Выдержит ли проводка?

Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 10.3.2012, 21:27
Сообщение #1





Гости






Хотим на период летнего отключения горячей воды установить проточный водонагреватель на 5кВт.Подключать надеемся без отдельной линии от щитка, то есть на существующую.Проводка в квартире менялась во время капремонта 4 года назад, но не нами, а прежними хозяевами поэтому больше о проводке ничего не известно.В щитке нашей девятиэтажки автомат двухполюсный.Он старый наверняка на 16-20А, но в случае покупки нагревателя-автомат заменим на 32А.
Стоит ли думать о новой проводке специально для нагревателя или 5 кВт выдержит и нынешняя без сильного нагрева? Как узнать сечение и тип проводки визуально? Могу снять выключатель (от люстры) и там видны провода...

P.S.Во время использования нагревателя без проблем выключим все остальные приборы в том числе холодильник.Ну за исключением света в ванной комнате.Так что основная линия в квартиру точно выдержит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.3.2012, 21:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Он старый наверняка на 16-20А, но в случае покупки нагревателя-автомат заменим на 32А.
А разрешается ли самовольно менять автоматы в ЩЭ?
Если этот вопрос не сильно волнует, то на второй вопрос ответ такой: на водогрей 5 кВт нужна отдельная линия под защитой своего автомата.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.3.2012, 22:28
Сообщение #3





Гости






Разрешается.
Спасибо за ответ.А говорят мол "экстрасенсы в отпуске".Дак вот они.Без данных проводки определили, что нужна внешняя линия. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 10.3.2012, 22:30
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Крайне не советую, если конечно не хотите остаться без проводки.

Менял проводку в такой квартире после пользованием нагревателем, вся изоляция спала с провода.
Есть одно бюджетное решение, если интересно озвучу

Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 10.3.2012, 22:32


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 10.3.2012, 22:50
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(savelij® @ 10.3.2012, 22:33) *
А разрешается ли самовольно менять автоматы в ЩЭ?

Сколько раз натыкался на мнения, что в подъездном щитке частнику делать нечего - мол, только местный электрик имеет право туда лезть. Вопрос в следующем: а что мне за это будет, если, к примеру, поменяю старую АЕшку на новый Шнайдер???


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 10.3.2012, 22:58
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



оригинальный ПРОСТО ГОСТЬ..
вы, похоже, тоже экстрасенс, раз знаете, на чьей балансовой принадлежности сий автомат в щитке?
с проводкой.. вы тоже в состоянии гарантировать, что пользователь всегда будет неукоснительно выключать все приборы? а вдруг кто забудет? и что, прощай квартира?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.3.2012, 23:08
Сообщение #7





Гости






Цитата(220v-elektrik @ 10.3.2012, 22:30) *
Есть одно бюджетное решение, если интересно озвучу

Я слушаю...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 10.3.2012, 23:11
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Цитата(зелёный желторотик @ 10.3.2012, 23:50) *
Сколько раз натыкался на мнения, что в подъездном щитке частнику делать нечего - мол, только местный электрик имеет право туда лезть. Вопрос в следующем: а что мне за это будет, если, к примеру, поменяю старую АЕшку на новый Шнайдер???

при замене на аналогичный номинал без проишествий - ничего. разве что со временем этот местный электрик обратно поменяет шнайдер на АЕ, и продаст в частном порядке на халтуре)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.3.2012, 23:11
Сообщение #9





Гости






Цитата(belok5 @ 10.3.2012, 22:58) *
оригинальный ПРОСТО ГОСТЬ..
вы, похоже, тоже экстрасенс, раз знаете, на чьей балансовой принадлежности сий автомат в щитке?
с проводкой.. вы тоже в состоянии гарантировать, что пользователь всегда будет неукоснительно выключать все приборы? а вдруг кто забудет? и что, прощай квартира?

Ты лучше скажи, кто такой "пользователь" ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 10.3.2012, 23:22
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Цитата(Гость @ 11.3.2012, 0:11) *
Ты лучше скажи, кто такой "пользователь" ?

мы с вами вроде как не знакомы, и панибратских отношений не заводили, прошу быть более тактичным.
пользователь - это человек, изначально написавший в данном случае
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 10.3.2012, 23:51
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Делал так не раз людям: от щитка в квартиру затягивается кабель 3*4, на входе(например за полочкой для обуви ставится розетка для эл.плиты. Далее к водонагревателю подключаем кабель ПВС 3*4 и вилку от розетки для эл.плиты. Втыкаем и пользуемся. После подачи гор.воды снимаем водогрей, сматываем провод. Минусы есть, это лежащий кабель на полу, неплотно закрытая дверь в ванну, но 3 недели с ними можно прожить.  
У меня алюминька 3*4 стоит уже лет 5 на водогрей 5киловатный(отдельная линия)

Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 10.3.2012, 23:53


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.3.2012, 0:06
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость @ 10.3.2012, 23:28) *
Разрешается.
Спасибо за ответ.А говорят мол "экстрасенсы в отпуске".Дак вот они.Без данных проводки определили, что нужна внешняя линия. icon_smile.gif

1. Тогда ставьте сразу 50А, коль Вам дозволено.
2. Тут и экстрасенсом быть не надо, коль Вы собрались оценивать способность электропроводки выдержать 5 кВт по сечению линий освещения...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.3.2012, 0:08
Сообщение #13





Гости






Цитата(belok5 @ 10.3.2012, 23:22) *
мы с вами вроде как не знакомы, и панибратских отношений не заводили, прошу быть более тактичным.
пользователь - это человек, изначально написавший в данном случае

То есть я.Ну в таком случае я уверен, что не включу ничего кроме нагревателя и света в ванной.Потерей памяти не страдаю, так что это исключено.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.3.2012, 0:09
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(зелёный желторотик @ 10.3.2012, 23:50) *
Сколько раз натыкался на мнения, что в подъездном щитке частнику делать нечего - мол, только местный электрик имеет право туда лезть.

Более того, даже местному электрику не дано право увеличивать номиналы автоматов, ограничивающих отпущенную мощность. Магистральные линии не резиновые, однако. Или есть иные мнения?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.3.2012, 0:12
Сообщение #15





Гости






Цитата(220v-elektrik @ 10.3.2012, 23:51) *
Делал так не раз людям: от щитка в квартиру затягивается кабель 3*4, на входе(например за полочкой для обуви ставится розетка для эл.плиты. Далее к водонагревателю подключаем кабель ПВС 3*4 и вилку от розетки для эл.плиты. Втыкаем и пользуемся. После подачи гор.воды снимаем водогрей, сматываем провод. Минусы есть, это лежащий кабель на полу, неплотно закрытая дверь в ванну, но 3 недели с ними можно прожить.  
У меня алюминька 3*4 стоит уже лет 5 на водогрей 5киловатный(отдельная линия)

Кстати, "мобильность" и быстрая свертываемость сего девайса тоже немаловажный фактор.Так что отключать и сматывать кабели тоже придется.Главное, чтобы быстро (в случае аварии на теплосети например) можно было развернуть все снова.
А вы зануляли аппарат? А то ходить в ванну с идикатором целых три недели как то не айс...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.3.2012, 0:16
Сообщение #16





Гости






Цитата(savelij® @ 11.3.2012, 0:09) *
Более того, даже местному электрику не дано право увеличивать номиналы автоматов, ограничивающих отпущенную мощность. Магистральные линии не резиновые, однако. Или есть иные мнения?

Как вам такой соседский? Тут даже не важно, кто подключал.Важнее 40А.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 11.3.2012, 0:24
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(savelij® @ 11.3.2012, 1:09) *
Более того, даже местному электрику не дано право увеличивать номиналы автоматов, ограничивающих отпущенную мощность. Магистральные линии не резиновые, однако. Или есть иные мнения?

Вы меня неправильно поняли: я спрашивал о последствиях моего (официально неквалифицированного) сования носа в щитовую.

А что касается номиналов - меняю на тот-же. Раньше пытался убедить, но народ у нас простой - сразу видно в глазах подозрение, что я на бабки развожу - хотя я в их же интересах действую...

Гость_Гость_*
- а я про что и говорю: квартира однокомнатная, "защищена" вводным АВ 32А (других больше нет!) - попытался высказать - в ответ непонимание. Тоже самое, когда лезу в щиток - две АЕшки по 25А. Рот открываешь - "А, мля, денег с меня сорвать хочешь!!!" А у меня средство заработка - народная молва. И, если пойдёт по сарафанному радио, что я на бабки пытаюсь развести, то буду жить на одну зарплату.....

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 11.3.2012, 0:43


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.3.2012, 0:36
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость @ 11.3.2012, 1:16) *
Как вам такой соседский? Тут даже не важно, кто подключал.Важнее 40А.

А никак!
Пусть у соседа голова и болит. Можно и просто ВН32 поставить, вообще не выключится... даже при пожаре.

Заветы Шефнера — в жизнь!
Цитата
— Неперегорающая вечная пробка! — объявил Рыжий. — У меня уже и рекламное объявление готово. — Он расправил бумажку и прочёл, вернее, пропел на мотив старинной песни «Когда б имел златые горы»:

Не пожалев труда-терпенья,
Я вашу выполнил мечту,
Я изобрёл изобретенье,
Необходимое в быту!

Пусть замыканием коротким
Всё уничтожится дотла,
Сгорит весь дом, сгорит проводка,
Но будет пробочка цела!


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.3.2012, 0:55
Сообщение #19





Гости






Понятно.Получается, если обычно когда нечего возразить против ФАКТА-шлют на три быквы, то электрики шлют стихотворения.

Но я сейчас снова посмотрел, оказывается у тех соседей 3 провода.Третий повидимому и есть заземление.Просто так 40А с заземлением не поставят, значит наверняка поставили проточник или мощнейший бойлер.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 11.3.2012, 4:18
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Господа! А почему никто не рассматривает вариант с электроплитой? Гость_Дмитрий ничего не указал про это. Зачем лисапед изобретать? Подключить нагреватель от эл. плиты (при ее наличии, конечно), на проводе УЗО повесить. При пользовании нагревателем плиту не включать.
А самое лучшее позвать специалиста, пусть глянет одним глазком, да рекомендации выдаст.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения