Цитата(stream.3 @ 20.2.2012, 10:13) *
4. По работе лапандра, остались вопросы: пост 13.2.2012 ---- D-25 d-14 h-8.5 Считаем пл. сеч. (25-14)х 8,5 =93,5 см.кв.ПОСтом ниже от 14.2.2012- тор сечение 46см2

Извините, но посчитали Вы к сожалению неправильно. Забыли на 2 разделить, а если бы разделили то получили бы как раз около 46см2.
Цитата(stream.3 @ 20.2.2012, 10:13) *
Подставляем в кол.вольт на 1 виток: 46 :93.5=0,492 вольта на виток.

Формула которую Вы приводите эмпирическая, магическая цифра 46 притянута за уши.
Цитата(stream.3 @ 20.2.2012, 10:13) *
4. По работе лапандра, остались вопросы: пост 13.2.2012 ---- D-25 d-14 h-8.5 Считаем пл. сеч. (25-14)х 8,5 =93,5 см.кв.ПОСтом ниже от 14.2.2012- тор сечение 46см2 ( может на фотках разные сердечники , чему верить) ,Подставляем в кол.вольт на 1 виток: 46 :93.5=0,492 вольта на виток. Дальше 200вольт сети( пр0сядет) : 0,492=406 витков первички Х на длину 1 витка( 0.4м с учетом изоляции и слоев) = 162,4 метра провода + пишут , накинуть 10% чтоб не добавлять кусков. Вторичка 65:0.492=132 витка х хотябы на 0,48= 63 метра вторичка.
Мужики, вопрос не во мне . Я и написал , только для того что бы помочь, что бы Вы в своем творчесте ,, Рукам своим - головой помагали,, А то у меня всегда получается ,, если через голову не доходит - потом обязательно доходит через руки. Лучше уж по моим граблям походить , чем ...... Ещё раз Извините. Никого не хотел обидеть, тем более оскорбить.Даже в мыслях, не было. Успехов.

Мало того, что формула эмпирическая, так Вы еще и не понимаете что не вольт на виток, а витка на вольт. Не верите? А и Вы подставьте сечение в 46см2 и магическим образом вам придется намотать всего 200витков первички. Странно как то, не правда ли? Дальше еще круче, уменьшая площадь поперечного сечения сердечника до 1см2 можно насчитать всего 4 витка на сетевую обмотку (я основываюсь на приведенном вами расчете). Можете пересчитать, намотать 4 витка на сердечнике в 1 см2 и включить в сеть, результат разочарует. Удачи и учите матчасть прежде чем захотите учить других.

P.S Здесь никто никого обижать не хочет. Вопрос в том что если не знаете чего либо, лучше промолчать.



--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg1ma
сообщение 20.2.2012, 10:44
Сообщение #622


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8328
Регистрация: 25.6.2010
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764





Научись считать сечение тора, что-бы не мерещились разные сердечники.25-14/2=5.5х8.5=46.75.И лапандр написал, что первички намотал 230витков и получил 0.5а на ХХ, а у тебя 406витков первички, так что золотой подтяните ваши высказывания желательно практически и приходите в школу.А про инвертора могу тебе тоже много расказать, без опыта в силовой электронике многие ведрами палят детали и так и непонимая почему неработает.Р.S.пора надряпаю пост то уже cimon или maxon опередили

Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.2.2012, 10:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
лапандр
сообщение 20.2.2012, 11:51
Сообщение #623


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 9.6.2010
Пользователь №: 18582



Цитата(stream.3 @ 19.2.2012, 18:02) *
Здравствуйте , Уважамые. Случайно попал на Вашу тему. Хотел пройти мимо, но потом решил поделится впечатлениями.
1. Это кто ж ещё в Украине, богатый настолько. что умудряется мотать тр-ные сварки, при цене меди от 60 до 100гр (и это у черметчиков, за эллектромагазины , вообще молчу)
Считаем : Нормальная сварка получается , по расчётам - первичка 120м х на уд. вес мди = 4.5 -5.5кг
Втричка 60-80метро в зависимотсти сечения и желаемого напр. хх х на уд.вес = 10-16кг Всё это дело умножаем на цену (по регионам может колебатся). Выводы - ЗОЛОТАЯ СВАРКА. Не считая труда и др. материалов.
2. Напряжение ХХ - должно быть 60-65 вольт , ток хх 0.16А в первичке, если поикать в нете , статьи советского периода 1А, но никак не 2-3А. Даже при 1А - соседи прибегут и станут над душой.
3.Напряжение на виток никак не зависит от диам. бублика а только от высоты оного, нужный диаметр подсчитывается чтобы уложить нужное кол-во витков.
4. Такое впечатление. что Гугл отсуствует (я понимаю. что практики) 30стр. а ссылок кот наплакал.(пробежал бегло - может и не прав)
5 САМОЕ ГЛАВНОЕ - железо электродвигателя не является тором (САМ В СВОЁ ВРЕМЯ ПОПАЛ НА ЭТИ ГРАБЛИ) А ТОЛЬКО РАЗНОВИДНОСТЬЮ П-Ш-О сердечника и выаграша в 1.7 раза по весу при тех же параметрах не получится. Плюс к тому есть нюансы по обработке железа с эл.дв. - которые. человек написавший статью в нете так и не раскрыл. Вот парень выложивший фотки на последней странице это да. Я представляю его труд и усидчевость. Для меня было в кайф обмотать 120 метров провода 2-х слойным скотчем , а потом ещё и пропихнуть всё это через два бублика одновременно. Тором можно считать ЛАТР и тр-ры от совецких телевизоров (стояли рядом и то не все,, минус маленькое окно) Последнее ,что было сделано : Размотано 6 трансфор маторов (железо - лента , идет на вся, а только высокая) Перемотано в 2 бублика, сделано - получился - ЗВЕР при маленьком весе. Проходил , в своё время и алюминий (провода от столбов б/у ( извращение). Всё. Перешёл на инверторы.
6.Ну и ,что бы облегчить вам жизню кое , что выкладую - особенно калькулятор проверено работает.
Удачи ВАМ, в вашем ЗОЛОТОМ деле.
Извините выдало - Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов.
Ссылка где можно скачать: http://www.elremont.ru/electrik/svarka_4.php

дорогой товарищ я же написал что все материалы упали в свое время с неба и пока зима и морозы по 25-30гр я в теплом подвале пятиэтажки делаю брату для сельского хозяйства дешовый неприхотливый аппарат сам по себе брат сварщик и позвали его поварить дали в руки инвертор за 350 уе а сеть в селе не очень поигрался он и приехал на другой день саком рабочим и все заварил и покинула его идея купить себе инвертор . просто гонять домой сак из-за всякой мелочи по соляре накладно вот я делаю ему сие чудо . а меди на первичку ушло 70-75м на вторичку люминий шина 35см2 30-35м я сделал до 70в чтобы много степеней регулировки было и по первичке выводы 220 200 180 160 себе делал типа такой же на даче при 170в всети, иногда такое летом бывает ,варит без проблем. так что сколько людей столько и мнений ..........
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ValerMan
сообщение 20.2.2012, 12:48
Сообщение #624


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Регистрация: 6.4.2011
Пользователь №: 22340



Цитата(stream.3 @ 20.2.2012, 11:13) *
D-25 d-14 h-8.5 Считаем пл. сеч. (25-14)х 8,5 =93,5 см.кв.ПОСтом ниже от 14.2.2012- тор сечение 46см2 ( может на фотках разные сердечники , чему верить

По поводу расчета площади тора, может не понятно зачем еще делить на 2?
Вот для нагладности..
Прикрепленное изображение


То есть 55+55+140 = 250 мм.
Или
250-140 = 110 мм.
110/2 = 55 мм.

Sc = 55*85 = 46,75 см.кв.

Сообщение отредактировал ValerMan - 20.2.2012, 12:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stream.3
сообщение 20.2.2012, 14:08
Сообщение #625


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 25.12.2011
Пользователь №: 25524



Да, с примером я дал маху. Извините . 2 года прошло + спешка. Успехов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dikobraz
сообщение 20.2.2012, 20:02
Сообщение #626


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 146
Регистрация: 1.9.2011
Из: Латвия
Пользователь №: 24124



Цитата(cimon @ 20.2.2012, 10:58) *
Вызывает удивление как вам удается так "ловко" считать? (25-14)/2*8,5=46,75cm2; 40/46=0,87вит/В; 220*0,87=191вит. Длина витка на 46см2 равна в среднем 30см, 191*0,3=57,3 метра. Вторичка 65*0,35=22,75 метра.
Как видите наши с вами расчеты разнятся всего то раза в три. Теперь понятно, что вы терпели неудачи на этом фронте, это ведь ваши слова - "Выводы - ЗОЛОТАЯ СВАРКА. Не считая труда и др. материалов".
Для меня лично ясно как божий день, что знаний и опыта в этой области у вас нет совершенно.


Поддерживаю! Может он из кровельной стали толщиной 2мм мотал торы, там наверно и километр меди может уйти! icon_smile.gif))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
лапандр
сообщение 21.2.2012, 2:20
Сообщение #627


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 9.6.2010
Пользователь №: 18582



вот законченый вариант только нет боковых стенок, будет люминий, по три вывода для тройки и для четверки, специально на клемах разная изолента чтобы визуально отличать выводы, узкий валик -тройка, широкий -четверка , при сварке тройкой ток 90А , ток кз-125А , ток в первичке-12А при сварке , при сварке четверкой ток-150А , ток кз за 200А , ток в первичке-20А варит четко дуга шипит почти не брызгает сварка холодная но я думаю при использовании тройки будет ПВ-100% а четверкой ПВ-60%



Сообщение отредактировал лапандр - 21.2.2012, 2:22
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cimon
сообщение 22.2.2012, 7:53
Сообщение #628


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 24.6.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515



Цитата(лапандр @ 21.2.2012, 5:43) *
при сварке тройкой ток 90А , ток кз-125А , ток в первичке-12А при сварке , при сварке четверкой ток-150А , ток кз за 200А , ток в первичке-20А варит четко дуга шипит почти не брызгает сварка холодная но я думаю при использовании тройки будет ПВ-100% а четверкой ПВ-60%
Молодец! Чистая и очень аккуратная работа. Есть еще богатыри!!! ПВ у вас на любом электроде будет 100% однозначно. Тащусь, когда вижу аккуратную работу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
лапандр
сообщение 22.2.2012, 21:55
Сообщение #629


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 9.6.2010
Пользователь №: 18582



люблю сделать что-нибудь сам. вот закончил.....

все делалось из того что было под руками специально ничего не покупалось кроме строительного скотча. И ЕЩЕ МОЖЕТ КТО ОТВЕТИТ МНЕ НА ВОПРОС -- ДАНЫЙ ТОР СОБРАН ИЗ ПЛАСТИН В СТЫК КАК ВОЗМОНО БЫЛО УПЛОТНИЛ КОЕ-ГДЕ ПОТОМ ПЛАСТИНЫ В ЩЕЛЬ АКУРАТНО КИЯНКОЙ ЗАБИЛ ПОЛУЧИЛОСЬ НОРМАЛЬНО И ПРОПИТАЛ ЛАКОМ И ПРОСУШИЛ НА ТЭНЕ . ВЫШЕЛ СВАРОЧНИК КОНЕЧНО ЛЕГЧЕ ЧЕМ СТЕРЖНЕВОЙ НО---- ГДЕ-ТО НА ФОРУМЕ ЧИТАЛ ВЫРАЖЕНИЕ ЧТО ВЕСЬ ПРИКОЛ В ТОРЕ В ТОМ ЧТО ОН НАМОТАН ЦЕЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ, А УЛУТШИТСЯ ЛИ РЕЗУЛЬТАТ ЕСЛИ ЭТИ ПЛАСТИНЫ В НАХЛЕСТ, ГДЕ-ТО 5мм, СОЕДИНИТЬ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКОЙ И НАМОТАТЬ КАК НОРМАЛЬНУЮ ЛЕНТУ , ОТВЕТЬТЕ МНЕ А ТО ЭТОТ ВОПРОС НЕ ДАЕТ МНЕ ПОКОЯ ?????????????????????
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolodok
сообщение 22.2.2012, 23:13
Сообщение #630


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 848
Регистрация: 1.4.2009
Из: воронеж
Пользователь №: 14016



Цитата(лапандр @ 22.2.2012, 22:18) *
ВОПРОС НЕ ДАЕТ МНЕ ПОКОЯ

ЛАТР-9А сердешник 27см2 намотан кусками не лентой.имеет 230 витков. 95%кпд!!
ваш тор сердешник 46см2 тоже 230витков или около того 50%кпд-хотя при таком сечении должно было быть 0.5 витка на вольт. улавливаете разницу!!!!
тор нужно стягивать а ненабивать!!хоть с кусков хоть лентой.. вот вам ответ на ваш вопрос!!!
при малых габаритах получается атомный сердешник!!! ТОР..
у вас получился обычный огромный сварочник icon_biggrin.gif тором назвать потому что он круглый???
тор- намотанный и хорошо стянутый из кусков обычно обжигают в термичке!
тор намотанный лентой пропитывают лаком
наборные трансы проваривают на стыках-я думаю вы знаете для чего это делается! icon_biggrin.gif
вывод делайте сами!!

Сообщение отредактировал kolodok - 22.2.2012, 23:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stream.3
сообщение 23.2.2012, 1:25
Сообщение #631


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 25.12.2011
Пользователь №: 25524



Уважаемый , Лапандр. Пишу из уважения к Вашему трудолюбию. СОЕДИНИТЬ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКОЙ И НАМОТАТЬ КАК НОРМАЛЬНУЮ ЛЕНТУ - была такая мысль , так и не реализовал, забросил из-за отсуствия материала. Мотал кусками, внахлёст ( вродеб не критично). У Вас есть доступ - найдите сердечники от латров. Перемотайте. Мотал прямо на столе вручную. с натягом - потом заливал лаком. звуков не было при сварке вообще. Хороший виигрыш по весу и меди, ну и атомный конечно - не хватоло спирали. Недостатки - морока с крепежом в корпусе. При расчете уделите внимание не толщине намотки, а высоте ( влияет на вольт на виток) о чём писал Колобок. Собирал ,,чебурашкой,, из двух штук.( двойной выигрыш на виток). Да , вот. При намотке нигде не должно быть к.з витков - даже вокруг сварки в корпусе, на шпильках, при намотке в сердечнике. и т.д. Начало первых 2-3 витка железа соеденял скотчем и пошел до конца, потом опять скоч, лак. Насчет к.з - это не моё , а то опять начнут пинать , так везде пишут, а вот для трансов б.п и латров , это почему то не критично. Успехов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ValerMan
сообщение 23.2.2012, 20:15
Сообщение #632


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Регистрация: 6.4.2011
Пользователь №: 22340



Цитата(kolodok @ 23.2.2012, 0:36) *
при малых габаритах получается атомный сердешник!!! ТОР..
у вас получился обычный огромный сварочник icon_biggrin.gif тором назвать потому что он круглый???

Во оно как, оказывается у нас "ТОРом" называются атомные сердечники, а я то всю жизнь думал что "ТОР" это круглый сердечник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Прапор
сообщение 4.3.2012, 23:52
Сообщение #633


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 135
Регистрация: 23.1.2010
Пользователь №: 17042



Цитата(kolodok @ 23.2.2012, 0:13) *
ЛАТР-9А сердешник 27см2 намотан кусками не лентой.имеет 230 витков. 95%кпд!!
ваш тор сердешник 46см2 тоже 230витков или около того 50%кпд-хотя при таком сечении должно было быть 0.5 витка на вольт. улавливаете разницу!!!!
тор нужно стягивать а ненабивать!!хоть с кусков хоть лентой.. вот вам ответ на ваш вопрос!!!
при малых габаритах получается атомный сердешник!!! ТОР..
у вас получился обычный огромный сварочник icon_biggrin.gif тором назвать потому что он круглый???
тор- намотанный и хорошо стянутый из кусков обычно обжигают в термичке!
тор намотанный лентой пропитывают лаком
наборные трансы проваривают на стыках-я думаю вы знаете для чего это делается! icon_biggrin.gif
вывод делайте сами!!


Подскажите , есть возможность намотать ТОР та заводе с цельной ленты , ширина 95мм , размер любой по заказу . Сталь называют динамной . С нее штампуют пластины на статора двигателей пылесосов . Стоит связываться , или мотать и стягивать пластинами проверенную эл.тех.сталь ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolodok
сообщение 5.3.2012, 7:48
Сообщение #634


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 848
Регистрация: 1.4.2009
Из: воронеж
Пользователь №: 14016



Цитата(Прапор @ 4.3.2012, 23:52) *
Подскажите , есть возможность намотать ТОР та заводе с цельной ленты , ширина 95мм , размер любой по заказу . Сталь называют динамной . С нее штампуют пластины на статора двигателей пылесосов . Стоит связываться , или мотать и стягивать пластинами проверенную эл.тех.сталь ?

конечно же стоит! если есть возможность на производстве... высота95мм-ш35 или40мм
чтоб получилось 32-38см2 при этом 0.8 витка на вольт и внутренний диаметр 90-100.
получится идеальный па или сварочник под тройку по габаритке получится 2.5-3 кв железных!

Сообщение отредактировал kolodok - 5.3.2012, 7:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Прапор
сообщение 5.3.2012, 14:35
Сообщение #635


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 135
Регистрация: 23.1.2010
Пользователь №: 17042



Цитата(kolodok @ 5.3.2012, 8:48) *
конечно же стоит! если есть возможность на производстве... высота95мм-ш35 или40мм
чтоб получилось 32-38см2 при этом 0.8 витка на вольт и внутренний диаметр 90-100.
получится идеальный па или сварочник под тройку по габаритке получится 2.5-3 кв железных!


Почитав форум я уже сделал П\А , силовой с ОСМ 1,6 , намотав его как тор , и подача отдельно . Теперь нужно сделать 3-х фазный силовой . Задача в том , что варить нада будет по 8-10 часов , котлы твердотопливные , проволкой 1мм , 1,2 мм , а одной фазой и таким силовым не потянет . Выгоднее намотать три тора , чем в сборе трехфазник . Есть железо совдеповское 100мм на 400-600мм , вот и сомневаюсь с чего сделать лучше .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolodok
сообщение 5.3.2012, 16:45
Сообщение #636


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 848
Регистрация: 1.4.2009
Из: воронеж
Пользователь №: 14016



Цитата(Прапор @ 5.3.2012, 14:35) *
Почитав форум я уже сделал П\А , силовой с ОСМ 1,6 , намотав его как тор , и подача отдельно . Теперь нужно сделать 3-х фазный силовой . Задача в том , что варить нада будет по 8-10 часов , котлы твердотопливные , проволкой 1мм , 1,2 мм , а одной фазой и таким силовым не потянет . Выгоднее намотать три тора , чем в сборе трехфазник . Есть железо совдеповское 100мм на 400-600мм , вот и сомневаюсь с чего сделать лучше .

почему не потянет ??все потянет просто нужно рассчитать сердешник и обмотки на 100% включение+
длительный режим:ампер на 160 это режим 3ки электрода!!
еще нужно поднять напряжение на силовом трансе для твердосплавов от32в скорость подачи проволки увеличить и.т.д
3ф конечно хорошо но не всегда и не везде она есть!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Прапор
сообщение 5.3.2012, 17:26
Сообщение #637


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 135
Регистрация: 23.1.2010
Пользователь №: 17042



Цитата(kolodok @ 5.3.2012, 17:45) *
почему не потянет ??все потянет просто нужно рассчитать сердешник и обмотки на 100% включение+
длительный режим:ампер на 160 это режим 3ки электрода!!
еще нужно поднять напряжение на силовом трансе для твердосплавов от32в скорость подачи проволки увеличить и.т.д
3ф конечно хорошо но не всегда и не везде она есть!!!


Это понятно , что мощнее можно сделать . Гаражный кооператив , линия от ТП - 200 метр. , а по линии летом включают что угодно , скачки напяжения мешают .
Есть в наличии законных 3-фазы , до прошлого года 20 лет работал 3-х фазной постоянкой . Сейчас необходимо стационарный 3-х фазный П\А .
Вопрос по существу = существует рабочий ЧОППЕР для регулировки по вторичке ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolodok
сообщение 5.3.2012, 19:28
Сообщение #638


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 848
Регистрация: 1.4.2009
Из: воронеж
Пользователь №: 14016



Цитата(Прапор @ 5.3.2012, 17:26) *
Это понятно , что мощнее можно сделать . Гаражный кооператив , линия от ТП - 200 метр. , а по линии летом включают что угодно , скачки напяжения мешают .
Есть в наличии законных 3-фазы , до прошлого года 20 лет работал 3-х фазной постоянкой . Сейчас необходимо стационарный 3-х фазный П\А .
Вопрос по существу = существует рабочий ЧОППЕР для регулировки по вторичке ?


я думаю что нет!!по крайней мере за много лет я не встречал.схем много видел но путевого ничего не подобрал.так что однофазник или трехфазник делаю регулировку по сети!!!
по сути дела получается переключение по первичке с шагом 2 вольта мы регулируем напряжением..
а токам мы управляем скоростью подачей привода!!я так прикинул чоппер сдесь совсем не нужен.
так что правильно расчитанный транс и регулируюмый стабилиратор на подачу привода рулят исключительно положительно!! icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал kolodok - 5.3.2012, 19:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg1ma
сообщение 5.3.2012, 19:33
Сообщение #639


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8328
Регистрация: 25.6.2010
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764



Цитата(Прапор @ 5.3.2012, 17:26) *
Вопрос по существу = существует рабочий ЧОППЕР для регулировки по вторичке ?

На своей ветке AVT200 Толян выкладывал чоппер, проверенный и рабочий вариант, кстати недорогой по деньгам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Прапор
сообщение 5.3.2012, 23:10
Сообщение #640


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 135
Регистрация: 23.1.2010
Пользователь №: 17042



Цитата(oleg1ma @ 5.3.2012, 20:33) *
На своей ветке AVT200 Толян выкладывал чоппер, проверенный и рабочий вариант, кстати недорогой по деньгам.


Вопрос еще существеннее = oleg1ma , мне нужен рабочий транзисторный регулятор на з-фазный П\А по вторичке , в собраном виде на 200 А . Регулятор от Вас , деньги от меня , оплату гарантирую, и предоплату гарантирую . Сам не сделаю , потому что не 0 , а минус 000 в электронике .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

33 страниц V  « < 30 31 32 33 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2026, 5:00
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены