Определить установленную мощность абонента исходя из его месячного потребления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Определить установленную мощность абонента исходя из его месячного потребления |
11.3.2012, 5:46
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 7.9.2005 Пользователь №: 3857 |
Нужно определить установленную мощность абонента исходя его месячного потребления. Для этого кол-во киловатт в месяц делим на число часов работы объекта в наиболее загруженное время (т.е. по 8 часов за день в течении месяца). Это правильно? Не сильно грубо?
|
|
|
|
11.3.2012, 7:00
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
грубовато, средняя температура по больнице
лучше взять за месяц каждый день вычислить, и найти пиковую загрузку |
|
|
11.3.2012, 7:07
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
речь про установленную мощность или расчетную или фактическую?
если установленная то это сумма мощностей всего оборудования и кВт и часы здесь не причем -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
11.3.2012, 7:11
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 7.9.2005 Пользователь №: 3857 |
Да уже поздно, самый холодный месяц позади. И результат сейчас нужен. Необходимо просчитать всех абонентов и вычесть из своих тех.условий чтобы узнать какой запас их ещё имеем... Ещё идеи будут?
речь про установленную мощность или расчетную или фактическую? если установленная то это сумма мощностей всего оборудования и кВт и часы здесь не причем Да не знаю даже как её назвать в этом случае. Ходить считать тоже не вариант, только ориентироваться на показания счетчика... |
|
|
|
11.3.2012, 7:32
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а что за абонент? сколько максимум в месяц берет?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
11.3.2012, 7:40
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 7.9.2005 Пользователь №: 3857 |
Их куча, мы в аренду площади сдаем. Самое большое потребление за февраль по одному абоненту - 22000кВтч. Возьмем его для примера. Вот какую мощность по нему мне вычесть из своих техусловий?
|
|
|
11.3.2012, 8:54
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
лучше считать тогда так: годовое потребление делить на число часов использования мощности (можно определить по тарифу или в сбыте спросить), хотя как и Ваш метод это будет ориентировочно
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
11.3.2012, 9:03
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 7.9.2005 Пользователь №: 3857 |
Спасибо. Поскольку годового я тоже не знаю и нет времени для сбора информации, делаю как сам предложил.
|
|
|
11.3.2012, 12:18
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
уверены? тогда 22000/8/31=88,7 кВт. - не многовато?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
12.3.2012, 9:37
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 7.9.2005 Пользователь №: 3857 |
Я на бОльшую цифру вышел, 22 дня взял... Видите, мне тут лучше завысить чем занизить. Мне нужно узнать сколько кВт из выданных мне по тех.условиям я раздаю субабонентам и сколько ещё остается. И, уж коли тема перенесена в эту рубрику, подскажите, какую мощность указывают при запросе техусловий? Установленную (т.е. сумма всех электроприемников)?
|
|
|
|
12.3.2012, 9:58
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
т.е. Вы хотите оставить себе минимум мощности? а Вы в курсе, что она сейчас платная и чтобы потом добавить, придётся платить
теоретически установленная, а проектом определяется расчетная, хотя может и сразу расчетная -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
14.3.2012, 13:11
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 7.9.2005 Пользователь №: 3857 |
Да не, свою мощность я тоже заложил, по установленной. Требуется узнать с какой мощностью можем ещё кого-нибудь присоединить...
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2024, 7:55 |
|