Заземление в бассейне , Нужна срочная профессиональная помощь!

ORGANIZM®
сообщение 12.3.2012, 7:07
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Добрый день. Вот такая проблема. Бассейн общественного пользования. Подогреватель трехфазный 6 кВт стоит, корпус, разумеется металлический, но все остальные трубы пластиковые. Корпус подогревателя заземлен отдельным проводом от шины заземления. Подключен к системе уравнивания потенциалов. Питание на подогреватель подается через автомат четырехполюсный, через УЗО четырехполюсное 16А 30 мА. УЗО не срабатывает, а "пощипывание" в воде есть. Вопрос риторический ко всем. Что делать? Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.3.2012, 7:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



пошипывание непосредственно в бассейне?
УЗО рабочее?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 12.3.2012, 7:21
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



проверьте цепь заземления
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 12.3.2012, 7:37
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Пощипывание в воде чаши бассейна. При выключении подогревателя эффект пропадает. УЗО рабочее, осуществляли замену. Всё оборудование Шнайдер, не ИЭК, я хотел сказать. О проверке цепи заземления. Согласен, если потенциал приходит по воде, а не через систему питания подогревателя. С этими пластиковыми трубами одни проблемы. Приходило бы сталью, я б во всяком случае искал металлосвязь с контуром.

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 12.3.2012, 7:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 12.3.2012, 7:47
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



1 пробой ТЭНа
2 с УЗО ребус какой то. Чашу бассейна рабочим нулем никто не использует? может какое освещение или насос и тд.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 12.3.2012, 8:00
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(Sinus @ 12.3.2012, 7:47) *
1 пробой ТЭНа
2 с УЗО ребус какой то. Чашу бассейна рабочим нулем никто не использует? может какое освещение или насос и тд.

Первый ТЭН, установленный неделю назад стал шить. Выбивал дифавтомат. Заменили на новый. Оборудование фирменное. Сейчас и вновь установленный ТЭН "пощипывает", но не выбивает диф. Чаша пластиковая (акрил).


Добавлю. Подогреватель трехфазный, заводского изготовления, в комплекте с шкафом управления. Рабочего нуля, естественно нет, есть PEN-проводник, который и заведен с корпуса подогревателя на УЗО. Заземление подключено на этот же корпус отдельным проводником от шины, расположенной в шкафе управления.

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 12.3.2012, 8:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 12.3.2012, 11:35
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Сдается мне, этот РЕN не должен проходить через УЗО. До УЗО должно быть разделение PEN на РЕ и N. N должен пройти через УЗО, PE мимо УЗО. Поскольку вашей фирме N не нужен, то он и не должен проходить через УЗО.
А вообще бы схемку подкулючения из руководства выложить не помешает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 12.3.2012, 12:03
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(Sinus @ 12.3.2012, 11:35) *
Сдается мне, этот РЕN не должен проходить через УЗО. До УЗО должно быть разделение PEN на РЕ и N. N должен пройти через УЗО, PE мимо УЗО. Поскольку вашей фирме N не нужен, то он и не должен проходить через УЗО.
А вообще бы схемку подкулючения из руководства выложить не помешает.

Схемка далеко от меня сейчас. Нет возможности скинуть. Вопрос такой...... "поскольку моей фирме" N не нужен, то зайдя на УЗО, куда ему идти далее, вот в чем вопросicon_wink.gif Кроме того, ТОКОМ ЖЕ БЬЕТ. Хрен с ним, с УЗО. Сейчас вопрос в том, какие меры предпринять, чтоб током не било...... Отключение подогревателя не предлагать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 12.3.2012, 12:30
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Первое измерить сопротивление изоляции нагревательных элементов (ТЭН) в горячем состояние R изоляции должно быть не менее 1,0 мом мерить мегаометром напряжением 1000В ,второе вероятно на вводе в здание не выполнено повторное заземление приходящего РЕН проводника и наверняка длинная трасса от источника (ТП) малым сечением выполнена.И третье что Вам мешает переключить нагревательные элементы на 220В и использовать рабочий ноль для того чтобы УЗО функционировало а РЕ на корпус котла. Мощность потеряете но это не кретично по отношеню к безопасности.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 12.3.2012, 12:57
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Ну какие, уже ответили, заменить "пробитый" ТЭН, а найти его мегаомметром.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Свидетель
сообщение 24.3.2012, 6:11
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 23.3.2012
Пользователь №: 26625



Вчера куда-то забил комментарий – не понял куда. Сейчас пишу по новой. Скорее всего, ТЭНы и УЗО совершенно не причем. По всей видимости, идет переток напряжения с каркаса здания, где находится бассейн, через чашу бассейна на нейтраль трансформатора. Во-первых, если вам это доступно, нужно устранить перекос фаз, из-за которого на нулевой шине может появиться потенциал. Потом вам нужно исследовать все, что связано с заземлением корпуса нагревателя, здания и бассейна. Возможно, забить новый контур и поменять заземляющие проводники. И еще каким-то образом надежно заземлить – соединить с заземляющей шиной – воду, сливную трубу и другие металлические конструкции, соприкасающиеся с водой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 24.3.2012, 12:34
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Во-первых как мне кажется, УЗО нужно здесь не на 30, а на 10 мА.
Во-вторых!.... Попробуйте отключить (именно полностью обесточить по входу автоматом) абсолютно все эл. приботры, светильники, оборудование и так далее - абсолютно всё, кроме ТЭНа.
Посмотрите что будет.
У меня точно такой же случай был в бассейне. Всё было в идеале, а причина оказалась в том, была утечка и какое-то напряжение стекало по воде от эл.двигателя насоса водоподготовки (циркуляция воды) бассейна.
Хорошшая "земля" и выравнивание\уравнивание потенциалов решит вашу проблему....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 24.3.2012, 15:11
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



ORGANIZM®, не смотря на то, что у вас акриловая чаша бассейна и пластиковые трубы, всё равно у вас в бассейне есть где то утечка.
Ведь если чаша бассейна полностью изолированна, то в неё можно смело опускать провод, хоть 220В, и никого щипать не будет.
Ищите металлические детали, например сливные воронки, решётки, трубы, крепёжные элементы, поручни...
Ну а как их найдёте, присоединяйте к контуру СУП бассейна, куда ваша грелка подсоединена.
И главное- PEN проводник нельзя подключать через УЗО!
РЕN должен быть на всём протяжении неразрывным.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
slavapril
сообщение 24.3.2012, 15:49
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 526
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 17031



Если трубы пластиковые, то может быть дело связано и со статикой при движении воды. Есть несколько способов, которыми добиваются уменьшения заряда, переносимого в какой-либо сосуд выходящей из трубопровода струей.
Почитать можно здесь Статическое электричество на полимерных трубопроводах
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Свидетель
сообщение 24.3.2012, 19:37
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 23.3.2012
Пользователь №: 26625



Небольшое дополнение. Возможно, программа нагревателя отключает два ТЭНа при достижении определенной температуры. Тогда значительный ток пойдет по нулевому рабочему проводу. Нулевая (четвертая) жила силовых электрических кабелей раньше изготавливалась на два порядка тоньше фазных. То есть, если фаза была сечением 10 квадратов, то нулевая не десять и даже не шесть, а только 4 квадрата. Может быть, это как раз имеет место. Тогда рабочий ноль может не справляться с нагрузкой, отсюда появление потенциала на нулевой шине относительно нейтрали (5 – 10 вольт). Ну и все, о чем я писал выше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 27.3.2012, 13:36
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 887
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(ORGANIZM® @ 12.3.2012, 8:00) *
Рабочего нуля, естественно нет, есть PEN-проводник, который и заведен с корпуса подогревателя на УЗО.

Какой РЕN на корпусе? Это РЕ проводник. И никогда УЗО не сработает, если этот провод пустить через УЗО, потому что УЗО будет принимать аварийный ток за рабочий. А судя по Вашему рассказу есть пробой изоляции, вот и щиплет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения