Кабель 6кВ в бухте не сгорит ли |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кабель 6кВ в бухте не сгорит ли |
4.3.2012, 21:44
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
Я знаю, что кабель при монтаже и эксплуатации скручивать в бухты запрещено, но опять таки же на практике сгорают скрученные удлинители при прохождении номинального тока (при маленьких токах все нормально). Дело в том, что наша организация проложила кабель АПвП 6 кВ 3х240 на строящуюся РТП, но метров 200 не дотянули (зима началась) и свернули в бухту до весны, но теперь срочно нужна электроэнергия на стройплощадку, поэтому решили ставит временную КТП около временно смотанной бухты, разрезать один из кабелей для подключения КТП, но закралась мысль может не стоит резать (потом соединительную муфту ставить нужно, около 30000 рублей с работой), а подсоединить конец с бухты? Номинальный ток будет примеро 30 А (транс 250 кВА, напруга 6 кВ), для кабеля 3х240 это копейки, но гложат смутные сомнения, все таки кабель дорогой и если он сгорит то мне хана. Хотелось бы прочесть мнение тех кто сталкивался со смотанными бухтами кабеля 6-10 кВ при эксплуатации как себя ведут , если есть конечно таковые?
Сообщение отредактировал 100778 - 4.3.2012, 21:46 |
|
|
|
4.3.2012, 22:24
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
т.е. ВЫ хотите оставить кабель в бухте и подать на него напряжение?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_* |
5.3.2012, 8:05
Сообщение
#3
|
Гости |
Кабель сгорает из-за уменьшения площади охлаждения при номинальной нагрузке. В вашем слечае 30А -это копейки .Выделяемая теплота бует в (1000/30) в квадрате=1000 меньше.
|
|
|
5.3.2012, 16:39
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Тут не в тепле дело, а в индуктивности данного изобретения -может получиться колебательный контур и как оно себя поведет вопрос непредсказуемый.И при малейших повышениях нагрузки будет скакать как мячик.
-------------------- |
|
|
|
5.3.2012, 19:11
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
Я и в другой форум (В контакте) закинул эту задачку и меня быстро поставили на путь истинный, дело в том, что про токи КЗ я и не подумал, а ведь при КЗ разорвет эту бухту. Так что экспериментировать не будем, разрежем кабель, а потом поставим соединительную муфту. Всем спасибо.
|
|
|
Гость_Гость_* |
6.3.2012, 8:07
Сообщение
#6
|
Гости |
Какой ток КЗ при предохранителе в 40А? Видно советы давали не электрики , а ссыкуны.
Чем резать кабель (муфта =20 тысяч , низкая надежность), я бы экспериментальным путем все установил, методом постепенного увеичения тока (ток вообще смешной для такого кабеля) |
|
|
6.3.2012, 15:46
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1852 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Когда проводник свёрнут в кольцо и находится под нагрузкой, он конструктивно напоминает индуктор, по этому же принципу устроены плавильные печи ,индукционные . При подаче электроэнергии будет возникать такое явление как индукция/ вихревые токи/а им надо куда-то тратить энергию, а если им нечего нагревать, он кабель скорее всего будет тратить энергию на нагрев себя., и если ток маленький, то скорее всего ничего не будет, а если ситуацию выпустить из под контроля? Что очень и очень вероятно., особенно на стройке, тогда какие будут последствия никто сказать не может.
Как говорил Козьма Прутков " .лучше перебдеть, чем не недобдеть" Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
|
|
|
6.3.2012, 15:57
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Да нифига не будет с этой бухтой при КЗ. Законы Кирхгофа в помощь. Это же не одна жила в катушке!
Допускаю только перегрев на номинальных токах, но его , как я понял не ожидается. Допускаю, что при КЗ фазы на землю можно получить "одну жилу на катушке" но это будет реактор, и он "убъет" ток КЗ, а защита поможет. Но я против такого (на барабан) подключения. Это не красиво, и это временно, а то что времено..... то на долго. |
|
|
Гость_Гость_* |
6.3.2012, 17:17
Сообщение
#9
|
Гости |
какой индуктор при 3-фазном питании? Напряженность поля=0, частота=50Гц. Если для вас 20 тыс. не деньги , тогда вперед.
|
|
|
6.3.2012, 17:43
Сообщение
#10
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
Кабель не на барабане, а уложенный витками диаметром 3 метра и засыпан песком. КЗ на землю в стети с изолированной нейтралью это не КЗ конечно. Мысли интересные, пока еще не определился,что делать?
|
|
|
|
6.3.2012, 19:33
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Господа, а Вы внимание обратили что это сшитый полиэтилен??? попробуйте его пропустить через отрезок трубы металлической и посмотрите что произойдет с ним под нагрузкой.В вашем случае проведите эксперимент обычным КЭСПП 2*0,5мм из трех кабелей сделайте шаг скрутки намотайте сколько там у вас колец бухта и подайте небольшую нагрузку напр.220 и током 0,5А потом увеличьте ток можно скачкообразно и увидите процесс и пощупайте. Труба будет вашей бухточке . Народ не забывайте что напр.6кВ ток 40А
-------------------- |
|
|
6.3.2012, 19:53
Сообщение
#12
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
Не понял про металлическую трубу.
|
|
|
6.3.2012, 20:16
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 5.3.2012 Пользователь №: 26412 |
У меня например сгорал так провод в бухте на 220, 2х1,5. Греется такой провод уже под небольшой нагрузкой.
|
|
|
6.3.2012, 22:35
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Не понял про металлическую трубу. думается имелось ввиду - бухта кабеля, а внутри труба - типа сердечник -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
6.3.2012, 22:46
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
По поводу мет трубы немного не так поняли, через отрезок трубы выполнен ввод кабеля из сшитого пол.эт-на в ТП ,РП или ВРУ вот в этом случае ему будет каюк. А почему я акцентировал внимание на типе кабеля так это его конструктивное отличие от обычного АСБл или АСБ где жилы имеют повив и общую броню и Законы Кирхгофа в помощь тут явно не в помощь
Сообщение отредактировал ez81 - 6.3.2012, 22:50 -------------------- |
|
|
7.3.2012, 3:05
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
У наших монтажников есть удлинитель (переностка) на 4 вилки в виде барабана на ножках, в барабане еще есть радио для вселой работы, провод типа КГ 100 метров.
Включают в него все, от чайников и подзарядок телефонов до перфораторов и стенобуров. Уже лет 5 полет нормальный, бывает подогревается барабан, но не критично. Чудеса? Сообщение отредактировал Sinus - 7.3.2012, 3:06 |
|
|
7.3.2012, 6:32
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
У наших монтажников есть удлинитель (переностка) на 4 вилки в виде барабана на ножках, в барабане еще есть радио для вселой работы, провод типа КГ 100 метров. А вы включите в эту преноСтку маленький инверторный сварочный аппарат не размотав оную переноСтку и понаблюдайте в моменты работы сварщика.
Включают в него все, от чайников и подзарядок телефонов до перфораторов и стенобуров. Уже лет 5 полет нормальный, бывает подогревается барабан, но не критично. Чудеса? -------------------- |
|
|
7.3.2012, 6:40
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
А так вы вот о чем, кабель будет забавно дергаться.
Развивайте мысль дальше. |
|
|
7.3.2012, 8:46
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 5.2.2012 Из: Украина. Сумы Пользователь №: 26000 |
На буровой для подключения синхронных двигателей 6 кВ 730 кВт у нас применялся шахтный кабель КШВГ 90*3(да и до сих пор кое где ещё по бедности применяется).Поскольку при переезде на новую скважину высоковольтные ячейки не всегда получалось установить на одинаковом расстоянии от основных блоков кабели имели запас в 20-30 м.Обычно этот запас сматывался кольцами 1.5-2 м диаметром под ячейками, а которые покороче то прямо в ячейке возле вакуумника.Пусковой ток двигателя составляет 420-460 А(рабочий до 70А) при длительности 0,4... 0,8 сек.В момент пуска замечалось подёргивание кабелей но каких-то сильно выраженных эффектов не было.
|
|
|
7.3.2012, 18:38
Сообщение
#20
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
По поводу мет трубы немного не так поняли, через отрезок трубы выполнен ввод кабеля из сшитого пол.эт-на в ТП ,РП или ВРУ вот в этом случае ему будет каюк. А почему я акцентировал внимание на типе кабеля так это его конструктивное отличие от обычного АСБл или АСБ где жилы имеют повив и общую броню и Законы Кирхгофа в помощь тут явно не в помощь.
Это справедливо при пофазной прокладке одножильного кабеля, если 1-а жила проведена в металлической трубе, либо через замкнутые ферромагнитные материалы. |
|
|