Выдержит ли проводка?

savelij®
сообщение 11.3.2012, 10:27
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость @ 11.3.2012, 1:55) *
Понятно.Получается, если обычно когда нечего возразить против ФАКТА-шлют на три быквы, то электрики шлют стихотворения.

Какого факта? Наличия у соседа автомата на 40А? Не пойму, что Вас больше волнует: выдержит ли своя проводка указанную нагрузку (сказано уже, что нет) или почему сосед поставил АВ 40А и ещё третий провод откуда- то взял?
если последнее, то давайте фото щита с хорошим разрешением, а там и посмотрим, что кудесники соседи натворили.

Цитата(push @ 11.3.2012, 5:18) *
Господа! А почему никто не рассматривает вариант с электроплитой?

Потому что на других форумах автор выложил фото ЩЭ явно на электроплиты не расчитанного...
имхо


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость дми-й_*
сообщение 11.3.2012, 10:43
Сообщение #22





Гости






Дмитрий, ответьте на один только вопрос - у вас на розетку, в которую вы хотите включать прибор на 5 квт идёт кабель какого сечения? пока вы не ответите, невозможно абсолютно ни чего сказать о хоть какой-то возможности использования существующей линии. Возможно вам прийдётся вести новую линию со щита.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.3.2012, 12:11
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а возможно и до него


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.3.2012, 12:49
Сообщение #24





Гости






Цитата
Подключить нагреватель от эл. плиты (при ее наличии, конечно), на проводе УЗО повесить.

Дайте подумать...возможно, про электроплиту я не упомянул, так как ни её ни розетки для неё у нас нет и в помине...

Цитата(Гость дми-й @ 11.3.2012, 10:43) *
Дмитрий, ответьте на один только вопрос - у вас на розетку, в которую вы хотите включать прибор на 5 квт идёт кабель какого сечения? пока вы не ответите, невозможно абсолютно ни чего сказать о хоть какой-то возможности использования существующей линии. Возможно вам прийдётся вести новую линию со щита.

Знал бы сечение-этой темы бы небыло.
Вобщем решил либо ставить проточник как положенно: с выделенной линией и заземлением или что там у соседей на зеленом проводе, либо не делать ничего вобще.Как проконсультируюсь с соседями, так и напишу тут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 11.3.2012, 14:58
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



а использование накопительного водогрея не рассматривали? очень много преимуществ, сам пользуюсь - бед не знаю) минус - разве что размеры.. а объёма 50л вполне хватает искупаться двоим человекам. потребление - 2,5кВт


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость дми-й_*
сообщение 11.3.2012, 18:02
Сообщение #26





Гости






Знал бы сечение-этой темы бы небыло.
Тоесть вы считаете, что проблема только в том, что вы не знаете сечение? А если бы вы его узнали, то вы уверены, что точно знаете, как действовать дальше?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 11.3.2012, 21:13
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Цитата(Гость @ 11.3.2012, 0:12) *
Кстати, "мобильность" и быстрая свертываемость сего девайса тоже немаловажный фактор.Так что отключать и сматывать кабели тоже придется.Главное, чтобы быстро (в случае аварии на теплосети например) можно было развернуть все снова.
А вы зануляли аппарат? А то ходить в ванну с идикатором целых три недели как то не айс...

Не понял вопроса, а зачем я по вашему 3 проводный кабель бросал?




--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.3.2012, 16:13
Сообщение #28





Гости






Цитата(Volt380 @ 11.3.2012, 14:58) *
а использование накопительного водогрея не рассматривали? очень много преимуществ, сам пользуюсь - бед не знаю) минус - разве что размеры.. а объёма 50л вполне хватает искупаться двоим человекам. потребление - 2,5кВт

Есть опыт "общения" с бойлером.За исключением как раз низкой потребляемой мощности-никаких плюсов не заметили.Места для большого бойлера нет, а от маленького толку нет тем более при нашей температуре воды на входе.Да и потом, бойлер бы тоже пришлось заземлять, а значит вести новую линию, а раз так, то проточник вне конкуренции.

Цитата(Гость дми-й @ 11.3.2012, 18:02) *
Знал бы сечение-этой темы бы небыло.
Тоесть вы считаете, что проблема только в том, что вы не знаете сечение? А если бы вы его узнали, то вы уверены, что точно знаете, как действовать дальше?

Проблем вобще нет, будем вести новую линию.

Цитата(220v-elektrik @ 11.3.2012, 21:13) *
Не понял вопроса, а зачем я по вашему 3 проводный кабель бросал?

Сорри, не заметил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ДимаГость_*
сообщение 27.3.2012, 18:56
Сообщение #29





Гости






Сегодня провели линию для водонагревателя.Использовано 2 автомата по 16А для замены старых автоматов, а также новый автомат на 32А для новой линии.Кабель медный сечением 3*4 ВВГнг.А также переносная розетка и вилка на 32А.Землю подключили к клемме заземления на щитке.К этой же клемме присоединён корпус щитка, соседское заземление, нулевой проводник.На днях купим и подключим сам водонагреватель.При таком раскладе и 6 кВт бы подошел.В щитке у нас провода 3*6.Фотографии к вашему вниманию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 27.3.2012, 19:18
Сообщение #30


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11171
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ДимаГость @ 27.3.2012, 18:56) *
При таком раскладе и 6 кВт бы подошел.В щитке у нас провода 3*6.Фотографии к вашему вниманию.

А пакетники на 10 А в работе? Люминь на 2,5 квадрата на вводе автоматов не толстоват? icon_wink.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 27.3.2012, 19:19
Сообщение #31





Гости






Цитата(ДимаГость @ 27.3.2012, 18:56) *
Сегодня провели линию для водонагревателя.Использовано 2 автомата по 16А для замены старых автоматов, а также новый автомат на 32А для новой линии.Кабель медный сечением 3*4 ВВГнг.А также переносная розетка и вилка на 32А.Землю подключили к клемме заземления на щитке.К этой же клемме присоединён корпус щитка, соседское заземление, нулевой проводник.


ИЭК купили... Ну, дело - хозяйское!

А вот:
1) Жесткий кабель, выходящий из стеновой панели и болтающаяся на нём розетка - недопустимо. Переломится в месте выхода из стены намного раньше, чем Вы думаете.
Поставьте настенную розетку.
2)Нулевую шинку в этажном щите разберите, зачистите до блеска, винты поменяйте на новые, желательно на болты с шестигранной головкой или шестигранным гнездом, только потом не переусердствуйте с затяжкой. Нулевые провода тоже зачистите. Алюминиевые - слегка смажьте техническим вазелином.
3)Обязательно замените выключатель нагрузки - "вертушок"! Он рассчитан на номинальный ток - 10 ампер!
4) Какой нулевой проводник подключён к той же клемме, что и Ваше заземление? Магистральный? Точку подключения магистрального проводника лучше ни при каких условиях не трогать: случись что, электрики обвинят Вас в отгорании (отключении) нуля на этаже.
"Земли" (PE) должны подключаться через отдельный зажим, иной, чем зажим рабочего нулевого проводника. А Ваша и соседская земля - через разные зажимы. Надёжность подключения одного провода не должна зависить от надёжности подключения другого. Место подключения тоже должно быть зачищено до блеска и защищено от коррозии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 27.3.2012, 19:30
Сообщение #32





Гости






Цитата(Roman D @ 27.3.2012, 19:18) *
Люминь на 2,5 квадрата на вводе автоматов не толстоват? icon_wink.gif

Да, и ещё: фаза от счётчика приходит на правый 16-амперный автомат, а с него - на 32+16. То, что шунт (перемычка) с двумя последовательными винтовыми соединениями нагружена таким током - не есть хорошо. Надо бы привести фазу на 32-амперник, а с него - на 16-амперные, причём перемычку сделать без разрыва в среднем автомате - зачистить посередине от изоляции на двойную длину и согнуть пополам пассатижами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 27.3.2012, 19:36
Сообщение #33


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11171
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Ещё надо к нулям присмотреться:


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ГостьDima_*
сообщение 27.3.2012, 20:24
Сообщение #34





Гости






Цитата(Roman D @ 27.3.2012, 19:18) *
А пакетники на 10 А в работе? Люминь на 2,5 квадрата на вводе автоматов не толстоват? icon_wink.gif

В работе там все новое.ВСЕ провода в щитке по крайней мере наши-на 4-6мм2.Или ты не русский?

Цитата
Жесткий кабель, выходящий из стеновой панели и болтающаяся на нём розетка - недопустимо. Переломится в месте выхода из стены намного раньше, чем Вы думаете.

Всё допустимо.Она не висит в воздухе, а лежит.

Цитата
Обязательно замените выключатель нагрузки - "вертушок"! Он рассчитан на номинальный ток - 10 ампер!

Да неужели? Вы прям гений...а 6мм2 к нему просто так подключили? И всю квартиру целиком он при своих 10А тоже просто так выдерживает да?
В остальном мастера там все что надо зачистили и заменили.Спасибо, в советах уже не нуждаемся.
К нулям я уже достаточно присмотрелся и налюбовался за те 2 часа, что щиток был открыт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 27.3.2012, 20:59
Сообщение #35


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11171
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ГостьDima @ 27.3.2012, 20:24) *
Спасибо, в советах уже не нуждаемся.

Умный...
С пожарчиком Вас! И с отгоранием нуля!
Цитата
Или ты не русский?

Чем тебе белорус из Латвии не нравится?

А буковки на пакетнике читать умеем? А ведь горят пакетнички-то...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость2
сообщение 27.3.2012, 21:30
Сообщение #36


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 5.1.2012
Пользователь №: 25597



Цитата(ГостьDima @ 27.3.2012, 20:24) *
В работе там все новое.ВСЕ провода в щитке по крайней мере наши-на 4-6мм2.Или ты не русский?


Всё допустимо.Она не висит в воздухе, а лежит.


Да неужели? Вы прям гений...а 6мм2 к нему просто так подключили? И всю квартиру целиком он при своих 10А тоже просто так выдерживает да?
В остальном мастера там все что надо зачистили и заменили.Спасибо, в советах уже не нуждаемся.
К нулям я уже достаточно присмотрелся и налюбовался за те 2 часа, что щиток был открыт.

не благодарный поросенок
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.3.2012, 22:04
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(ГостьDima @ 27.3.2012, 20:24) *
Спасибо, в советах уже не нуждаемся.

а для чего тогда спрашивали?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 28.3.2012, 4:34
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



10 лет в ЖКХ отработал и очень часто вопрос задавали - "... а почему щиток сгорел то, ведь нам же все новое поменяли" Дмитрий, все что написано выше не с потолка взято, прислушайтесь к советам. А вот "0" (который общий) трогать не рекомендую, пусть им штатный персонал занимается. Хотя, если есть желание отремонтировать соседям по площадке всю бытовую технику, то пож-ста. Есть такое замечательное устройство - орех, защищаете провод в другом месте выше или ниже и цепляйтесь на здоровье. Нули которые выше автоматов, вообще больное место, при хороших нагрузках проводюльки сантимов на 10 обгорают, ну а по пути все что рядом цепляют, приходилось даже выкидывать эту колодку и тупо делать скрутку, хоть как то положение спасала (а куда деваться, когда зап. частей не выделяют, а ППР сделай, и шоб ничего подгоревшего не было и изоленту списывали 9см в день, норма блин!). Так что .... какое то время это все продержится а потом.... и снова в бой! icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения