Всем привет, подскажите как подобрать автомат для асинхронного двигателя, как правильно сделать расчет, на корпусе написанно 3кВт- это его электрическая мощность или что?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.3.2012, 12:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23141
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



да, мощность


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Charli18
сообщение 3.3.2012, 13:45
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 2.3.2012
Пользователь №: 26377



Цитата(с2н5он @ 3.3.2012, 12:57) *
да, мощность



Ты вопрос видел или так от балды лишбы ответить?

Мощность механическая на валу??? Или электрическая мощность двигателя???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.3.2012, 14:17
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23141
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



грубить не надо, на движке пишется электрическая мощность, как Вы изволили выразиться


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Charli18
сообщение 3.3.2012, 14:27
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 2.3.2012
Пользователь №: 26377



не буду извини, много ответов от чайников которые я даже незнаю зачем пишут.
Но вопрос всё же открыт, вы можете мне разяснить подробно как выбрать автомат для двигателя, точнее порядок расчёта, какие нужны параметры для этого ну и вообще весь алгоритм?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 3.3.2012, 16:02
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Никак.
Автомат выбирается для защиты питающей двигетель кабельной линии, а не для двигателя.
Как его выбрать, написано в ПУЭ-7 гл.3.1
Защиту самого двигателя можно организовать например при помощи контактора с тепловым реле.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Charli18
сообщение 3.3.2012, 16:45
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 2.3.2012
Пользователь №: 26377



для защиты питающей двигетель кабельной линии- хорошо тогда перефразирую чтобы было понятнее вам!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 3.3.2012, 17:38
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



Прочитай вложение, вроде все расписано

Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 3.3.2012, 17:38
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.rtf ( 989.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2752
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Charli18
сообщение 3.3.2012, 17:47
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 2.3.2012
Пользователь №: 26377



дружище, а что за формат такой? а то у меня там какаято х-ня открывается
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 3.3.2012, 17:58
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



Word_овский
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Charli18
сообщение 3.3.2012, 18:47
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 2.3.2012
Пользователь №: 26377



*************



вот такая ерунда высвечивается, может ты ссылку напишеш?
Причина редактирования: удалена не информативная "ерунда"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 3.3.2012, 19:42
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



тогда так
Расчет асинхронного двигателя
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Charli18
сообщение 3.3.2012, 19:54
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 2.3.2012
Пользователь №: 26377



Дружище, а ты кем работаеш или хобби?, сейчас поймёш почему спрашиваю. тут много кто пишет я даже отдельную тему создал кто есть кто)), просто походу пишут и кому делать нечего и менеджеры по продажам и какие нибуть кобинетные рабочие, базара нет все конечно правы , только в действительности нужен грамотный ответ, а дать его может лиш тот кто закатывает рукова и идёт в бой))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 3.3.2012, 20:15
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



Работаю инженером по релейной защите на крупном ЦБК.
ЗЫ: По данной теме: низковольтные двигатели хоть и не считаю, но знаю как это делается по универу. А вообще мое - это все что выше 1000В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Charli18
сообщение 3.3.2012, 20:26
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 2.3.2012
Пользователь №: 26377



думаю ты согласишся с тем что каждый должен быть профессионалом, и делать свою работу_ , как будут конденсаторные установки барахлить, когда токи на фазах будут скакать, думаю тут ты даш более конкретный ответ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 3.3.2012, 20:42
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



1. Что значит барахлить?
2. Где установлена УКРМ?
3. Про какой вид компенсации речь (индивидуальная, групповая, централизованная)?
4. УКРМ регулируемая или нет?

ЗЫ: Чем подробней вопрос - тем ПРАВИЛЬНЕЕ и ТОЧНЕЕ ответ!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Charli18
сообщение 4.3.2012, 11:00
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 2.3.2012
Пользователь №: 26377



ну пока нет проблем, чё говорить о пустом_
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ROMAN 3
сообщение 30.3.2012, 13:34
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Регистрация: 18.2.2009
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497



Charli18,
НАДО ЗНАТЬ КАКОИ ТОК ПОТРЕБЯЕТ ВАШ асинхроник,
это определяется по формуле I=P/U*1.73*cosinus
даже на двигатели написано номиналиныи ток потребление, и ставиш афтомат 20 процентов выше
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Charli18
сообщение 30.3.2012, 13:45
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 2.3.2012
Пользователь №: 26377



это автомат защиты питающей линии? или двигателя ? I- на каждой фазе или как? если I=30А автомат трёхполюсной на 30 А или на 10А ? или I-это номинал для выбора терловой защиты двигателя?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ROMAN 3
сообщение 30.3.2012, 20:53
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Регистрация: 18.2.2009
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497



Charli18,
тама звучит так ( Расчёт автомата для двигателя)
Этот афтомат зашчетит вам линию или кабели или што там у вас, и ваш двигатели от КЗ (коротких замыкание) а от перегруски двигателя зашчетит тепловая зашчита, но есть и многие афтоматические выключятели со встроеном тепловым зашчиты,
I=P/U*1.73*cosinus по этои формуле определяется ток в трехфазная сеть,
где 1,73 это корини из 3 (тоесть три фазы)
Р это мошность двигло
U это напрежение
cos (фи) это есть на каждом двигателе (тоесть на его табличке)
и получяныи ток по этои формуле будет протикать по каждои фазе,
в вашем случе если двигатели 3 кВт (если шчитати што так пише на табличке вашевого двигателя) то номиналиный ток будет 5,7А, при этом токе я бы поставил афтомат трехфазныи 10А (потомушто 6А будет моловат и не выдержет пусковои момент двигателя) и тепловая зашчита на 5,5-5,7А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения