Заземляемый трансформатор напряжения. Кз на землю? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Заземляемый трансформатор напряжения. Кз на землю? |
| Гость_Гость_Валера_*_* |
5.3.2012, 19:29
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Есть измерительный трансформатор напряжения заземляемый. Второй конец первичной обмотки заземляем. Представьте, что витков в первичной обмотке мало, например один. Тоесть по факту мы соединяем фазу с землей? Почему нет кз?
|
|
|
|
|
5.3.2012, 21:08
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
Просто мозг мне ломаете. Не могу въехать - в чем прикол. Почему вы считаете что в первичной обмотке сопротивление мало?
ЗЫ: Даже если преставить что каким-то чудом пропало сопротивление первички и фаза села на землю, то тогда кз не будет, а будет однофазное замыкание на "землю"!!! ЭТО НЕ КЗ !!! т.к. транс-ры типа ЗНОЛ применяются (по крайней мере у нас) в сети с изолированной (у нас компенсированной) нейтралью. Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 5.3.2012, 21:15 |
|
|
5.3.2012, 21:12
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 591 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Почему нет кз? Потому что тр-р напряжения это вам не тр-р тока и витков в первичной обмотке много. К тому же, и это самое главное, из них формируется трехфазная система, включаемая в 3-х фазную сеть с изолируемой нейтралью. Концы Х заземляются через сопротивления С5-35В 100 номиналом 2400Ом(2,4кОм) или 3кОм. |
|
|
10.3.2012, 18:04
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 2.3.2012 Пользователь №: 26378 |
Цитата Просто мозг мне ломаете. Не могу въехать - в чем прикол. Почему вы считаете что в первичной обмотке сопротивление мало? ЗЫ: Даже если преставить что каким-то чудом пропало сопротивление первички и фаза села на землю, то тогда кз не будет, а будет однофазное замыкание на "землю"!!! ЭТО НЕ КЗ !!! т.к. транс-ры типа ЗНОЛ применяются (по крайней мере у нас) в сети с изолированной (у нас компенсированной) нейтралью. Почему не будет к.з.? ТН применяются же не только в сети 10-35 кВ, где компенсированная нейтраль. А если рассмотреть сеть 110 кВ и выше с НКФ-ми! Раньше тоже озадачивался этим вопросом. Как это конец обмотки и на землю? )) С тем что к.з не из за того что обмотка имеет большое сопротивление абсолютно согласен! Цитата К тому же, и это самое главное, из них формируется трехфазная система, включаемая в 3-х фазную сеть с изолируемой нейтралью. Тоже так думал что сумма напряжений в точке равна нулю: Ua+Ub+Uc=0 А если перегорит один из предохранителей? Сумма напряжений уже не будет равна нулю! Считаю что нет к.з. из за того что обмотка имеет большое сопротивление, и трехфазная система не самая главная! Сообщение отредактировал Vasiliy111 - 10.3.2012, 18:10 |
|
|
|
|
10.3.2012, 19:36
Сообщение
#5
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 591 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Почему не будет к.з.? ТН применяются же не только в сети 10-35 кВ На более высокое напряжение вроде как и не выпускают данную серию А если перегорит один из предохранителей? А что вас беспокоит? По высокой стороне каждая обмотка транса зазищена плавкой вставкой на 0,3А. Низкая 3-х полюсными автоматами от 1,6 до 2,5А в зависимости от назначения обмоток. К тому же, если правильно читали, заземлены вторые концы через реактор или сопротивления. Сообщение отредактировал slavapril - 10.3.2012, 19:37 |
|
|
10.3.2012, 21:10
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 2.3.2012 Пользователь №: 26378 |
Я не имел в виду конкретно сеть 35 кВ и конктерно ТН ЗНОЛ. В сетях 110 кВ и выше тоже ТН применяются!
Цитата К тому же, и это самое главное, из них формируется трехфазная система, включаемая в 3-х фазную сеть Я так понял из цитаты вы имели ввиду что в точке N напряжение будет равно нулю: Ua+Ub+Uc=0 А если предохранитель в одной из фаз перегорит, симметрии уже не будет! |
|
|
10.3.2012, 22:58
Сообщение
#7
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 591 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|