif)) Но коллега так живоПИСАЛ... icon_smile.gif))

Сообщение отредактировал Roman D - 19.3.2012, 19:37


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 15.5.2012, 18:37
Сообщение #72


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1860
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Причина по чему батарея оказалась под напряжением нашли, у соседа по стояку, на первом этаже, во время ремонта, проводка в одной стене попала на арматуру или трубу, а поскольку с заземлением проблемы, наш стояк оказался под напряжением . Сейчас пытаются определить более точное место прикосновения.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
transformatop
сообщение 15.5.2012, 22:35
Сообщение #73


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 3.1.2012
Пользователь №: 25589



хотя и прошло уже 2 месяца как забыли эту тему, но вопрос актуален и сегодня.
11 мая к нам на работе обратился мужик, с такой же проблемой бьёт током от крана в ванной.
обращались в горэнерго, там сказали у нас таких спецов нету ищите по объявлению электриков, звонили разным (4), все говорят у вас всё норм, а током бьёт периодически, на лестничной площадке встретили соседа он говорит иногда пощипывает когда руки поранены.
конечно первым делом проверили индикаторной отвёрткой, не светится. стали мерить потенциал. оказалось 42 В между полотенцем и смесителем. отключили квартиру, ничего не изменилось. пришлось сделать дополнительную систему уравнивания потенциалов. т.е. объединили этажный щиток который занулён, смеситель, ванну и и полотенец. соответственно потенциал стал равен нулю. проверил токовыми клещами не идёт ли ток по проводу от смесителя до полотенца (между ними как раз было напряжение), клещи показали 0,0 А.
Пока новых жалоб от них не поступало. Конечно я не проверял лично есть ли в этом доме суп, но есть основания полагать что есть, т.к дом относительно новый 12 этажный. (просто если нет СУП, не желательно делать ДСУП)
кстати тубы все в квартире пластиковые.

Сообщение отредактировал nail - 15.5.2012, 22:36


--------------------
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 16.5.2012, 20:22
Сообщение #74


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 513
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



Цитата(сергей_абрамов @ 15.5.2012, 18:37) *
Причина по чему батарея оказалась под напряжением нашли, у соседа по стояку, на первом этаже, во время ремонта, проводка в одной стене попала на арматуру или трубу, а поскольку с заземлением проблемы, наш стояк оказался под напряжением . Сейчас пытаются определить более точное место прикосновения.

а у Вас какой этаж ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Пётр Павлович_*
сообщение 9.7.2013, 7:20
Сообщение #75





Гости






Спасибо Вам за то что Вы есть! Второй день бъёт током от крана, а завтра ожидаю приезда жены с дитём. После прочтения данного топика обесточил кв-ру- пропало. Включил автоматы-бъёт. Вынул из розетки ВЫКЛЮЧЕНЫЙ водонагреватель "Термекс"- с (УЗО на кабеле, моднявый такой)- пропали проблемы. Хорошо меньше года как купил...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 9.7.2013, 19:50
Сообщение #76


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 459
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Проверить узо и наличие зануления (заземления) и поискать источник утечки тока (предположительно тен).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SLDENIK
сообщение 3.9.2013, 17:35
Сообщение #77


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 3.9.2013
Пользователь №: 35331



Где то на просторах инета встречал подобную проблему. Кран бил током, даже при снятии напруги с квартиры. Всё оказалось довольно банально, фаза была не на кране, а на полу. Сосед с низу сделал подвесной потолок, ну и естественно фаза оказалась пробита на металлическую обрешетку, с которой и пошла наводка на межэтажное перекрытие. А кстати, чем кончилась история у ТС?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 4.9.2013, 13:49
Сообщение #78


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
ну и естественно фаза оказалась пробита на металлическую обрешетку, с которой и пошла наводка на межэтажное перекрытие.

я всегда минимум в 2 местах на каркас выводил провод, хош зануляй/заземляй, хош СУПся, + хороший контроль гипсокартонщиков, а то начинает сказки рассказывать icon_eek.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SLDENIK
сообщение 4.9.2013, 13:59
Сообщение #79


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 3.9.2013
Пользователь №: 35331



Цитата(Сергей Г @ 4.9.2013, 16:49) *
я всегда минимум в 2 местах на каркас выводил провод, хош зануляй/заземляй,:

Ну "зануляй" как бы нельзя, тоже чревато. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  « < 2 3 4
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему