Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение цепей напряжения к счетчику

toyota
сообщение 2.3.2012, 9:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 7.9.2005
Пользователь №: 3857



При монтаже системы учета работники подключили фазные проводники следующим образом: фаза В и С после трансформаторов тока по направлению к нагрузке, а фаза А до трансформатора тока. Инспектор сделал замечание, заставил перенести по фазе А за трансформатор тока... Вопрос: реально есть разница?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.3.2012, 9:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23070
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



нет
может конечно придраться что не соответствует схеме подключения, но тогда он не прав - должно быть до ТТ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
toyota
сообщение 2.3.2012, 10:25
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 7.9.2005
Пользователь №: 3857



Цитата(с2н5он @ 2.3.2012, 14:55) *
нет, до ТТ

Спасибо! Ссылка на ПУЭ? Как то не припоминаю я такой момент...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.3.2012, 12:52
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23070
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



нет, посмотрел схему в Руководстве по эксплуатации Меркурия


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 2.3.2012, 13:12
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Инспектор обосновывает это собственным потреблением счётчика!!!

Цитата(с2н5он @ 2.3.2012, 11:52) *
нет, посмотрел схему в Руководстве по эксплуатации Меркурия

В Руководствах по эксплуатации счётчиков описаны рекомендуемые схемы подключения


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.3.2012, 13:17
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23070
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



я смотрел Приложение Б (обязательное)
а инспектор пусть обоснует, кстати сосбтвенное потребление счетчика должно учитываться в тарифах на ЭЭ, мы учитываем


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
toyota
сообщение 2.3.2012, 14:50
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 7.9.2005
Пользователь №: 3857



Действительно, по схеме подключения со стороны генератора, до трансформаторов. Никогда на это внимания не обращал. А инспектор возможно потребовал так чтобы все три провода с одной стороны от трансформаторов подключались, где два провода (В и С) туда же и третий (А).
Еще вопрос: влияет ли на показания если все три трансформатора тока окажутся "перевернутыми", т.е перепутаны начала и конец их первичных обмоток?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 2.3.2012, 15:20
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(с2н5он @ 2.3.2012, 12:17) *
я смотрел Приложение Б (обязательное)
а инспектор пусть обоснует, кстати сосбтвенное потребление счетчика должно учитываться в тарифах на ЭЭ, мы учитываем

Да, ещё в тарифах забита цена на реконструкцию и замену силовых тр-ров.
А итог?.

Это моё мнение по поводу требований инспектора.

А что Вам обосновать ?. Два проводника В и С с одной стороны тр-ров ,фаза А с другой стороны.
Я считаю такой аргумент весьма обоснованный.
Сделайте правильно, ну например как по схеме в паспорте!!!.
Я думаю вопрос отпадёт и все будут довольны!!!


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
toyota
сообщение 2.3.2012, 16:16
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 7.9.2005
Пользователь №: 3857



Да Бог с ним с инспектором. Это точка учета моего субабонента, меня волнуют правильность работы его прибора учета. Но вот сидя дома, пытаюсь зрительно вспомнить, а не перевернуты ли эти трансформаторы? И влияет ли это на правильность учета?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joker
сообщение 2.3.2012, 16:19
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 13.6.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831



Цитата(toyota @ 2.3.2012, 12:50) *
Действительно, по схеме подключения со стороны генератора, до трансформаторов. Никогда на это внимания не обращал. А инспектор возможно потребовал так чтобы все три провода с одной стороны от трансформаторов подключались, где два провода (В и С) туда же и третий (А).
Еще вопрос: влияет ли на показания если все три трансформатора тока окажутся "перевернутыми", т.е перепутаны начала и конец их первичных обмоток?


Влияет на "знак" показаний. отдача и прием поменяются местами.


--------------------
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
toyota
сообщение 2.3.2012, 16:24
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 7.9.2005
Пользователь №: 3857



Т.е. показания будут существенно занижены?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.3.2012, 18:02
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23070
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не влияет, если шинка ТТ не занижена во сто крат
хотя мысль интересная, попытаем


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 3.3.2012, 13:38
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(с2н5он @ 2.3.2012, 17:02) *
не влияет, если шинка ТТ не занижена во сто крат
хотя мысль интересная, попытаем

Будет меняться направление тока.
Для некоторых счётчиков это не существенно (если все три или два тр-ра тока развёрнуты(в зависимомти от схемы подключения 2-х елементый или трёх)), но для многих разница есть.
А вот причём тут если шинка ТТ не занижена во сто крат
хотя мысль интересная, попытаем


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.3.2012, 14:26
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23070
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ляпнул не в тему, я про изначальный вопрос


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
toyota
сообщение 3.3.2012, 14:50
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 7.9.2005
Пользователь №: 3857



Счетчик Меркурий 230АМ-03, подключен через три трансформатора тока. В этом случае влияет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 3.3.2012, 15:02
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(toyota @ 3.3.2012, 13:50) *
Счетчик Меркурий 230АМ-03, подключен через три трансформатора тока. В этом случае влияет?

В цифровом ряде Меркуриев, точно не влияет.
В вашем случае я бы проверил и подключил тр-ры правильно(не обязательно менять местами первичную обмотку, можно просто поменять вторичные концы Г,Н)


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
toyota
сообщение 3.3.2012, 17:42
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 7.9.2005
Пользователь №: 3857



yuoras, спасибо за помощь и по этой теме, и по другим. Этот прибор учета у субабонента, в понедельник проверю, если действительно перевернуты трансформаторы, потребую исправить...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 3.3.2012, 20:45
Сообщение #18


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(toyota @ 2.3.2012, 15:16) *
а не перевернуты ли эти трансформаторы? И влияет ли это на правильность учета?

Один перевёрнутый ТТ=минус 50% на учёте.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.3.2012, 12:15
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23070
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



может таки около 33 %?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.3.2012, 12:44
Сообщение #20


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(с2н5он @ 4.3.2012, 11:15) *
может таки около 33 %?

Это если закороченный, то около. Перевёрнутый стоит дороже.

Сообщение отредактировал Roman D - 4.3.2012, 12:47


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2025, 20:29
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены