![]() Большие потери электроэргии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Большие потери электроэргии |
Гость_Христофоров Никита_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Помогите пожалуйста. Я являюсь электриком в садоводческом товариществе. Проблема такая : есть общий счетчик на все товарищество 10/100А меркурий двухтарифный, установлен на выходе трансформатора 63 кВт, и у каждого домика свой отдельный счетчик. Все отдельные счетчики вынесены за пределы участка, живет там сейчас (зимой) всего человек 5. При сравнивании показаний общего счетчика и суммировании разницы показаний между всеми активными потребителями образовываются потери 170 кВт в день и это сейчас, когда на улице тепло. Потери за предыдущие 1,5 месяца 30 000 кВт!!
Где собака зарыта? Почему может так считать? Вероятность кражи в принципе исключаю, все счетчики вынесены за пределы участка и опломбированы.. Трансформатор кстати греется, имеются подтеки масла, причем свежие. Напряжение не мерил последний раз но оно ниже номинального. может быть 170В иногда ниже. Но потери на трансформаторе в общем случае же не должны отражаться, счетчик о стоит на выходе.. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
протяженность линий какая? сети новые? счетчики все поверены и правильно подключены?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Никита Христофоров_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
протяженность линий какая? сети новые? счетчики все поверены и правильно подключены? общая протяженность не менее 1,5 км. Счетчики все подключеныы верно, устанавливались новые, были поверены на момент установки. Сети не новые - провод алюминиевый неизолированный. Таких потреь не было летом, присутствуют только зимой и с таким размахом на 5 человек вс тех же.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 5.3.2012 Пользователь №: 26412 ![]() |
Таких потерь даже не было у нас когда крали электроэнергию.. Тут чтото фатальное и катастрофическое. Может быть фазу оборвало где? Полазить по сугробам и поискать обрыв? Или счетчик общий не рабочий?
Рассматриваю реальных 3 варианта, может что упускаю 1. Электричесво всетаки ктото крадет, но тогда как?? Сам лично все счетчики смотрел, еще раз проверю конечно завтра.. 2. Фаза оборвалась 3. Общий счетчик дохлый |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2064 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Обойдите все участки, скорей всего у кого-то в вводном щитке вместо нуля заземлена фаза.
Контур хиленький, ток небольшой. Клещи в руки - и в обход! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 5.3.2012 Пользователь №: 26412 ![]() |
Обойдите все участки, скорей всего у кого-то в вводном щитке вместо нуля заземлена фаза. Контур хиленький, ток небольшой. Клещи в руки - и в обход! Завтра пойду посмотрю. Активных потребителей мало, счетчики их опломбированы и подключены верно. Фазу никто не заземял. Счетчики то на столбах висят на уллице в ящиках. Буду смотреть конечно. А может набегать изза того, что счетчик выводной (главный) перегружен? Он рассчитан на 100 А, а иногда предполагаю что может быть и больше раза так в 2 Сообщение отредактировал Никита Христофоров - 5.3.2012, 16:15 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Завтра пойду посмотрю. Активных потребителей мало, счетчики их опломбированы и подключены верно. Фазу никто не заземял. Счетчики то на столбах висят на уллице в ящиках. Буду смотреть конечно. А может набегать изза того, что счетчик выводной (главный) перегружен? Он рассчитан на 100 А, а иногда предполагаю что может быть и больше раза так в 2 Правильно Вам в 5м посте сказали, это самый простой способ кражи. А еще может кто то сверху набрасывать на провода сопли для сварки и т.п. Обход всей линии, проверка схем подключения, замеры! Вредителя за яйца к забору! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 5.3.2012 Пользователь №: 26412 ![]() |
Как конкретно такая кража может выглядеть? Знаком пока только с 1 способом кражи - перемычка (в обход счетчика). Если можно то схематичный рисунок..
В щитах я такой штуки не видал, все идет через счетчик.. Или могли заземлить и гдето дома? Хорошо, если исключить шанс кражи то как еще могут образоваться потери? Планирую завтра делать так, снять все показания счетчиков, затем отключить половину подождать 2 часа - снять показания у активной половины. Затем наоборот. и посмотрю где набегает. Тогда буду знать куда ветер дует и искать будет проще гораздо. А если вот 50/50 то лажа будет. Сообщение отредактировал с2н5он - 5.3.2012, 19:35 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
Счетчик вводной трехфазный, а у потребителей однофазные?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 5.3.2012 Пользователь №: 26412 ![]() |
Вводной трехфазный, у активных потребителей также трехфазные, у одного однофазный.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
Я просто подумал, что если через токовую цепь однофазного счетчика пустить О, то можно и воровать. Это смотрели?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 5.3.2012 Пользователь №: 26412 ![]() |
Это исключено практически.. Завтра буду смотреть, чтото уж больно безбожно сифонит гдето, 200 кВт в день неприятно..Самое главное на столбы лазить не хочется просто так.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
170-200 кВт за день это 1-2 ТЭНа + естествнные потери. собственно почему бы и нет!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 5.2.2012 Из: Украина. Сумы Пользователь №: 26000 ![]() |
Пройдитесь с клещами по всем вводам жилых и не жилых домов тоже и всё сразу станет понятно.
Сдаётся мне что Вам в самую пору обзавестись клещами с удлинителем а то устанете с опоры на опору скакать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 25.10.2011 Пользователь №: 24747 ![]() |
Цитата Как конкретно такая кража может выглядеть? Цитата 22 февраля 2012 г. Житель Вилейского района пошел с удочкой за электричеством При помощи рыбацкой удочки житель деревни Победитель воровал энергию с воздушной линии электропередач. Антон К. забросил провод на фазу воздушной линии, а "ноль" взял из арматуры опоры, которая предварительно была повреждена, сообщает госинспектор... |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 5.3.2012 Пользователь №: 26412 ![]() |
90 домиков мне неделю обходить по пояс в снегу то... Жилых штук 5-6.. Ладно, сделаю так: отрублю половину клещами посмотрю что в трансе в каждой фазе, потом по той половине пройдусь у домиков, параллельно снимая показания, оставлю на часа 2 потом повторю. Самое неприятное то, что нагрузка может быть непостоянной..
Есть одно приятно но- все счетчики домовладельцев вынесены на столбы на уровень глаз в ящик , т.е я имею доступ ко всем подключениям, именно поэтому я исключаю кражу. т.е система такая, столб, с каждого столба провода идут к ящику на счетчик, с счетчика обратно по столбу наверх и анкером если провод СИП, или чем другим идет к дому. т.е все подключения полностью под контролем, лазить на столбы не надо. В том то и соль что так тырить никто не будет, вот и не пойму откуда такое набегает. Поэтому и думаю на провод, счетчик какой, либо ктото шибко умный всетаки как то ухитряется красть. 8 кВт в час в среднем тырят, тут явно чтото не так. Может кто перемычку хитрую поставил на одну фазу на столбе? 36 A выходит где-то бегает.. Чем-чем а клещами я такую разницу поймать смогу по любому Сообщение отредактировал Никита Христофоров - 5.3.2012, 20:04 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
1. Я бы начал с 1-фазн.счетчика, клещи в помощь
2. По мне 2 часа мало. Отключайте на сутки (минимум на ![]() Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 5.3.2012, 20:04 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 5.3.2012 Пользователь №: 26412 ![]() |
Там однофазный счетчик рабочий наданный момень насколько сейчас помню всего один, да и то тот человек красть не будет 100 %. слишком обеспечен. чтобы мелочиться на эти 8 кВт.
А забыл сказать, все остальные счетчики отключены на 90 % автоматом. установленным до счетчика , т.е. если и остались рабочие то там вообще никто не живет и точно нет никакого потребления. Домики у них решето. на 2 часа - максимум что могу позволить себе. там люди живут почти что постоянно, маленькие дети и т.д. Да к тому же если 8 кВт в час исчезает я смогу поймать общим счетчиком это. Сообщение отредактировал Никита Христофоров - 5.3.2012, 20:10 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 25.10.2011 Пользователь №: 24747 ![]() |
Если Вы уверены в честности жильцов, то всё-таки обратите внимание на качество Вашей ВЛ:
1) не касаются-ли ветви деревьев или кустов проводов ВЛ; 2) целостность изоляторов; 3) стрелу провеса проводов. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
от ТП одна линия идет или несколько?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2025, 21:40 |
|
![]() |