Сообщение
#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Понятно.Получается, если обычно когда нечего возразить против ФАКТА-шлют на три быквы, то электрики шлют стихотворения. Какого факта? Наличия у соседа автомата на 40А? Не пойму, что Вас больше волнует: выдержит ли своя проводка указанную нагрузку (сказано уже, что нет) или почему сосед поставил АВ 40А и ещё третий провод откуда- то взял? если последнее, то давайте фото щита с хорошим разрешением, а там и посмотрим, что кудесники соседи натворили. Господа! А почему никто не рассматривает вариант с электроплитой? Потому что на других форумах автор выложил фото ЩЭ явно на электроплиты не расчитанного... имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
Гость_Гость дми-й_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
Дмитрий, ответьте на один только вопрос - у вас на розетку, в которую вы хотите включать прибор на 5 квт идёт кабель какого сечения? пока вы не ответите, невозможно абсолютно ни чего сказать о хоть какой-то возможности использования существующей линии. Возможно вам прийдётся вести новую линию со щита.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а возможно и до него
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
Цитата Подключить нагреватель от эл. плиты (при ее наличии, конечно), на проводе УЗО повесить. Дайте подумать...возможно, про электроплиту я не упомянул, так как ни её ни розетки для неё у нас нет и в помине... Дмитрий, ответьте на один только вопрос - у вас на розетку, в которую вы хотите включать прибор на 5 квт идёт кабель какого сечения? пока вы не ответите, невозможно абсолютно ни чего сказать о хоть какой-то возможности использования существующей линии. Возможно вам прийдётся вести новую линию со щита. Знал бы сечение-этой темы бы небыло. Вобщем решил либо ставить проточник как положенно: с выделенной линией и заземлением или что там у соседей на зеленом проводе, либо не делать ничего вобще.Как проконсультируюсь с соседями, так и напишу тут. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
а использование накопительного водогрея не рассматривали? очень много преимуществ, сам пользуюсь - бед не знаю) минус - разве что размеры.. а объёма 50л вполне хватает искупаться двоим человекам. потребление - 2,5кВт
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_Гость дми-й_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
Знал бы сечение-этой темы бы небыло.
Тоесть вы считаете, что проблема только в том, что вы не знаете сечение? А если бы вы его узнали, то вы уверены, что точно знаете, как действовать дальше? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Кстати, "мобильность" и быстрая свертываемость сего девайса тоже немаловажный фактор.Так что отключать и сматывать кабели тоже придется.Главное, чтобы быстро (в случае аварии на теплосети например) можно было развернуть все снова. А вы зануляли аппарат? А то ходить в ванну с идикатором целых три недели как то не айс... Не понял вопроса, а зачем я по вашему 3 проводный кабель бросал? -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
а использование накопительного водогрея не рассматривали? очень много преимуществ, сам пользуюсь - бед не знаю) минус - разве что размеры.. а объёма 50л вполне хватает искупаться двоим человекам. потребление - 2,5кВт Есть опыт "общения" с бойлером.За исключением как раз низкой потребляемой мощности-никаких плюсов не заметили.Места для большого бойлера нет, а от маленького толку нет тем более при нашей температуре воды на входе.Да и потом, бойлер бы тоже пришлось заземлять, а значит вести новую линию, а раз так, то проточник вне конкуренции. Знал бы сечение-этой темы бы небыло. Тоесть вы считаете, что проблема только в том, что вы не знаете сечение? А если бы вы его узнали, то вы уверены, что точно знаете, как действовать дальше? Проблем вобще нет, будем вести новую линию. Не понял вопроса, а зачем я по вашему 3 проводный кабель бросал? Сорри, не заметил. |
![]() |
|
Гость_ДимаГость_* |
![]()
Сообщение
#29
|
Гости ![]() |
Сегодня провели линию для водонагревателя.Использовано 2 автомата по 16А для замены старых автоматов, а также новый автомат на 32А для новой линии.Кабель медный сечением 3*4 ВВГнг.А также переносная розетка и вилка на 32А.Землю подключили к клемме заземления на щитке.К этой же клемме присоединён корпус щитка, соседское заземление, нулевой проводник.На днях купим и подключим сам водонагреватель.При таком раскладе и 6 кВт бы подошел.В щитке у нас провода 3*6.Фотографии к вашему вниманию.
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11171 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
При таком раскладе и 6 кВт бы подошел.В щитке у нас провода 3*6.Фотографии к вашему вниманию. А пакетники на 10 А в работе? Люминь на 2,5 квадрата на вводе автоматов не толстоват? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#31
|
Гости ![]() |
Сегодня провели линию для водонагревателя.Использовано 2 автомата по 16А для замены старых автоматов, а также новый автомат на 32А для новой линии.Кабель медный сечением 3*4 ВВГнг.А также переносная розетка и вилка на 32А.Землю подключили к клемме заземления на щитке.К этой же клемме присоединён корпус щитка, соседское заземление, нулевой проводник. ИЭК купили... Ну, дело - хозяйское! А вот: 1) Жесткий кабель, выходящий из стеновой панели и болтающаяся на нём розетка - недопустимо. Переломится в месте выхода из стены намного раньше, чем Вы думаете. Поставьте настенную розетку. 2)Нулевую шинку в этажном щите разберите, зачистите до блеска, винты поменяйте на новые, желательно на болты с шестигранной головкой или шестигранным гнездом, только потом не переусердствуйте с затяжкой. Нулевые провода тоже зачистите. Алюминиевые - слегка смажьте техническим вазелином. 3)Обязательно замените выключатель нагрузки - "вертушок"! Он рассчитан на номинальный ток - 10 ампер! 4) Какой нулевой проводник подключён к той же клемме, что и Ваше заземление? Магистральный? Точку подключения магистрального проводника лучше ни при каких условиях не трогать: случись что, электрики обвинят Вас в отгорании (отключении) нуля на этаже. "Земли" (PE) должны подключаться через отдельный зажим, иной, чем зажим рабочего нулевого проводника. А Ваша и соседская земля - через разные зажимы. Надёжность подключения одного провода не должна зависить от надёжности подключения другого. Место подключения тоже должно быть зачищено до блеска и защищено от коррозии. |
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#32
|
Гости ![]() |
Люминь на 2,5 квадрата на вводе автоматов не толстоват? ![]() Да, и ещё: фаза от счётчика приходит на правый 16-амперный автомат, а с него - на 32+16. То, что шунт (перемычка) с двумя последовательными винтовыми соединениями нагружена таким током - не есть хорошо. Надо бы привести фазу на 32-амперник, а с него - на 16-амперные, причём перемычку сделать без разрыва в среднем автомате - зачистить посередине от изоляции на двойную длину и согнуть пополам пассатижами. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11171 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ещё надо к нулям присмотреться:
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_ГостьDima_* |
![]()
Сообщение
#34
|
Гости ![]() |
А пакетники на 10 А в работе? Люминь на 2,5 квадрата на вводе автоматов не толстоват? ![]() В работе там все новое.ВСЕ провода в щитке по крайней мере наши-на 4-6мм2.Или ты не русский? Цитата Жесткий кабель, выходящий из стеновой панели и болтающаяся на нём розетка - недопустимо. Переломится в месте выхода из стены намного раньше, чем Вы думаете. Всё допустимо.Она не висит в воздухе, а лежит. Цитата Обязательно замените выключатель нагрузки - "вертушок"! Он рассчитан на номинальный ток - 10 ампер! Да неужели? Вы прям гений...а 6мм2 к нему просто так подключили? И всю квартиру целиком он при своих 10А тоже просто так выдерживает да? В остальном мастера там все что надо зачистили и заменили.Спасибо, в советах уже не нуждаемся. К нулям я уже достаточно присмотрелся и налюбовался за те 2 часа, что щиток был открыт. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11171 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Спасибо, в советах уже не нуждаемся. Умный... С пожарчиком Вас! И с отгоранием нуля! Цитата Или ты не русский? Чем тебе белорус из Латвии не нравится? А буковки на пакетнике читать умеем? А ведь горят пакетнички-то... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 5.1.2012 Пользователь №: 25597 ![]() |
В работе там все новое.ВСЕ провода в щитке по крайней мере наши-на 4-6мм2.Или ты не русский? Всё допустимо.Она не висит в воздухе, а лежит. Да неужели? Вы прям гений...а 6мм2 к нему просто так подключили? И всю квартиру целиком он при своих 10А тоже просто так выдерживает да? В остальном мастера там все что надо зачистили и заменили.Спасибо, в советах уже не нуждаемся. К нулям я уже достаточно присмотрелся и налюбовался за те 2 часа, что щиток был открыт. не благодарный поросенок |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Спасибо, в советах уже не нуждаемся. а для чего тогда спрашивали? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
10 лет в ЖКХ отработал и очень часто вопрос задавали - "... а почему щиток сгорел то, ведь нам же все новое поменяли" Дмитрий, все что написано выше не с потолка взято, прислушайтесь к советам. А вот "0" (который общий) трогать не рекомендую, пусть им штатный персонал занимается. Хотя, если есть желание отремонтировать соседям по площадке всю бытовую технику, то пож-ста. Есть такое замечательное устройство - орех, защищаете провод в другом месте выше или ниже и цепляйтесь на здоровье. Нули которые выше автоматов, вообще больное место, при хороших нагрузках проводюльки сантимов на 10 обгорают, ну а по пути все что рядом цепляют, приходилось даже выкидывать эту колодку и тупо делать скрутку, хоть как то положение спасала (а куда деваться, когда зап. частей не выделяют, а ППР сделай, и шоб ничего подгоревшего не было и изоленту списывали 9см в день, норма блин!). Так что .... какое то время это все продержится а потом.... и снова в бой!
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |