Большие потери электроэргии

Никита Христофор...
сообщение 5.3.2012, 20:25
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 26412



2 линии, разделено на "правую" и "левую" сторону. С деревьями я конечно гляну, но большинство удалили еще осенью. с этим же боролся я, но тогда такого масштаба вроде не было летом, вообще не было потерь особых.
проверять изоляторы тоже особого смысла не вижу, за 5 минут они не трескают, било бы током от столба тогда..
Так а вопрос такой, что такое стрела провеса проводов?

В честности жильцов уже не очень уверен, поэтому буду проверять все.
Хочу все возможные варианты просто предусмотреть, чтобы завтра попробовать по максимуму. Работа там у меня не основная и ездить туда каждый день не охота. административный отпуск на основной штуку в день стоит (((
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ElectroFox
сообщение 5.3.2012, 20:31
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 25.10.2011
Пользователь №: 24747



Цитата
что такое стрела провеса проводов?

Прикрепленное изображение

Букфа "f".

Сообщение отредактировал ElectroFox - 5.3.2012, 20:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никита Христофор...
сообщение 5.3.2012, 20:35
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 26412



Спасибо теперь буду знать) , но длина провода ну на 20-30 см увеличен при провесе между столбами а, для более чем 1 километра проводов это ничтожно мало.

Сообщение отредактировал Никита Христофоров - 5.3.2012, 20:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ElectroFox
сообщение 5.3.2012, 21:00
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 25.10.2011
Пользователь №: 24747



Цитата
При сравнивании показаний общего счетчика и суммировании разницы показаний между всеми активными потребителями образовываются потери 170 кВт в день (7 кВт/час круглосуточно) и это сейчас, когда на улице тепло. Потери за предыдущие 1,5 месяца 30 000 кВт!! (28 кВт/час круглосуточно (7*4))

4 потребителя воруют, и пятый:
Цитата
...да и то тот человек красть не будет 100 %. слишком обеспечен. чтобы мелочиться на эти 8 кВт.

icon_eek.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никита Христофор...
сообщение 5.3.2012, 21:46
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 26412



Может провод фазный оборвало

Цитата(ElectroFox @ 5.3.2012, 21:00) *
(28 кВт/час круглосуточно (7*4))

Вот в том то и оно что некому там 28 кВт в час то потреблять!!!))
Те кто там живет, некоторые аж по 15 000 платят в месяц.

Сообщение отредактировал Никита Христофоров - 5.3.2012, 21:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 6.3.2012, 3:13
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



ИМХО.
Все у вас нормально. Устраивайте обход всех счетчиков, ВСЕХ! и жилых и не жилых. Кто то забыл лампочку в подвале выключить, у кого то обогреватель что бы картошка/варенье не померзло и тд и тп.
Случай из жизни:
Пионерский лагерь. Зима, монтаж системы отопления, ставили обогреватели нуаро. Собрали, запустили, испытали - работает.
Заказчик отключил каждый обогреватель персонально (колесиком/регулятором, поставил на *, там еще было 0,1,2,3,4,5,6). Через месяц звонит, Аааааа шайтан! счетчик 1000 кВт*ч насчитал, ай яй яй что наделали злодеи. Я все выключал!!!!
Приехали, заходим в корпус, в корпусе холодно, нуарошки холодные, счетчик стоит. Запомнили показания. На следующий день приезжаем, все то же самое, но показания увеличились.
В режиме (*)обогреватель держал тепературу примерно нуль +1 по Цельсию, включение происходило ночью в мороз, а днем на солнышке вроде как и нормально.
В общем на лыжи и обход счетчиков.
ps может и обрыв фазной жилы где нибудь в конце линии. зачастую из-за большой протяженности и малого сечения токи КЗ не отличаются от номинального тока. Проверяется измерением/сравнением токов на отходящих жилах ВЛ/КЛ. Ну уж совсем экзотика - у вас завалилась конечная опора/траверса и устроила замыкание на землю.
Но думаю все у вас нормально и весна покажет кто где н@срал )))) К весне нужныпоказания всех! счетчиков, желательно по месяцам, а то разное случается с ними.....

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 6.3.2012, 10:38
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2064
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Утечка "мимо кассы" 36 А -
1. Если на одной фазе (перекос нагрузки по фазам) наиболее вероятно повреждение ВЛ или ввода с замыканием на землю
2. Если равномерно распределена по фазам (т.е. на ТП нагрузка без перекосов) - наиболее вероятно хищение

Для контроля изоляции ВЛ следует отключить ВСЕ вводные автоматы у всех потребителей и померять нагрузку на ТП.

Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 6.3.2012, 10:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никита Христофор...
сообщение 6.3.2012, 19:20
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 26412



Поймал вора. Ушлый гад. Судя по всем счетчик перепрограммирован..
Ловил так: Отключил одну половину на 2 часа, снял показания выходного счетчика и всех активных потребителей. Так оказалось 8 кВт утеряно. Другую половину отрубил, сделал тоже самое - сошлось 0 в 0 практически..
С остальной половиной сделал так: Отключил другую половину ту включил, отключил всех потребителей на шитках. И по очереди включал на пол часа. Сравнивал показания с общим счетчиком. С одним счетчиком не сошлось - вот такая штука.

клещами смотрел тот счетчик, что на входе что на выходе все совпадает - судя по всему перепрограммирован счетчик.

Сообщение отредактировал Никита Христофоров - 6.3.2012, 19:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.3.2012, 19:29
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23143
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



марка счетчика?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 6.3.2012, 19:33
Сообщение #30


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



Че за счетчик, т.е. понятно что электронный трехфазный, а марка? Как я понимаю там забит какой-то коэф. трансформации трансформаторов тока (напряжения)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никита Христофор...
сообщение 6.3.2012, 19:40
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 26412



Меркурий 230 ART-02-Cn. трехфазный двухтарифный, установлены трансформаторы тока внутри 10-100А. А что там за коэффициент забит не знаю, не мне считать и поверять, вызовем органы соответствующие. По мне так коэффициент 0,66. Может один ТТ нерабочий, нагрузка в каждой фазе у нег ов принципе одинаковая был - 9,8 - 11 А.
Никаких перемычек не видел , да и быть не может их там. Явно либо перепрошит . либо ТТ отключен

Сообщение отредактировал Никита Христофоров - 6.3.2012, 19:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 6.3.2012, 19:59
Сообщение #32


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



Ну что тут скажешь, остается только Вас поздравить.
ЗЫ: если будет информация о истинной причине недоучета (какая проблема в счетчике) отпишитесь, если не сложно. Так, для собственного развития.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никита Христофор...
сообщение 6.3.2012, 20:08
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 26412



Цитата(Sokoloff79 @ 6.3.2012, 19:59) *
Ну что тут скажешь, остается только Вас поздравить.
ЗЫ: если будет информация о истинной причине недоучета (какая проблема в счетчике) отпишитесь, если не сложно. Так, для собственного развития.

Конечно отпишусь, я тут более чем уверен что зихер умышленный. Все теперь зависит от того как быстро и в какой день удастся вызвать соответствующую организацию , котора оборудованием обладает, необходимым для данных измерений. Я бы еще хотел при этом присутствовать, но не факт что получится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 6.3.2012, 23:23
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Никита Христофоров @ 6.3.2012, 17:08) *
Все теперь зависит от того как быстро и в какой день удастся вызвать соответствующую организацию , котора оборудованием обладает, необходимым для данных измерений. Я бы еще хотел при этом присутствовать, но не факт что получится
Если вор-потребитель "из блатных", то как договорился на перепрограммирование, так договориться и о "программном сбое" счётчика - чаще всего так и бывает....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 7.3.2012, 8:51
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2064
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Если нагрузка около 10 А на фазу у выявленного электро-афериста-
маловато будет, наверняка у него есть коллеги

выше упоминалось 28 КВт потерь многовато даже для отопления нехилого коттеджа - с учетом коэффициента одновременности "левая" нагрузка должна быть не менее 40-50 кВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ElectroFox
сообщение 7.3.2012, 15:38
Сообщение #36


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 25.10.2011
Пользователь №: 24747



Цитата
нагрузка в каждой фазе у нег ов принципе одинаковая был - 9,8 - 11 А

Вы тут нам Ваньку не валяйте, типа "поймал афериста" на 2 кВт. Речь идёт об 28кВт (24часа/сутки). Или Вам для "галочки" надо ? Чтоб перед начальством прогнуться ?
Нашли "неправильный коэффицент трансформации"? Это круто. Можете пожаловаться в техподдержку "Меркурия".
Ищите дальше, и наищите.

Сообщение отредактировал ElectroFox - 7.3.2012, 16:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никита Христофор...
сообщение 7.3.2012, 21:26
Сообщение #37


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 26412



Цитата(ElectroFox @ 7.3.2012, 15:38) *
Вы тут нам Ваньку не валяйте, типа "поймал афериста" на 2 кВт. Речь идёт об 28кВт (24часа/сутки). Или Вам для "галочки" надо ? Чтоб перед начальством прогнуться ?
Нашли "неправильный коэффицент трансформации"? Это круто. Можете пожаловаться в техподдержку "Меркурия".
Ищите дальше, и наищите.

Какая ванька, читайте пожалуйста внимательно метод проверки. На момент проверки потери были ~ 4 кВт в час , из них я поймал 3,6 , остальное возможно погрешность запятых.
При других условиях неработающая фаза могла быть нагружена как роаз на те саме 28 кВт. Да и те потери весьма условны. Может ктото не сдал показания счетчика. Это кстати могло набегать и за 4 месяца. Мне как сообщили что вор есть я прибежал

Сообщение отредактировал Никита Христофоров - 7.3.2012, 21:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
димитри
сообщение 9.3.2012, 8:02
Сообщение #38


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 9.5.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 11155



При таких малых нагрузках Меркурий ART 02 CN некорректно работает, нужно ставить Меркурий ART 01 CN. Сам несколько раз сталкивался с такой ситуацией, 02ой нагрузку до 1,5 А вобще может не видеть. Посмотрите нагрузку по дисплею счетчика и сравните по вашим клещам.


--------------------
Истинное знание - знание причин.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никита Христофор...
сообщение 9.3.2012, 16:00
Сообщение #39


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 26412



Цитата(димитри @ 9.3.2012, 8:02) *
При таких малых нагрузках Меркурий ART 02 CN некорректно работает, нужно ставить Меркурий ART 01 CN. Сам несколько раз сталкивался с такой ситуацией, 02ой нагрузку до 1,5 А вобще может не видеть. Посмотрите нагрузку по дисплею счетчика и сравните по вашим клещам.

Нагрузка реальная - 6 кВт (клещами смотрел). К тому же все домики были отключены , один только работал, искал вора таким методом
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения