Помогите решить проблему. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите решить проблему. |
Гость_Гость_madr1d_*_* |
3.3.2012, 19:52
Сообщение
#1
|
Гости |
Здраствуйте господа электрики и энергетики. Помогите пожалуйста решить одну большую проблему.
Суть вопроса: комплекс для отдыха, расположен в сельской местности. при сроительстве использовались качесвенные материалы и технологии ипроблем не возникало. Единственная беда низкое напряжение (деревня все таки). После запуска объекта нам поменяли транс целиком в поселке, а дальше началось. на одной из фаз выскаккивае напряжение до 300 вольт, при этом ни о каком межфазном замыкании речи не идет. Меняли трансформатор раза 4 полностью проверяли линию. Дополнительно укрепляли ноль. но проблема осталась. Сотрудники РЭС утверждают что дело в недостаточности заземления у нас на объекте, но отбрасывая ввод от базы на поселке остается все попрежнему (у бабушки лампочка на 60 светит как галогеновый прожектор). Подскажите пожалуйста хотябы направление пути по решению данной проблемы. Зарание спасибо. |
|
|
|
3.3.2012, 20:23
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10642 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
на одной из фаз выскаккивае напряжение до 300 вольт Вот ключевая фраза. Дело в плохом контакте нулевого проводника. Не знаю где, но результат един: при нормальном напряжении между фазами - между фазой и нулём может быть от 0 до 380 вольт. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
4.3.2012, 14:06
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Обмотки трансформатора как собраны? Да и марку трансформатора в студию.
Присоединяюсь к версии "плохого" нуля. |
|
|
4.3.2012, 14:28
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Сначала нужно точно знать, что происходит (имеется) на ТП, ведь по каким-то подозрениям не спроста же меняли трансы 4 раза?
Только после этого можно будет говорить что-то более определённо, поскольку в любом случае ТП будет "базовой точкой" для определения проблемы. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
4.3.2012, 15:04
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
А по высокой стороне как?
|
|
|
4.3.2012, 15:18
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.3.2012 Пользователь №: 26391 |
по высокой нас убеждают что все впорядке.
ноль тоже проверяли, будем проходить по нему еще раз. есть мнение забить доп. треугольники заземления. |
|
|
4.3.2012, 16:34
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 1.2.2012 Пользователь №: 25961 |
Можно посмотреть на вводе с высокой стороны, при отсутствии одной из фаз (предохранитель, иногда проволочка или контакт) такое может быть. Про ноль с низкой стороны уже сказали.
|
|
|
|
4.3.2012, 16:40
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
по высокой нас убеждают что все впорядке. Нуль.. плохой контакт может быть не только на ТП и на вводе... но и при наращивании линии...ноль тоже проверяли, будем проходить по нему еще раз. есть мнение забить доп. треугольники заземления. Вы как запитаны? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
4.3.2012, 16:52
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Цитата Можно посмотреть на вводе с высокой стороны, при отсутствии одной из фаз (предохранитель, иногда проволочка или контакт) такое может быть. Про ноль с низкой стороны уже сказали. Кстати да! причем фазы может не быть "далеко" перед вашим трансом. Уже не помню, давно было, но как то случился у нас обрыв фазы то ли на 110-ке, толи на 35, район колбасило два дня. |
|
|
4.3.2012, 16:58
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Не высоковольтник, поэтому имхо, когда перегорает вставка на высокой стороне на ТП - 300 В в розетке не наблюдается...
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
4.3.2012, 17:59
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 25.2.2012 Пользователь №: 26267 |
Вот ключевая фраза. Дело в плохом контакте нулевого проводника. Не знаю где... - говоришь: не знашь где; - а знать в каком месте с нулем плохо, знать нужо, – садись два! чел. сказал: …а дальше началось. на одной из фаз выскакивает напряжение до 300 вольт… - в каком месте это выскакивает он не сказал – во! А, это значит: …деревня она и есть деревня…деревня большая и древняя. Что там и в каком состоянии прибывает вся сеть, остается поверить только автору, особа как он сказал что: "Дополнительно укрепляли ноль. но проблема осталась" Кто укреплял, как и где укреплял - ???????? Еще вариант неисправности: сечение нулевого провода и его длина, от пункта А к пункту Б, какая нагрузка по фазам и много чего интересного. То, что ему сказали "Сотрудники РЭС утверждают, что дело в недостаточности заземления у нас на объекте" – так это вообще полный п…дец… А, если ещё (ну, это вообще пи-пи-пи…ц) в этой деревне, ноль по земле в отдельных местах проходит лучше чем по проводам…тогда о каком нуле говорить, набейте кольев заземления и ходите в калошах. Вообще, что бы говорить о заземлении… нужно хорошо знать разновидности систем заземления TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT. и понимать работу заземления при неисправностях электрооборудования, а ноль должен быть нулем и не абы какой. Кстати о сечении нулевой жилы. Почему раньше в четырех жильных кабелях, нулевой провод делался намного меньшего сечения, чем фазный, а теперь вроде бы и нет. ПУЭ так же дает такую возможность 7.1.45. - Да и воще все случаи распи…тва и не предусмотришь. |
|
|
4.3.2012, 18:02
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Промерьте фазные и линейные напряжения на самом трансформаторе (на низкой стороне). Елси и там разброс - может отсутствовать одна фаза с высокой. В противном случае внимательно смотреть всю линию, наверняка воздушка, наверняка найдете соплю на нулевом проводе. Перекос может быть также из-за больших и неравномерных однофазных нагрузок. Измерьте токи по фазам на уходе с трансформатора в линию.
Заземление на вашей стороне - это полная чушь, хотя оно и должно у вас быть, но заземление (именно штыри забитые в грунт) делается для безопасности, а не для выравнивания питающих напряжений. Может оно вам и поможет немного, но это не выход. По этому поводу РЭСовцев можете послать к ентой матери. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
4.3.2012, 18:49
Сообщение
#13
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10642 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
- говоришь: не знашь где; - а знать в каком месте с нулем плохо, знать нужо, – садись два! : - Да и воще все случаи распи…тва и не предусмотришь. Это что, ответ? Какая к ... разница, где ноль отгнил - на ТП или ВРУ - результат один. Садись, кол. По русскому. Сообщение отредактировал Roman D - 4.3.2012, 18:50 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
4.3.2012, 18:52
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Эт типа чё? Встретились два учителя?
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
4.3.2012, 18:54
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.3.2012 Пользователь №: 26391 |
-высокое напряжение выскакивает на потребителях, т.е. с трансформатора выход примерно ровный на на ервом же доме по етой фазе уже напряжение 250 - 300
-всеми вопросами за пределами нашей территори занимается РЭС (замена трансформатора, "укрепление нуля" чистка линии - все на их совести. - расстояние от ТП до нас 600 метров - линию обходили несколько раз все норм, проверяли на КЗ дома, отрезали от линии все заброшенные постройки. был еще интересный момент - вытаскивали вставки на ТП с нашей линии, на одну пустую фазу в обратку приходило 20 вольт это на ТП, а у нас на вводе нет. Чудеса в решете. |
|
|
4.3.2012, 18:58
Сообщение
#16
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10642 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
4.3.2012, 19:37
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
А в тему въехать слабО? Конечно слабо... Закусывать надо!madr1d, Давайте так - на ТП Вольты гуляют? Меж фазами Вольты стабильны? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
4.3.2012, 20:05
Сообщение
#18
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10642 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
на одну пустую фазу в обратку приходило 20 вольт Чем мерили? Тестером? Наведёнка. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
4.3.2012, 20:37
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 25.2.2012 Пользователь №: 26267 |
Это что, ответ? Какая к ... разница, где ноль отгнил - на ТП или ВРУ - результат один. Вот и я и говорю "знать нужно" где искать. А то смотришь в ШР и ноль на месте и шкаф заземлен сваркой по хозяйски, а пук не проходит. Это о чем говорит? А о том, что ноль плохой и земля не в пи…ду. Но земля в этой деревне вряд ли хорошей может быть и за неразвитости инфраструктур и электрохозяйства – а то смотришь, и помогла бы. Цитата Садись, кол. По русскому. на кол не согласен
Причина редактирования: хоть и сокращения, но со словами аккуратнее
|
|
|
Гость_Гость_сергей 57_*_* |
4.3.2012, 21:49
Сообщение
#20
|
Гости |
madr1d_*_* Если есть возможность проидите вдоль ВЛ и замерьте нагрузку на повторках.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2024, 19:12 |
|