Подключение цепей напряжения к счетчику |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Подключение цепей напряжения к счетчику |
2.3.2012, 9:52
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 7.9.2005 Пользователь №: 3857 |
При монтаже системы учета работники подключили фазные проводники следующим образом: фаза В и С после трансформаторов тока по направлению к нагрузке, а фаза А до трансформатора тока. Инспектор сделал замечание, заставил перенести по фазе А за трансформатор тока... Вопрос: реально есть разница?
|
|
|
|
|
2.3.2012, 9:55
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
нет
может конечно придраться что не соответствует схеме подключения, но тогда он не прав - должно быть до ТТ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
2.3.2012, 10:25
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 7.9.2005 Пользователь №: 3857 |
|
|
|
2.3.2012, 12:52
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
нет, посмотрел схему в Руководстве по эксплуатации Меркурия
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
2.3.2012, 13:12
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Инспектор обосновывает это собственным потреблением счётчика!!!
нет, посмотрел схему в Руководстве по эксплуатации Меркурия В Руководствах по эксплуатации счётчиков описаны рекомендуемые схемы подключения -------------------- |
|
|
2.3.2012, 13:17
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
я смотрел Приложение Б (обязательное)
а инспектор пусть обоснует, кстати сосбтвенное потребление счетчика должно учитываться в тарифах на ЭЭ, мы учитываем -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
2.3.2012, 14:50
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 7.9.2005 Пользователь №: 3857 |
Действительно, по схеме подключения со стороны генератора, до трансформаторов. Никогда на это внимания не обращал. А инспектор возможно потребовал так чтобы все три провода с одной стороны от трансформаторов подключались, где два провода (В и С) туда же и третий (А).
Еще вопрос: влияет ли на показания если все три трансформатора тока окажутся "перевернутыми", т.е перепутаны начала и конец их первичных обмоток? |
|
|
|
|
2.3.2012, 15:20
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
я смотрел Приложение Б (обязательное) а инспектор пусть обоснует, кстати сосбтвенное потребление счетчика должно учитываться в тарифах на ЭЭ, мы учитываем Да, ещё в тарифах забита цена на реконструкцию и замену силовых тр-ров. А итог?. Это моё мнение по поводу требований инспектора. А что Вам обосновать ?. Два проводника В и С с одной стороны тр-ров ,фаза А с другой стороны. Я считаю такой аргумент весьма обоснованный. Сделайте правильно, ну например как по схеме в паспорте!!!. Я думаю вопрос отпадёт и все будут довольны!!! -------------------- |
|
|
2.3.2012, 16:16
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 7.9.2005 Пользователь №: 3857 |
Да Бог с ним с инспектором. Это точка учета моего субабонента, меня волнуют правильность работы его прибора учета. Но вот сидя дома, пытаюсь зрительно вспомнить, а не перевернуты ли эти трансформаторы? И влияет ли это на правильность учета?
|
|
|
2.3.2012, 16:19
Сообщение
#10
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 |
Действительно, по схеме подключения со стороны генератора, до трансформаторов. Никогда на это внимания не обращал. А инспектор возможно потребовал так чтобы все три провода с одной стороны от трансформаторов подключались, где два провода (В и С) туда же и третий (А). Еще вопрос: влияет ли на показания если все три трансформатора тока окажутся "перевернутыми", т.е перепутаны начала и конец их первичных обмоток? Влияет на "знак" показаний. отдача и прием поменяются местами. -------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
|
|
|
|
2.3.2012, 16:24
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 7.9.2005 Пользователь №: 3857 |
Т.е. показания будут существенно занижены?
|
|
|
2.3.2012, 18:02
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не влияет, если шинка ТТ не занижена во сто крат
хотя мысль интересная, попытаем -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
3.3.2012, 13:38
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
не влияет, если шинка ТТ не занижена во сто крат хотя мысль интересная, попытаем Будет меняться направление тока. Для некоторых счётчиков это не существенно (если все три или два тр-ра тока развёрнуты(в зависимомти от схемы подключения 2-х елементый или трёх)), но для многих разница есть. А вот причём тут если шинка ТТ не занижена во сто крат хотя мысль интересная, попытаем -------------------- |
|
|
3.3.2012, 14:26
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ляпнул не в тему, я про изначальный вопрос
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
3.3.2012, 14:50
Сообщение
#15
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 7.9.2005 Пользователь №: 3857 |
Счетчик Меркурий 230АМ-03, подключен через три трансформатора тока. В этом случае влияет?
|
|
|
3.3.2012, 15:02
Сообщение
#16
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Счетчик Меркурий 230АМ-03, подключен через три трансформатора тока. В этом случае влияет? В цифровом ряде Меркуриев, точно не влияет. В вашем случае я бы проверил и подключил тр-ры правильно(не обязательно менять местами первичную обмотку, можно просто поменять вторичные концы Г,Н) -------------------- |
|
|
3.3.2012, 17:42
Сообщение
#17
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 7.9.2005 Пользователь №: 3857 |
yuoras, спасибо за помощь и по этой теме, и по другим. Этот прибор учета у субабонента, в понедельник проверю, если действительно перевернуты трансформаторы, потребую исправить...
|
|
|
3.3.2012, 20:45
Сообщение
#18
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
а не перевернуты ли эти трансформаторы? И влияет ли это на правильность учета? Один перевёрнутый ТТ=минус 50% на учёте. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
4.3.2012, 12:15
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
может таки около 33 %?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
4.3.2012, 12:44
Сообщение
#20
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
может таки около 33 %? Это если закороченный, то около. Перевёрнутый стоит дороже. Сообщение отредактировал Roman D - 4.3.2012, 12:47 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 0:53 |
|
|
|
|