13.3.2012, 12:46
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
Мобильная установка внутри установлен вводной щит с вводным рубильником 1000А, после него 1 автомат на 630А, 1 автомат на 80А, шинное на автомате 630А запитан электродвигатель компрессора, на автомате 80а запитана автоматика и вспомогательное оборудование. ответвления к обоим автоматам по шинопроводу выполнено согласно номинальных токов автоматов - на 35мм.кв. на автомат 80А, шина 240мм. кв. на 630А. Допустимо ли такое расключение при данной разнице в номиналах автоматов т.е. рубильник после него толстая шина на 630А, более тонкая на 80А или шины должны быть одинакового сечения.
|
|
|
|
13.3.2012, 16:21
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
я для чего одинаковые то?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
13.3.2012, 16:37
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
|
|
|
13.3.2012, 20:17
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
тогда и после 630 и 80 надо одинаковые
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
14.3.2012, 6:57
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Мобильная установка внутри установлен вводной щит с вводным рубильником 1000А, после него 1 автомат на 630А, 1 автомат на 80А, шинное на автомате 630А запитан электродвигатель компрессора, на автомате 80а запитана автоматика и вспомогательное оборудование. ответвления к обоим автоматам по шинопроводу выполнено согласно номинальных токов автоматов - на 35мм.кв. на автомат 80А, шина 240мм. кв. на 630А. Допустимо ли такое расключение при данной разнице в номиналах автоматов т.е. рубильник после него толстая шина на 630А, более тонкая на 80А или шины должны быть одинакового сечения. Здравствуйте. Допустимо, если это все на одной панели или в одном щите. ПУЭ п.3.1.19 Цитата: "Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах: 1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на том же щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответвления; 2) ... " Конец цитаты У Вас проводник и выбран из условий 80А, сечением 35 мм.кв., даже с избытком. С уважением. |
|
|
14.3.2012, 9:19
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
Спасибо за Ваши ответы, значит меня ввели в заблуждение...
|
|
|