![]() Перенос розетки для эл.плиты , Чем соединить кабели? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Перенос розетки для эл.плиты , Чем соединить кабели? |
![]()
Сообщение
#41
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 22.5.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 22889 ![]() |
Не знаю, насколько я прав. Но соединял алюминиевые провода скруткой, и пропаивал оловянно-свинцовым припоем. Было около 4 лет назад. До сих пор всё гуд, ничего не потемнело, ничего не греется. Кабель АВВГ 3*4, в распаячной коробке. Нагрузка - машинка-автомат. Работает как папа карло. Соединение абсолютно (!) холодное при нагрузке 2 кВт сколь угодно долгое время.
Паяется алюминий специльным флюсом. Смывать его не нужно. Очень надёжное соединение, имхо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.2.2012 Из: Россия Пользователь №: 26142 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
Господа, что вы тут умничаете? Хотите сказать по делу-говорите. А если нечего сказать, по причине незнания- нечего засорять тему. Такие как вы соединяют 2-х рублевыми клемными колодками, кабели 6 кв.мм, люди закладывают все это кафельной плиткой, все это выгорает благополучно и получается проблема. Да я считаю, что лучше сделать болтовое соединение(может конечно с диаметром болтика ошибся) и это будет самый надежный вариант в этом случае. Хочу услышать мнение коллег в этом вопросе, а не читать глупые коментарии. 1. Соединение должно быть незамурованным, например, в коробке. Для ревизии/ремонта. 2. Тип соединения согласно ПУЭ: сварка, пайка, обжим, клемник... так вы в магазине работаете? значит коллега! по теме: однозначно для "наилучшего эффекта" нужно применять сварку, либо опрессовку. разумеется и то и то требует дополнительного оборудования, вряд ли имеющегося в домашнем ящике с инструментом у обычного человека. болтики - это конечно громоздко, но как вариант.. я если честно сам не могу предложить ничего такого из своего ассортимента.. интересно, что бы предложил haramamburu ? Под болтами жила "потечет", такое соединение по любому надо делать обслуживаемым... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
а гровер на что?
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#45
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Так делать нельзя! Почему? Рычаг маленький, или ещё какой-нибудь подвох? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
В даннов случае гровер создаёт "пружинящий" эффект, добавляя надёжности контакту. Т. е. в случае постепенного "течения" алюминия, гровер, постепннно распрямляясь, будет обеспечивать плотное прилегание контактирующих поверхностей. Вот это я и хотел сказать roadster -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.2.2012 Из: Россия Пользователь №: 26142 ![]() |
Почему? Рычаг маленький, или ещё какой-нибудь подвох? Опрессовка должна производиться специализированным инструментом с выдержкой всех опрессовочных параметром, прописанных в нормативных документах. Смысл не просто сжать (чтобы не выпадал) провод в гильзе или наконечнике плоскогубцами, а обеспечить качественный и надежный электроконтакт с определенными параметрами. гровер, постепннно распрямляясь, будет обеспечивать плотное прилегание контактирующих поверхностей. На практике, гровер помогает не сильно. Все резьбовые соединения нужно обслуживать (время от времени подтягивать контакты). Сообщение отредактировал evgeniy256 - 23.2.2012, 23:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Цитата Смысл не просто сжать (чтобы не выпадал) провод в гильзе или наконечнике плоскогубцами, а обеспечить качественный и надежный электроконтакт с определенными параметрами. Обжимаю плоскогубцами так, что проминаю саму токоведущую жилу, не просто гильзу. И не в двух местах, а в 7ми. (4 раза в одной плоскости, 3 раза в перпендикулярной плоскости между первыми 4мя прожимами). -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Нашел вот такой клеммник. То что нужно. http://www.elektrotech.ru/?page=3&sid=2104&iid=5123
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 9.3.2012, 15:53
Прикрепленные файлы
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Сам применяю такие:
![]() Стоимость на местном рынке от 20 и выше рублей - в зависимости от количества полюсов. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 9.3.2012, 16:31 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Вот такую штуку еще нашел.
Гильзы кабельные болтовые со срываемыми головками ГД. Соединители болтовые - предназначены для соединения токопроводящих жил сечением от 25 до 240 мм.кв. на напряжение до 35 кВ. Крепление соединителя на жиле осуществляется методом завинчивания болтов с шестигранной головкой, которая срывается при достижении заданного усилия , обеспечивая надежное соединение и установленный согласно ГОСТ 17441-84 уровень токопроводности.
Прикрепленные файлы
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Вот такую штуку еще нашел. Эт вы для электроплит будете предлагать ? ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Второй и третий болты порадовали - каким ключом их закручивать для надлежащего контакта???
из размышлений бывшего слесаря МСР IV разряда... 220v-elektrik , ещё есть высоковольтные муфты - тоже вариант!!!! Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 9.3.2012, 17:18 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 22.5.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 22889 ![]() |
Распаячная коробочка, замурованная на небольшой глубине и СИЗ. Дёшево и довольно надёжно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
В СИЗ медь с люминем?
![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Эт вы для электроплит будете предлагать ? ![]() Если были бы поменьше сечением, то почему нет. ![]() -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Кстати, я там писал выше, что попробовал ВАГИ 3 гнезда на 6 квадратов. Проводил на той неделе ревизию - все ОК, все работает, визуальных изменений нет.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#59
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Если были бы поменьше сечением, то почему нет. ![]() Вот "если бы" ... эт как алюмедные гильзы... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Когда есть возможность ревизии, я тоже их рекомендую. А когда нет, как-то не хочу их советовать. Странные эти клеммы, контакт жиденький, маленький, н ведь работают сволочи.
Кстати сейчас их стали делать все кому не лень. обращайте внимание когда покупаете на производителя. -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2025, 3:32 |
|
![]() |