![]() Подключение цепей напряжения к счетчику |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение цепей напряжения к счетчику |
![]()
Сообщение
#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Это если закороченный, то около. Перевёрнутый стоит дороже. При равномерной нагрузке в трёх елементной схеме при вывернутом одном трансформаторе тока будет происходить только учёт одного трансформатора, соотведственно это 33% Ток одного тр-ра будет компенсировать ток вывернутого тр-ра. Теория справедлива не для всех типов счётчиков -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ток одного тр-ра будет компенсировать ток вывернутого тр-ра. Эвон как! Мало того, что он сам себя (перевёрнут же!) компенсирует, так ещё до "одного" добирается. И ещё векторную алгебру ликвидирует... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 7.9.2005 Пользователь №: 3857 ![]() |
Ребята, продолжайте, это интересно! Лично я понял это так: один перевернутый компенсируется одним неперевернутым и остается в работе только третий, который и дает 33% от общего учета.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 ![]() |
компенсироваться ничего не будет. Если счетчик считает раздельно прием и отдачу, то будет писать раздельно по одной фазе отдачу, по двум - прием, например. но при этом, если счетчик многофункциональный, будет угол a выдавать нереальный (больше 180 гр.), с отрицательным косинусом.
-------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
компенсироваться ничего не будет. Если счетчик считает раздельно прием и отдачу, то будет писать раздельно по одной фазе отдачу, по двум - прием, например. но при этом, если счетчик многофункциональный, будет угол a выдавать нереальный (больше 180 гр.), с отрицательным косинусом. Почитайте с начала пост и какой тип счётчика там указан, пост№15 !!!!! Также я указал ,что справедливо не для всех счётчиков Даже не обязательно двух направленный счётчик (приём-отдача)может быть и однонаправленный и считать правильно(только чтобы токи и напряжения совпадали фаза "А" и токи тоже от фазы "А" и так далее) Сообщение отредактировал yuoras - 5.3.2012, 12:46 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 20.1.2012 Из: ХМАО, г.Нефтеюганск Пользователь №: 25791 ![]() |
Пришла последняя партия КТПН от бульбашей, "КУПАВА" называется, так все ТТ перевёрнуты. Если подключать счётчик по заводской схеме, Меркурий считает с минусом, но по модулю - правильно. Разобрались конечно, обвязку поменяли, теперь перемычка не 3-6-9, а 1-4-7, правда пока разбирались, мегавата 3-4 подарили потребителям
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Цитата мегавата 3-4 подарили потребителям ого... О_о
-------------------- |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |