Объем задания на автоматику от отдела ОВ

RaDDiveR
сообщение 6.3.2012, 11:58
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Господа, мне как человеку, делающему в т.ч. и автоматику уже не раз пришлось столкнуться с непониманием вентиляционщиков, почему я требую от них алгоритм работы систем ими же заложенных.
К примеру, мне нужно узнать, при пожаре в какой части здания они подразумевают открывать тот или иной клапан с включением соответствующего вентилятора.
Иногда бывает все интуитивно понятно, и тогда я не спрашиваю их ни о чем, а иногда нет ...
На мои вопросы ответ обычно один "я в автоматике не понимаю, как включишь так и будет"
У меня ВОПРОС: есть ли какой-то документ, где прописано, что проектировщик вентиляции ДОЛЖЕН выдать как задание автоматчику. КАК это происходит у Вас?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 6.3.2012, 12:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Да есть такой документ, это технические условия и техническое задание на проектирование.
Если там написано предусмотреть\согласовать и тд и тп я это сделаю, если нет - не сделаю.
При монтаже\сборке все только по проекту.

Сообщение отредактировал Sinus - 6.3.2012, 12:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RaDDiveR
сообщение 6.3.2012, 12:28
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



А у нас в задании на проектирование автоматика даже не упоминается ((. Да и это задание ведь для диалога с заказчиком, а не между смежниками. Про ТУ на автоматику, увы, даже не слышал

Сообщение отредактировал RaDDiveR - 6.3.2012, 12:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 6.3.2012, 12:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Тогда на основании чего вы работаете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RaDDiveR
сообщение 6.3.2012, 12:42
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



icon_neutral.gif Вобщем, интуитивно полагая, что надо.
Право не знаю что Вам ответить, но документов таких у меня реально нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 6.3.2012, 12:47
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Так этож праздник какой то! Что хочешь делай\не делай и за это еще и деньги.
Завидую, чесное слово.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RaDDiveR
сообщение 6.3.2012, 12:58
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Ну, видимо конторка не большая, посему такие вольности. У Вас, видимо, не так? Неужели все прописано бывает заранее? ОВ-шники ж еще сами не знают какой там клапан куда, когда ТУ и ТЗ получают?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 6.3.2012, 13:01
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Вероятно ОВ-шники думают, что вы алгоритм работы систем и так знаете.
Они же эти алгоритмы действительно не придумывают и не изобретают, это вобще к ним слабо относится. Вся работа систем пожарной вентиляции регламентирована нормативными документами, как впрочем и всё остальное. Там и нужно искать ответ на свой вопрос, когда, как и что должно включаться/выключаться и открываться/закрываться.
ОВ-шники только объёмы воздуха считают, да температуру.

Вы лучше у своих коллег на форуме АВОК поспрашайте. Думаю там вам лучше помогут, чем здесь.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 6.3.2012, 13:21
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
У Вас, видимо, не так?

Не понтов ради. Давно взял себе за правило:
Делай все по чертежу и не будет 3.14здежу.
Если просто пожелания заказчика, мол хочу вот так. Я говорю напиши на бумажке, что конкретно хочешь, и предоплату приложи 50%.
И все, система работает, о головняках всяких забыл, сплю спокойно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 6.3.2012, 13:30
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



К сожелению деградация проектной и конструкторской документации нарастает намного обгоняя геометрическую прогрессию. А документик такой есть ГОСТ 34.602-89 http://www.rts.ua/rus/forpro/613/0/17/


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RaDDiveR
сообщение 6.3.2012, 13:36
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Уверен, Ваш подход правилен, я пока в этом зЕлен. Так значит от ОВ ничего не требуете, кроме их планов? Сами понимаете, в какой зоне открыть, в какой - нет?

Цитата(Andrey59 @ 6.3.2012, 14:30) *
К сожелению деградация проектной и конструкторской документации нарастает намного обгоняя геометрическую прогрессию.

ВОИСТИНУ!
Я вот предполагал себе следующее - проектировщик ОВ ставит клапан туда, куда нужно, и знает при пожаре в каком именно месте откроется тот или иной клапан, или я реально многова хочу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 6.3.2012, 13:57
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Так, тут надо раскрыть карты. Я отвечаю за провода (электромеханическая часть и освещение).
Так вот первым делом я читаю ТУ и ТЗ, если там нет ни единого слова о вентиляции, сигнализации, губозакатках, свистелках-перделках, ну так и не надо. Если там есть : предусмотреть подключение ........... мощностью ............... на отметке.............. в помещении................. с возможностью.................., я это предусматриваю. Если там написано : согласовать.....................я согласую.
В вашем случае, да и в любом, все будет работать. Не надо думать за других, виноватым будете.
Вот пример:
В ТЗ написано, установить опоры освещения на расстоянии 0.6 метра от бордюрного камня.
В правилах написано, не менее 0.6 метров, если нет общественного транспорта допускается установка на 0.3 метра. Я в поле правил.
Но, там тротуар 1.5 метра (столбы получаются как раз посередине). Звоню заказчику - У вас точно ошибки нет в ТЗ, 0.6 метра? То что там тротуар не смущает? (Дублирую вопрос по почте на бумаге). Ответ - все правильно 0.6 метра от края бордюрного камня.
Как будут чистить тротуары зимой я не знаю, но на суде я покажу ТЗ с печатью и подписью заказчика, и ответ на мой запрос.

Цитата
Я вот предполагал себе следующее - проектировщик ОВ ставит клапан туда, куда нужно, и знает при пожаре в каком именно месте откроется тот или иной клапан, или я реально многова хочу?

Ага, должен знать. И обязан донести свои мысли (проектом или иным "важным" документом) до вас.

Сообщение отредактировал Sinus - 6.3.2012, 14:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 6.3.2012, 14:21
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Прикрепленный файл  _________________.doc ( 119.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 856
Если Вы прицеплены административно к ОВ, то у них должно быть задание, выданное им. Без задания нет смысла в работе, на основании чего Вы вообще делаете работу. Вот пример задания, хотя это и не про вентиляцию.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RaDDiveR
сообщение 6.3.2012, 14:44
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Ну вот это я понимаю ЗАДАНИЕ. Я так понимаю, что например для моего детского сада задание для ОВ звучит так - "зделать все по нормам" и все.

Сообщение отредактировал RaDDiveR - 6.3.2012, 14:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 6.3.2012, 15:25
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



А места установки и подключения. Напашивается вывод, что задание Вы напишите сами, а потом подпишите у ОВ.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 6.3.2012, 15:39
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Ну тогда, для начала, потребуйте от заказчика какие именно нормы, в каком объеме. Учитесь работать с документами, это реально помогает в жизни.
ps по предложеному выше ТЗ, даже мне "электрику" все более менее понятно. Правда это удобно?

Да, кстати, последнее время довольно распространенная практика писать ТЗ самому себе, ну что ж поделаешь, заказчик сам дает козыри в руки. Главное это ТЗ подписать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 6.3.2012, 19:43
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



В проекте все должно быть расписано все разделы ЭО,КИПиА,ОПС ,Вентиляция ,канализация ,водотеплоснабжение и т.д. В разделах КИП иА совместно с разделом ЭС и схемой расположения вентиляционных задвижек. Если конечно заказчик правильно напишет техзадание то проектировщик обязан все расписать и указать нормативные доки по которым он составлял проектную документацию и обязательно пояснительная записка. Если они проектировщики этого не делают то грош им цена таким проектировщикам..


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RaDDiveR
сообщение 7.3.2012, 12:43
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Вообще, это реальная ситуация: один этаж, в пределах одного пожарного отсека. Может ли быть на этом этаже несколько клапанов, включающихся независомо друг от друга, но в зависимости от того в какой части этого этажа начался пожар?

Сообщение отредактировал RaDDiveR - 7.3.2012, 12:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 7.3.2012, 13:14
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Эх-ех-ех...
Столько всего понаписали, вместо того, чтобы доки почитать.
Вот вам алгоритм работы системы вентиляции при пожаре:
1. Отключается ВСЯ общеобменная вентиляция.
2. Закрываются ВСЕ огнезадерживающие клапаны.
3. Открываются ВСЕ клапаны дымоудаления и воздуховодов подпора воздуха.
4. Включаются системы дымоудаления и подпора воздуха.
The End.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RaDDiveR
сообщение 7.3.2012, 13:31
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Цитата(RomanNV @ 7.3.2012, 14:14) *
3. Открываются ВСЕ клапаны дымоудаления и воздуховодов подпора воздуха.

А на какой площади ВСЕ? Весь объект? Весь пожарный отсек? Часть отсека, к которой приурочен клапан и в которой начался пожар? Вот что меня беспокоит.

Сообщение отредактировал RaDDiveR - 7.3.2012, 13:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 12:12
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены