Добрый день!
Согласно новым правилам в детском саду в каждой группе должен быть установлены по 2 водонагревателя, но так как детский сад старой постройки там соответвенно алюминевая "проводка", на розетки идет 2,5кв, а в в щитовой вводной кабель от ТП кабель ААШВ-1-3х95, им нужно Техническое заключение для Ростехнадзора о том что "проводка" в данном саду не выдержит такой нагрузки. Уточню что сад на 5 детских групп и общее количество водонагревателей составит 11 шт обшей, каждый 1,5 кВт. Вопрос и просьба состоит в том: как правильно написать и оформить это Техническое заключение для Ростехнадзора. Заранее вех благодарю! С уважением Александр! Сообщение отредактировал с2н5он - 13.3.2012, 20:28
Причина редактирования: вопросы в разных темах не дублируем
|
|
|
Feel81 HELP Вопрос по поводу проводки 13.3.2012, 20:09
с2н5он а причем здесь Ростехнадзор? он водонагреватели в ... 13.3.2012, 20:25
Feel81 Цитата(с2н5он @ 13.3.2012, 23:25) а приче... 13.3.2012, 21:20
с2н5он технадзор требует письмено? если да, отсканьте, сф... 13.3.2012, 22:49
scasi Лично я автору ответил так:"Я бы произвел рас... 14.3.2012, 5:30
belok5 согласно ПУЭ, модернизируемые и вновь сооружаемые ... 14.3.2012, 7:21
Feel81 Цитата(belok5 @ 14.3.2012, 10:21) согласн... 14.3.2012, 9:35
Joker А садик чей? Муниципальный? Значит со всеми вопрос... 14.3.2012, 13:26![]() ![]() ![]() |
|