![]() Объем задания на автоматику от отдела ОВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Объем задания на автоматику от отдела ОВ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
Господа, мне как человеку, делающему в т.ч. и автоматику уже не раз пришлось столкнуться с непониманием вентиляционщиков, почему я требую от них алгоритм работы систем ими же заложенных.
К примеру, мне нужно узнать, при пожаре в какой части здания они подразумевают открывать тот или иной клапан с включением соответствующего вентилятора. Иногда бывает все интуитивно понятно, и тогда я не спрашиваю их ни о чем, а иногда нет ... На мои вопросы ответ обычно один "я в автоматике не понимаю, как включишь так и будет" У меня ВОПРОС: есть ли какой-то документ, где прописано, что проектировщик вентиляции ДОЛЖЕН выдать как задание автоматчику. КАК это происходит у Вас? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Да есть такой документ, это технические условия и техническое задание на проектирование.
Если там написано предусмотреть\согласовать и тд и тп я это сделаю, если нет - не сделаю. При монтаже\сборке все только по проекту. Сообщение отредактировал Sinus - 6.3.2012, 12:27 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
А у нас в задании на проектирование автоматика даже не упоминается ((. Да и это задание ведь для диалога с заказчиком, а не между смежниками. Про ТУ на автоматику, увы, даже не слышал
Сообщение отредактировал RaDDiveR - 6.3.2012, 12:30 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Тогда на основании чего вы работаете?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
![]() Право не знаю что Вам ответить, но документов таких у меня реально нет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Так этож праздник какой то! Что хочешь делай\не делай и за это еще и деньги.
Завидую, чесное слово. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
Ну, видимо конторка не большая, посему такие вольности. У Вас, видимо, не так? Неужели все прописано бывает заранее? ОВ-шники ж еще сами не знают какой там клапан куда, когда ТУ и ТЗ получают?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Вероятно ОВ-шники думают, что вы алгоритм работы систем и так знаете.
Они же эти алгоритмы действительно не придумывают и не изобретают, это вобще к ним слабо относится. Вся работа систем пожарной вентиляции регламентирована нормативными документами, как впрочем и всё остальное. Там и нужно искать ответ на свой вопрос, когда, как и что должно включаться/выключаться и открываться/закрываться. ОВ-шники только объёмы воздуха считают, да температуру. Вы лучше у своих коллег на форуме АВОК поспрашайте. Думаю там вам лучше помогут, чем здесь. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата У Вас, видимо, не так? Не понтов ради. Давно взял себе за правило: Делай все по чертежу и не будет 3.14здежу. Если просто пожелания заказчика, мол хочу вот так. Я говорю напиши на бумажке, что конкретно хочешь, и предоплату приложи 50%. И все, система работает, о головняках всяких забыл, сплю спокойно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
К сожелению деградация проектной и конструкторской документации нарастает намного обгоняя геометрическую прогрессию. А документик такой есть ГОСТ 34.602-89 http://www.rts.ua/rus/forpro/613/0/17/
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
Уверен, Ваш подход правилен, я пока в этом зЕлен. Так значит от ОВ ничего не требуете, кроме их планов? Сами понимаете, в какой зоне открыть, в какой - нет?
К сожелению деградация проектной и конструкторской документации нарастает намного обгоняя геометрическую прогрессию. ВОИСТИНУ! Я вот предполагал себе следующее - проектировщик ОВ ставит клапан туда, куда нужно, и знает при пожаре в каком именно месте откроется тот или иной клапан, или я реально многова хочу? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Так, тут надо раскрыть карты. Я отвечаю за провода (электромеханическая часть и освещение).
Так вот первым делом я читаю ТУ и ТЗ, если там нет ни единого слова о вентиляции, сигнализации, губозакатках, свистелках-перделках, ну так и не надо. Если там есть : предусмотреть подключение ........... мощностью ............... на отметке.............. в помещении................. с возможностью.................., я это предусматриваю. Если там написано : согласовать.....................я согласую. В вашем случае, да и в любом, все будет работать. Не надо думать за других, виноватым будете. Вот пример: В ТЗ написано, установить опоры освещения на расстоянии 0.6 метра от бордюрного камня. В правилах написано, не менее 0.6 метров, если нет общественного транспорта допускается установка на 0.3 метра. Я в поле правил. Но, там тротуар 1.5 метра (столбы получаются как раз посередине). Звоню заказчику - У вас точно ошибки нет в ТЗ, 0.6 метра? То что там тротуар не смущает? (Дублирую вопрос по почте на бумаге). Ответ - все правильно 0.6 метра от края бордюрного камня. Как будут чистить тротуары зимой я не знаю, но на суде я покажу ТЗ с печатью и подписью заказчика, и ответ на мой запрос. Цитата Я вот предполагал себе следующее - проектировщик ОВ ставит клапан туда, куда нужно, и знает при пожаре в каком именно месте откроется тот или иной клапан, или я реально многова хочу? Ага, должен знать. И обязан донести свои мысли (проектом или иным "важным" документом) до вас. Сообщение отредактировал Sinus - 6.3.2012, 14:01 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
![]() Если Вы прицеплены административно к ОВ, то у них должно быть задание, выданное им. Без задания нет смысла в работе, на основании чего Вы вообще делаете работу. Вот пример задания, хотя это и не про вентиляцию. -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
Ну вот это я понимаю ЗАДАНИЕ. Я так понимаю, что например для моего детского сада задание для ОВ звучит так - "зделать все по нормам" и все.
Сообщение отредактировал RaDDiveR - 6.3.2012, 14:46 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
А места установки и подключения. Напашивается вывод, что задание Вы напишите сами, а потом подпишите у ОВ.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Ну тогда, для начала, потребуйте от заказчика какие именно нормы, в каком объеме. Учитесь работать с документами, это реально помогает в жизни.
ps по предложеному выше ТЗ, даже мне "электрику" все более менее понятно. Правда это удобно? Да, кстати, последнее время довольно распространенная практика писать ТЗ самому себе, ну что ж поделаешь, заказчик сам дает козыри в руки. Главное это ТЗ подписать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
В проекте все должно быть расписано все разделы ЭО,КИПиА,ОПС ,Вентиляция ,канализация ,водотеплоснабжение и т.д. В разделах КИП иА совместно с разделом ЭС и схемой расположения вентиляционных задвижек. Если конечно заказчик правильно напишет техзадание то проектировщик обязан все расписать и указать нормативные доки по которым он составлял проектную документацию и обязательно пояснительная записка. Если они проектировщики этого не делают то грош им цена таким проектировщикам..
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
Вообще, это реальная ситуация: один этаж, в пределах одного пожарного отсека. Может ли быть на этом этаже несколько клапанов, включающихся независомо друг от друга, но в зависимости от того в какой части этого этажа начался пожар?
Сообщение отредактировал RaDDiveR - 7.3.2012, 12:46 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Эх-ех-ех...
Столько всего понаписали, вместо того, чтобы доки почитать. Вот вам алгоритм работы системы вентиляции при пожаре: 1. Отключается ВСЯ общеобменная вентиляция. 2. Закрываются ВСЕ огнезадерживающие клапаны. 3. Открываются ВСЕ клапаны дымоудаления и воздуховодов подпора воздуха. 4. Включаются системы дымоудаления и подпора воздуха. The End. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
3. Открываются ВСЕ клапаны дымоудаления и воздуховодов подпора воздуха. А на какой площади ВСЕ? Весь объект? Весь пожарный отсек? Часть отсека, к которой приурочен клапан и в которой начался пожар? Вот что меня беспокоит. Сообщение отредактировал RaDDiveR - 7.3.2012, 13:33 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |